好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

罐区液位计和紧急切断阀的设置及联锁要求规范合集

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

c)液化烃球罐区防火堤外及控制室操作站(硬开关或软开关)应设置紧急切断阀联锁按钮,当球罐液位高高报警或发生火灾时,操作员能够遥控或就地手动关闭紧急切断阀,在紧急切断阀关闭后,自动联锁停止进料泵。紧急切断阀的关闭时间按下表: 公称尺寸DN(mm) ≤50 65~350 完全关闭时间(s) ≤5 ≤10 d)紧急切断阀应能保证在易熔元件自动切断装置温度达到75±5℃时自动关闭。 e)选用的紧急切断阀应为故障安全型。

15

《中国石化液化烃球罐区安全技术管理规定》

设置要求: 4.4 仪表自控

4.4.1 液化烃球罐区应设置仪表控制系统来完成生产过程的数据采集、监控、报警及过程控制任务。控制系统可采用可编程序控制器(PLC)、分散型控制系统(DCS)、监控和数据采集系统(SCADA)和现场总线控制系统(FCS)等。

4.4.3 液化烃球罐应设就地和远传液位计。就地液位计可采用磁翻板液位计、钢带液位计、雷达或伺服液位计的罐旁指示仪。当就地液位计采用雷达或伺服罐旁指示仪时,球罐还应设一种不同类别的液位远传仪表。

联锁要求:

4.4.4 液化烃球罐应设高低液位报警和高高液位联锁切断进料措施。高高液位联锁的检测元件应独立设置,可采用超声波、音叉、浮球、电容式液位开关等。

设置要求:

4.4.5.4 紧急切断阀的控制应有控制室远程控制和现场就地控制,其关闭时间按下表: 公称尺寸DN(mm) ≤50 65~350 完全关闭时间(s) ≤5 ≤10 16

中国石化〔2011〕建518号 液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定

设置要求:

3.1 紧急切断阀(emergency shutoff valve)

专用于安装在液化烃球罐的进出口管道上,当罐区内发生火灾、泄漏等事故时能够快速及紧密切断(TSO)和隔离易燃及有毒物料的开关阀。当球罐液位达到或超过高高液位限时,紧急切断阀能用于防止物料溢罐。从紧急切断阀到球罐管口之间除了接管外不得安装任何其它管件或阀门,其间距应符合配管安装、阀门维修和工艺要求。紧急切断阀应具有自动和手动关闭功能,手动关闭功能应包括控制室遥控手动关闭及现场手动关闭。

4.5.11 在液化烃球罐区的火灾危险区外应设置紧急切断阀的现场操作开关,其接点信号直接送至气动执行机构的电磁阀或电液、电动执行机构的ESD动作端子,用于在紧急情况下现场手动关闭紧急切断阀。

17

2024年11月20日 中国石化安非[2024]477号

《中国石化易燃和可燃液体常压储罐区整改指导意见》

联锁要求:

4.1.4 储罐进料管道上的紧急切断阀应与储罐高高液位报警仪表联锁; 设置及联锁要求: 4.1 紧急切断阀设置

4.1.1 储存极度危害液体(I级)和高度危害液体(II级)的储罐、容量大于或等于3000m3的甲B和乙A类易燃液体储罐、容量大于或等于10000m3的其他可燃液体储罐、构

成一级、二级重大危险源罐区储罐进出料管道上应设紧急切断阀。紧急切断阀应能在控制室远程操控关断。

4.1.2 炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂储罐的紧急切断阀宜采用气动阀,并宜具备故障关功能;原油库、成品油库、输油管道附属站场储罐的紧急切断阀可采用电动阀。 4.1.3 储罐进出料管道上的紧急切断阀可以与工艺控制阀共用。 4.1.4 储罐进料管道上的紧急切断阀应与储罐高高液位报警仪表联锁。 4.1.8 紧急切断阀通过气动或电动执行机构全开或全关的时间不应超过180秒。 4.2.1 储存笨、液化烃、液氨储罐应配备独立的安全仪表系统(Safety Instrumented System - SIS)。

18

【2016】39号:中石化《罐区隐患整改攻坚战指导意见》

设置及联锁要求:

