16

安全技术资料 管理规程C卷 编号:C3

脚 手 架 工 程

工程名称

施工单位

17

扣件式满堂脚手架验收记录表

表C3.7 工程名称 施工单位 方案是否论证 验收项目 序号 1 陕坝收费站餐厅 核工业华东建设工程集团公司 否 安全技术要求 钢管应符合现行国家标准,不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管 扣件应符合现行国家标准GB15831规定,抽样复 试合格,无锈蚀、裂缝、变形及滑丝,紧固力矩 40N.m~65N.m 脚手板厚50mm,材质符合国标要求;木脚手板无劈裂、腐朽;钢脚手板无锈蚀、裂纹、变形 基础应坚实、平整,承载力应符合方案设计要求。 基础应有排水措施,并应排水畅通。 满堂脚手架 平面尺寸 搭设高度 验收部位 结 果 构配件 材质 2 3 4 5 架体基础 6 立杆底部应设底座、垫板,垫板规格应符合规范要求。 当架体设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时采取加固措施。 应连续设置纵横向扫地杆,其距地面高度≯200mm 方案设计值: 立杆纵距( )m,允许偏差±50 mm 立杆横距( )m,允许偏差±20 mm 横杆步距( )m,允许偏差±20 mm 搭设高度不宜>36m,施工层不得超过1层 主节点处纵横向水平杆全部设置,作业层支撑脚手板的水平杆间距应≯1/2跨距 立杆连接应采用对接连接方式;相邻两立杆的对接接头不得在同步内,竖向错开间距≮500mm,距主节点≯1/3步距 18

7 8 实测最大值: 立杆纵距( )m 立杆横距( )m 横杆步距( )m 9 10 架体构造 11 12

续表C3.7 验收项目 序号 安全技术要求 架体外侧四周及内部纵、横向每6m~8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑;当架体搭设高度在8m以下时,应在架体顶部设置连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续剪刀撑,水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置,剪刀撑宽度应为6m~8m 当架体高宽比>2时,应按规范要求在架体的外侧四周和内部与建筑结构拉结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定等稳定措施 作业层脚手板应满铺,铺稳、铺牢 结 果 13 施工荷载 上下通道 14 施工单位 验收结论 15 16 脚手板搭接或对接符合规范规定,无探头板 17 架体防护 18 19 作业层周边应设置1.2m高防护栏杆,并符合规范要求 作业层外侧应设置高度≮180mm的挡脚板 作业层脚手板下应采用安全平网兜底,且以下每隔10m应采用安全平网封闭 架体上的施工荷载应符合方案和规范要求 架体应设置供人员上下的专用通道,通道设置符合规范要求 施工荷载 20 上下通道 21 结论: 施工单位 施工员: 安全员: 验收结论 技术负责人: 项目负责人: 年 月 日 结论: 监理单位 验收结论 监理工程师: 年 月 日 19

安全防护用品进场验收登记表

表C4.1 工程名称 施工单位 建筑面积 项目负责人 安全员 材料员 序号 防护用品 名 称 进场日期 数量 生产厂家 “三证”是否齐全、有效 现场抽样复试合格报告编号 验收人 (签字) 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

内蒙古自治区房屋建筑工程施工现场安全技术

16安全技术资料管理规程C卷编号:C3脚手架工程工程名称施工单位
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6sakb1hilb1x2cw44eea