第三篇 第三章 自喷水灭火系统
动
精品资料
第三章 自动喷水灭火系统 一、单项选择题
1.下列属于开式自动喷水灭火系统的是( )。 A.干式自动喷水灭火系统 B.预作用喷水灭火系统 C.雨淋系统
D.湿式自动喷水灭火系统
2.下列选项中,不属于湿式自动喷水灭火系统组件的是( )。 A.水流指示器 B.压力开关 C.加速器 D.闭式喷头
3.下列有关湿式系统,干式系统和预作用系统的说法,正确的是( )。 A.湿式系统在准工作状态下,报警阀后的管道中充满有压气体 B.干式系统在准工作状态下,报警阀前后的管道中都充满水
C.预作用系统在准工作状态下,报警阀前后的管道中都充满有压气体
D.干式系统的启动原理与湿式系统相似,只是将传输喷头开放信号的介质由有压水改为有压气体
4.下列系统中不具备直接灭火能力的是( )。 A.预作用自动喷水灭火系统 B.水幕系统 C.雨淋系统
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2
精品资料
D.干式自动喷水灭火系统
5.下列不属于防护冷却系统和防护冷却水幕系统不同之处的是( )。 A.使用的喷头类型不同
B.防护冷却系统是闭式系统,防护冷却水幕系统是开式系统 C.喷头最大设置点高度不同
D.持续喷水时间都与被保护部位的耐火极限有关
6.下列关于自动喷水灭火系统适用范围的说法中,错误的是( )。
A.室内净空高度超过一定高度且必须迅速扑救的初期火灾和属于中危险级Ⅱ级及以上的场所应采用雨淋系统
B.湿式系统适合在环境温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用 C.严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统 D.干式系统可以适用于环境温度高于70℃的场所
7.下列厂房中,需要设置自动灭火系统并宜设置自动喷水灭火系统的是( )。 A.总建筑面积为3000m2的2层服装厂房 B.占地面积为1500m2单层木器厂房 C.建筑面积800㎡的单层玩具厂房 D.建筑高度为25m的纺织厂厂房
8.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级,共分为4类8级,其中( )指可燃物数量、火灾放热速率为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所。 A.轻危险级 B.中危险级 C.严重危险级
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢3
精品资料
D.仓库火灾危险级
9.某总建筑面积为5000㎡的商场,其自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于( )确定。 A.轻危险级 B.中危险I级 C.严重危险级 D.中危险Ⅱ级
10.下列选项中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。
A.建筑高度为24m的旅馆 B.建筑高度为25m的医院 C.仅在走道设置闭式系统的办公楼 D.舞台(葡萄架除外)
11.某总建筑面积为5000m2的商场,采用干式自动喷水灭火系统,该系统的作用面积不应小于( )m2。 A.160 B.208 C.260 D.338
12.某单层会展中心,室内净空高度为9m,设置湿式自动喷水灭火系统保护,室内安装网络类吊顶,该系统的设计喷水强度不应小于( )L/min.m2. A.8
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢4
精品资料
B.15 C.20 D.19.5
13.设置自动喷水灭火系统的仓库及类似场所,当采用货架储存时应采用钢制货架,并应采用通透层板,且层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的( )。 A.10% B.30% C.50% D.70%
14.某场所设置局部应用湿式自动喷水灭火系统,采用扩大覆盖面积酒水喷头,系统作用面积内开放喷头数量应按不少于( )只确定。 A.5 B.6 C.8 D.10
15.下列建筑可采用局部应用湿式自动喷水灭火系统的是( )。 A.室内净空高度为7m,总建筑面积为800m2的厂房 B.室内净空高度为7m,总建筑面积为800m2的民用建筑 C.室内净空高度为9m,总建筑面积为1000㎡的厂房建筑 D.室内净空高度为9m,总建筑面积为1000㎡的民用建筑
16.某单层玩具厂房,室内净空高度为10m,设有湿式自动喷水灭火系统保护,其设计喷水强度不应小于( )L/min.㎡。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢5