好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第三章短路计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 下面讲解正确的是(C) (A)母线的校验时母线在按发热条件选择后,不应校验其短路的动稳定度和热稳定度。 (B)电缆和绝缘导线的校验时需要校验其短路的动稳定度,但不需要校验热稳定度。 (C)母线的校验时,母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定度。(D)电缆和绝缘导线的校验时不需要校验其短路的动稳定度,但需要校验热稳定度。

2. 短路计算时,配电变压器不超过电源容量的( )时可按无限大容量系统考虑。A、10% B、7% C、5% D、3%

3. 短路计算时一般要考虑线路电阻,当电阻小到( b)时才可以忽略不计。A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/10

4. 实用短路电流计算方法有:( ABD )A.标么值计算方法 B.有名值计算方法C.用电压除以电抗 D.短路容量计算方法

5. 短路电流的危害:(A.C.D )A.破坏绝缘烧毁线路或设备B.对通信线路.自控信号造成干扰C.造成电压下降生产混乱D.造成电气设备机械损坏

6. 计算短路电流的目的:(A.B.D )A校验保护电器(断路器,熔断器)的分断能力B校验保护装置灵敏度C确定断路器的整定值D校验开关电器或线路的动稳定和热稳定

7. 短路电流近似计算时有哪些假定条件?( A.B.D )A.短路时所有发电机电势的相位都相同B.各磁路系统不饱和各元件的电抗不变C.所有元件的电阻不考虑D.变压器的励磁电流略去不计

8. 高压系统短路电流计算时电路应是在什么状态?( B) ) A.短路过程状态 B.正常运行状态 C.切换过程状态 D.起动过程状态

9. 计算高压系统短路电流时宜采用的计算方法:(B ) A.有名值计算法 B.标么值计算法 C.用电压除以电阻 D.短路容量法

10. 低压(0.4kV)系统短路电流计算宜采用的计算方法:(B ) A.标么值计算法 B.有名值计算法 用电压除以电阻 D.短路容量法

11. 220/380V电压的名称是什么?( B ) A.额定电压 B.标称电压 C.平均电压 D.最高电压

12. 10kV配电系统的基准电压宜选用什么电压?( B ) 10kV B.10.5kV C.11kV D.1.5kV

1. 如下情况应计入电动机的反馈电流。(A.B )

A.当短路点附近所接电动机额定电流之和大于短路电流的1%时,即?IrM?0.01IK B.向电动机供电的电缆长度L(m)与其截面积Q(mm2)的比值L/Q< 0.5时 C.无限大容量时

D.变压器容量大于1000kVA时

第三章短路计算

1.下面讲解正确的是(C)(A)母线的校验时母线在按发热条件选择后,不应校验其短路的动稳定度和热稳定度。(B)电缆和绝缘导线的校验时需要校验其短路的动稳定度,但不需要校验热稳定度。(C)母线的校验时,母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定度。(D)电缆和绝缘导线的校验时不需要校验其短路的动稳定度,但需要校验热稳定度。2.短路计算时,配电变压器不超过电源容量