临近带电体作业平安管理方法
电力建设施工企业平安
生产标准化制度
编号:
名称:临近带电体作业平安管理方法 编写人: 审核人: 批准人:
平安监察部
二0一四年十月
Page:1 of 8
临近带电体作业平安管理方法 临近带电体作业平安管理方法
1. 目的
为标准临近带电体作业工作过程平安管理,减少和防止触电等人身伤害和设备事故,特制定本规定。
2. 定义
临近带电作业:指在运行中的电压等级在250V及以上的发电、变电、输配电(线路保护区内)和带电运行的电气设备附近进行的可能影响电气设备和人员平安的一切作业。
3. 适用范围
本方法适用于X公司对临近带电体作业过程的平安管理。
4. 标准性引用文件
? ?电力建设平安工作规程(变电所局部)?DL5009.3-1997 ? ?电力建设平安工作规程(架空电力线路局部) ?DL5009.2-2004
? ?电力平安工作规程?〔发电厂和变电站电气局部〕〔GB 26860—2021〕 ? ?电力平安工作规程?〔电力线路局部〕〔GB 26859—2021〕 ? ?电力建设平安工作规程?〔火力发电厂局部〕DL 5009.1-2002 ? ?施工现场临时用电平安技术标准?JGJ 46-2021
5. 职责
? 平安部门负责对临近带电体作业平安措施落实情况的监督、检查。
? 施工部门/工区负责本部门/工区的临近带电体作业人员培训、平安交底以及作业
过程的人员、设备、施工环境等管理。
? 工程部门对本单位的临近带电体作业方案进行审批,过程中实施监督检查。 ? 电控公司对公司范围临近带电体作业技术进行管理指导。
? 人事部门对临近带电体作业特种作业人员进行培训、证件进行核查。
Page:2 of 8
临近带电体作业平安管理方法 6. 管理内容与方法
6.1. 根本要求
? 对临近带电体作业实行许可管理。
在带电体平安保护区范围内进行以下作业或活动,应办理?临近带电体作业许可证?,方可施工:
①在电力电缆线路保护区内确需进行作业;
②施工机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工;
③需通过架空电力线路保护区,导线与穿越物体间距小于平安距离时。 进行临近高压带电体作业时保护区距离均应满足表1规定。
表1工作人职工作中正常活动范围与带电体的平安距离 电压等级(kV) 10及以下 20、35 63、110 作业人员的活动范围与带电体的距离(m) 0.7 1.00 1.50 电压等级(kV) 220 330 500 作业人员的活动范围与带电体的距离(m) 3.00 4.00 5.00 ? 对施工作业人员应进行电气平安知识教育,掌握相应电气平安知识,上岗作业。 ? 施工用工具、劳动防护用品应符合有关要求。 6.2. 危险辨识
? 临近带电体作业施工过程中主要存在机械伤害、触电伤害、车辆伤害、起重伤害
等危险因素。
? 各单位负责组织施工、平安、电气等有关人员针对不同作业类型,进行危害辨识,
制定作业程序、防范控制措施和应急预案。 ? 临近带电体作业许可
? 在运行的高压带电体(包括高压线路电力设施保护和线路保护区内)附近,确需生
产作业时,由施工班组现场负责人对措施确认后,填写?临近带电体作业许可证?,经平安部经理、施工部经理审批。