1 总 则

1. 0. 1 为规范复合材料保温板外墙外保温系统的应用,保证工程质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理,制定本规程。 1. 0. 2 本规程适用于抗震设防烈度为6-8度的地区,新建、扩建、改建的居住建筑、公共建筑和工业建筑外墙外保温工程的设计、施工和验收。复合材料保温板屋面保温工程和内保温工程可参照执行。

1 .0. 3 本系统在外墙外保温工程应用,除应执行本规程外,尚应符合国家、行业和本省现行有关标准的规定。

1

2 术 语

2. 0. 1 复合材料保温板外墙外保温系统 external thermal insulation systems of composite material panel

以复合材料保温板为保温层材料,由粘结层、保温层、抹面层和饰面层构成的建筑外墙外保温系统(简称系统)。 2. 0. 2 复合材料保温板 composite material panel

以胶凝材料、保温填料为主要原料,添加功能性外加剂,经搅拌、成型、养护、切割等工艺制成的匀质材料保温板(简称保温板)。

2. 0. 3 抹面层 rendering coating

抹在保温层上,中间夹有增强网,保护保温层并起防裂、防水、抗冲击作用的构造层。

2. 0. 4 界面砂浆 interface treat mortar

用以改善基层墙体或保温板表面粘结性能的聚合物砂浆。 2. 0. 5 粘结砂浆 adhesive mortar

用于保温板与基层墙体之间粘结的聚合物水泥砂浆。 2. 0. 6 抹面砂浆 rendering coating mortar

由高分子聚合物、水泥、砂为主要材料制成,具有一定变形能力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。

2. 0. 7 耐碱玻璃纤维网布 alkali-resistant fiberglass mesh 采用耐碱玻璃纤维织造,经有机材料涂覆处理的网布。置于抹面层中、用于提高抹面层抗冲击强度和抗裂性的增强材料(简称网布)。

2. 0. 8 机械固定件 anchors

用于将保温系统固定于基层墙体上的专用固定件。 2. 0. 9 热镀锌电焊网 Hot galvanized welded wire mesh 经热镀锌防腐处理的电焊钢丝网(简称钢网)。

2

3 基本规定

3. 0. 1 外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓。

3. 0. 2 外墙外保温工程应能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏。

3. 0. 3 外墙外保温工程应与基层墙体有可靠连接,避免在地震时脱落。

3. 0. 4 外墙外保温工程应具有防水渗透性能。

3. 0. 5 保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合国家和江苏省现行标准《民用建筑热工设计规范》(GB 50176)、《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/J96)和《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71)等标准的规定。

3. 0. 6 在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于25年。

3

4 性能要求

4. 1 系统性能

4. 1. 1 本系统用于外墙外保温时,其系统的性能指标应符合表4.1.1的要求,系统型式检验每两年进行一次。

表4. 1. 1 复合材料保温板外墙外保温系统的性能指标

项目 耐候性 吸水量(1h) 抗冲击强度 耐冻融性能 水蒸气渗透阻 抹面层不透水性 热 阻

性能指标 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥落现象,拉伸粘结强度≥0.1MPa和保温层破坏 系统在水中浸泡1h后的吸水量 2≤0.5kg/m 建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位:10J级;建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:3J级 30次冻融循环后,系统无空鼓、脱落,无渗水裂缝;拉伸粘结强度≥0.1MPa 符合设计要求,且≥0.85g/(㎡·h) 2h不透水 符合设计要求 试验方法 JGJ144 JGJ144 JGJ144 JGJ144 JGJ144 JGJ144 GB/T13475 4

4.2 材料性能

4. 2. 1 系统组成材料性能型式检验应每年进行1次。

4. 2. 2 复合材料保温板表面应平整,无裂缝,无掉角缺棱;板的外观尺寸偏差应符合表4.2.2的要求。

表4. 2. 2 复合材料保温板常用规格尺寸和外观尺寸偏差

项目 长度 宽度 厚度 对角线 边直度 翘曲度 规格尺寸(mm) 300、400、500、600 300、400、500、600 符合设计要求 / / / 尺寸允许偏差(mm) ±2.0 ±2.0 不得出现负偏差、正偏差不得超过2.0 ≤3.0 ≤1mm/m ≤4mm/m 试验方法 用钢卷尺检查 用钢卷尺检查 用钢卷尺检查 用钢卷尺检查 用1m垂直检查尺 用1m靠尺和塞尺 注:其它规格尺寸由供需双方确定,尺寸偏差应符合表4.2.2的要求。

4. 2. 3 复合材料保温板的性能指标应符合表4.2.3的要求

表4. 2. 3 复合材料保温板的性能指标

项目 干密度 导热系数 抗压强度 抗拉强度 吸水率(V/V) 干燥收缩值 软化系数 单位 kg/m3 W/(m·k) MPa MPa % mm/m - 性能指标 ≤350 ≤0.07 ≥0.40 ≥0.15 ≤10.0 ≤0.80 ≥0.80 试验方法 GB/T 5486 GB/T 10294 GB/T 5486 JGJ144 GB/T8810 GB/T 11969 快速法 JGJ51 5

苏JGT045-2011 复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程

1总则1.0.1为规范复合材料保温板外墙外保温系统的应用,保证工程质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理,制定本规程。1.0.2本规程适用于抗震设防烈度为6-8度的地区,新建、扩建、改建的居住建筑、公共建筑和工业建筑外墙外保温工程的设计、施工和验收。复合材料保温板屋面保温工程和内保温工