21
施工现场临时用电电气材料明细表
表D1 工程名称 施工单位 序号 名 称 数 量 22
工程类型/高度 材料负责人 进场时间 保管地点 保 管 人
施工现场临时用电工作记录
表D2 电工姓名 记录日期 年 月 日 23
施工现场临时用电验收记录表
表D3 工程名称 施工单位 验收项目 组织设计 序号 1 2 3 外电 防护 4 5 6 7 8 9 接零 与接 地保 护系 统 10 11 12 13 14 15 配电 箱与 开关 箱 安全技术要求 施工现场临时用电临总体布设,应按规范、临时用电组织设计实施 外电线路正下方严禁施工、建造临时设施或堆放材料物品 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路之间的最小安全操作距离符合规范要求 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离符合规范要求 起重机严禁穿越无防护设施的外电架空线路作业 工程类型/高度 项目负责人 验收结果 在外电架空线路附近作业时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏 斜时与架空线路边线的最小安全距离符合规范要求 当上述第2、3、4条要求安全距离无法保证时,必须采取符合规范要求的绝缘隔离防护,明显处设安全警示标志 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 保护零线(PE线)引出位置必须正确 总配电箱处、中间处、末端处做不少于三处重复接地,每处接地电阻 不大于10欧 现场临时用电与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致 接地体应采用镀锌角钢、钢管或光面圆钢,接地线应采用镀锌扁钢或镀锌圆钢 PE线的截面应符合规范要求,颜色为绿/黄双色,PE线必须连续设置, 且专线专用 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须做重复接地 箱体材料应采用冷轧钢板制作,钢板厚度应为1.2mm~2.0mm 箱体颜色应统一,有防雨措施,门锁齐全;配电箱应编号,开关箱应标识所控设备名称 16 17 配电箱、开关箱安装高度(箱体中心点距地):固定箱1.4m~1.6m,移动箱0.8m~1.6m,箱体装设端正、牢固 24
续表D3 验收项目 序号 18 19 20 21 安全技术要求 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,周围不得堆放妨碍操作的物品 分配电箱与开关箱距离≯30m;开关箱与所控固定设备的水平距离≯3m 进出箱内的电线应做套管防护;电线色标符合规范要求 配电箱、开关箱电气必须可靠、完好 验收结果 22 总配电箱电器设置: ①总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器; ②总路隔离开关、总路漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器;以上 ①、②两种配置任选其一,箱内应装设监测仪表和计量仪表 分配电箱电器设置:总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路断路器(漏电断路器) 开关箱电器设置:隔离开关、漏电断路器 配电箱、开关箱严禁存放物品,并保持清洁 箱内电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板,进出配电箱、开关箱的PE线、N线必须经端子板连接 箱体与箱门应采用编织软铜线做电气连接;箱体与电器安装板做电气连接 照明配电箱必须装设漏电保护器,照明与动力电器同箱设置的线路应相互独立 配电箱多路配电时必须有用途标识,箱门内贴接线系统图 箱内电器元件的参数必须与所控线路(或设备)容量相匹配 漏电断路器漏电动作电流、动作时间必须满足如下要求: 23 24 25 26 27 28 29 30 配电 箱与 开关 箱 31 开关箱一般场所漏电动作电流≯30mA,动作时间≯0.1S,手持电动工具和潮湿场所漏电动作电流≯15mA,动作时间≯0.1S;总配电箱漏电动作电流>30mA,动作时间>0.1S,但乘积必须≯30 mA﹒S 每台用电设备必须有各自专用开关箱,严禁用同一开关箱直接控制多台设备(含插座) 照明回路设专用开关箱,箱内电器设置符合要求 220V照明灯具安装距地高度:室内≮2.5m, 室外≮3m。灯具高度达不到要求必须采用36V安全电压供电。 32 33 34 照 明 35 灯具与易燃物距离:普通灯具≮300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具≮500mm,且不得直接照射易燃物 25