四、低低液位联锁、高高液位联锁

1. 容积大于100m3储罐均应设置液位高、高高、低、低低的液位连续测量远传仪表元件,但高高、低低液位是否联锁切断进出料阀或停泵,需要考虑联锁后造成的影响,并应符合下列规定:

(1)凡属一级或者二级重大危险源的储罐均应设置高高液位联锁关闭进料阀,并应核实进罐管道及其相关管道的设计压力是否满足最苛刻工况(如泵的关死点扬程等)的要求和安全措施是否完善。

(2)当某种物料的一座储罐高高液位联锁关闭了进料阀, 为了不影响上游装置(设施)的正常生产,应报警并快速开启另一座储罐的进料阀。

(3)当储罐的低低液位设置自动联锁停泵, 会对下游装置或站场造成停工再启动等重大影响的储罐(如装置原料罐及中间原料罐、输油首站储罐),其液位低低时宜采取二次报警,联锁关闭出料阀,报警切换打开另一座储罐的出料阀。

(4)当储罐的低低液位设置自动联锁停泵, 不会对下游操作(装车、装船)造成停工再启动等重大影响的储罐(如炼化企业成品储罐、成品油库储罐),其液位低低时可采取联锁关闭出料阀或联锁停泵。

设置及联锁要求:

2. 对属于一级或二级重大危险源的储罐,除设置高、低液位报警外,还应对低低液位和高高液位设置相应的报警及联动保护措施。需设置独立SIS系统的储罐,其进出口管道上的

罐根阀(紧急切断阀要采取防火措施,应具有手动操作功能,并采取防火措施),储罐高高液位、发生火灾事故等紧急情况时用SIS系统联锁切断进料;不需设置独立SIS系统的储罐, 其进出口管道上的罐根阀宜采用控制阀,并应具有手动操作功能,储罐高高液位、发生火灾事故等紧急情况时可通过基本过程控制系统联锁切断进料。

19

Q/SH 0749-2024 《液化烃储运工程技术标准》

设置及联锁要求:

12.2.5 物位仪表选用应符合下列规定:

a)低温立式储罐应设置两台伺服液位计用于液位测量;低温立式储罐应另设置一台伺服液位计与上述两台伺服液位计的液位报警信号进行高高、低低液位联锁。

b)球罐应分别设置一台伺服液位计和一台雷达液位计用于液位测量,应另设置一台液位开关与上述两台液位计的液位报警信号进行高高液位联锁;另设置一台液位开关与上司两台液位计的液位报警信号进行低低液位联锁。

f)紧急切断阀(ESDV)宜采用气动单作用执行机构或电液执行机构。

g)液化烃球罐根部紧急切断阀选用应符合中国石化建[2011]518号《液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定》;球罐根部紧急切断阀的防火罩应选用适用于户外露天场合的刚性防火保护罩,防火保护罩应能够在1093℃烃类火灾下30min内保证其内部温度低于80℃。

20

安监总厅管三函〔2024〕27号 国家安全监管总局办公厅

2024年2月7日

设置及联锁要求:

(一)江苏天嘉宜化工有限公司(13项)

5.部分二硝化釜的DCS和SIS压力变送器共用一个压力取压点。 6.构成二级重大危险源的苯罐区、甲醇罐区未设置罐根部紧急切断阀。 8.机柜间和监控室违规设置在硝化厂房内。 (二)响水县鲲鹏化工有限公司(15项) 6.分馏系统未实现自动控制。

11.控制室、机柜间门窗面对具有火灾、爆炸危险性装置。 12.ESD系统没有双回路供电。

(三)江苏大华化学工业有限公司(11项)

罐区液位计和紧急切断阀的设置及联锁要求规范合集

c)液化烃球罐区防火堤外及控制室操作站(硬开关或软开关)应设置紧急切断阀联锁按钮,当球罐液位高高报警或发生火灾时,操作员能够遥控或就地手动关闭紧急切断阀,在紧急切断阀关闭后,自动联锁停止进料泵。紧急切断阀的关闭时间按下表:公称尺寸DN(mm)≤5065~350完全关闭时间(s)≤5≤10d)紧急切断阀应能保证在易熔元件自动切断装置温度达到75±5℃时自动关闭。e)选用
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6s85y81xxe05ej21u0rq9kfa2517te00kb4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享