中山剑桥郡花园四区二期工程 临时用水施工方案
一、编制依据
1、设计文件
《中山剑桥郡花园四区(4、5、6、7幢及19幢商住楼、地下室车库)工程 施工图设计》(广东中山建筑设计股份有限公司);
2、有关规范及标准
《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2005) ; 《施工现场临时消防安全技术规范》(GB50720-2011); 《建筑施工手册》(第五版);
二、工程概况
1、基本概况
工程名称:中山剑桥郡花园四区(4、5、6、7幢及19幢商住楼、地下室车库)工程 建设地点:广东省中山市西区翠景道(南)17号地块八 建设单位:中山雅居乐雍景园房地产有限公司 监理单位:广东中火炬监理咨询有限公司 设计单位:广东中山建筑设计院股份有限公司 施工单位:浙江宏宇建筑有限责任公司 勘探单位:广东中山地质工程勘察院 使用功能:商业、住宅
2 、设计概况
民用建筑工程等级: 一级 塔楼建筑面积: 建筑用地面积: 地下建筑面积: 92044.19㎡ 22400.38㎡ 23911.49㎡ 筑分类: 4—7#高度建筑高度: 98.05m,19#高度99.45m 结构类型: 框架、剪力墙结构 建筑防水等级: 屋面:一级,地下室:二级,屋面一级 浙江宏宇建筑有限责任公司
第 1 页 共 11 页
总建筑面积: 126086.82㎡ 商铺建筑面积: 9803㎡ 建筑层数: 防火设计的建一类高层建筑 地上33、34层,地下2层 建筑耐火等级: 地上:一级,地下:一级 中山剑桥郡花园四区二期工程 临时用水施工方案 合理使用年限: 抗震设防类别: 停车数: 建筑密度 : 层高(m) 结构形式 结构形式 框架剪力墙结构 50年 丙类设防 ±0.000 743辆 28.4% 容积率: 4.8m 4.37% 4.8m 4.8m 4.8m 5.05m 抗震设防烈度: 七度 4# 5# 6# 7# 19# 标准层2.9m、地下室-1层4.3m、地下室-2层3.4 基础形式 桩筏基础 使用功能:地下两层为停车场,裙楼为商铺,塔楼区域为商品住宅。 使用功能:地下两层为停车场,裙楼为商铺,塔楼区域为商品住宅。 质量目标:确保合格工程、质量验收一次通过。 安全目标:确保施工安全,杜绝重大工伤事故发生。 文明施工目标:争创安全文明双优工地。
三、设计及施工范围
本次施工内容包括施工现场临时给水、排水、采暖及消防系统。
1、临时给水系统
(1)水源:由甲方指定的给水点引入一根管径为De110的接水口。临水管网为生活、生产合用管网,临时供水管网呈枝状布置,由市政管网直接供给锅炉房高位水箱,再经过高位水箱输送至各个生活用水点。
(2)施工用水量是根据现场实际情况计算并确定每个配水点的给水管管径,详细见后附临水布置图。
(3)给水管道直埋部分采用PE给水管(PN=1.6Mpa),明装部分采用 PPR管,热熔连接。
2、临时排水系统
(1)生活区生活污水及卫生间排水排至化粪池,化粪池由工作人员定期进行抽水清掏。临时厕所采用水冲厕所并设蹲便器、面盆及小便器。
(2)排水管道采用PVC管,粘接连接。
3、消防系统
由于本工程工程量较大,考虑到生产及生活用水量较大,所以为了保证消防用水的水量与水压,生产用水与消防用水采用两套管道系统。室外低区消防与生产用水由市政管网
第 2 页 共 11 页
浙江宏宇建筑有限责任公司
中山剑桥郡花园四区二期工程 临时用水施工方案
直接供给,室内高区消防与生产给水由设在主楼地下蓄水池经两套加压泵分别加压后供给。蓄水池容积为55m3,加压泵为两台,一用一备。由于是临时消火栓系统,故室内消火栓系统按一股充实水柱到达任何部位、保护半径为25米考虑布置,楼内竖管采用DN100,竖管上每层设室内消火栓,室内消火栓设计采用19mm喷嘴,Ф65栓口,25m长麻质水龙带。室外消火栓按不大于50m的间距布置18个室外地下式消火栓,管径为DN100。室外消火栓供水直接由室外市政管网供给,室外的用水分别取自较近的取水点。消火栓处昼夜设有明显标志,配备足够的水龙带,周围3米内不准存放物品。地下消火栓符合防火规范。施工现场的室外临时消防管网环状布置敷设,办公区配三个室外消火栓及八具灭火器,工人生活区配四个室外消火栓及20具灭火器,加工现场配一个消火栓及两具灭火器。
在施工过程当中严格按照国家和地方的相关法规及规范执行,以最大限度的发挥消防系统的作用。施工完毕,当系统投入运行以后,对泵房派专人值班,并对消防设备及器材定期检查与维护,以保证消防系统随时都能正常启动及使用。
四、用水量及管径的计算
按本工程工程量,取施工工人人数共200人,居住人数共400人。 4.1工地施工工程用水量:
取施工用水定额N1=2000L/m2,按每班浇灌高峰混凝土量∑Q=100m3,未预计的施工用水系数K1=1.10,取用水不均衡系数K2=1.5,年(季)度有效作业T1=1,每天工作班数t=1。
q1=(K1× ∑Q×N1 × K2 )/(T1×t×8×3600 )
=(1.10×100×2000×1.5)/(1×1×8×3600) =11.46L/S
4.2计算工地生活用水量:
取施工工地生活用水定额N2=40L/人,取施工工地生活用水不均衡系数K4=1.4,t=1。 q2=( P1×N2×K4) /(t×8×3600 )
=(600×40×1.4)/(1×8×3600) =1.17L/S 4.3计算生活区生活用水量:
取生活区昼夜全部生活用水定额N3=100L/人,取生活区用水不均衡系数K5=2.25。 q3= (P2×N3×K5 ) /(24×3600 )
=(800×100×2.25)/(24×3600) =2.08L/S 4.4计算消防用水量: 室外消火栓用水量取q4=20L/S。
浙江宏宇建筑有限责任公司
第 3 页 共 11 页
中山剑桥郡花园四区二期工程 临时用水施工方案
4.5计算总用水量:
Q=q1+q2+q3 =11.46+1.17+2.08=14.71L/S。 生活及施工供水管径计算:(取V =1.5m/s)
d=√【4Q/(Л×V×1000)】 =√【4×14.71/(3.14×1.5×1000)】 =0.112m 故本工程生活及施工用水管道采用De110的PE管。
消防管道管径计算:(取V=2.0m/s)
d=√【4Q/(Л×V×1000)】=√【4×20/(3.14×2.5×1000)】 =0.101m 故本工程消防用水管道需用DN100的镀锌钢管。
五、施工部署
1、劳动力与机械设备计划
根据本工程的工程量、工期、进度、等特点,对劳动力与机械设备计划如下表: (1)人员计划
工种 高级管道工 普通管道工 保温工 (2)机械设备计划 机械设备 电 焊 机 电动套丝机 手电钻 台 钻 电动试压泵
(3)测量仪器 序号 1 2 3 第 4 页 共 11 页 人数 8 10 8 工种 焊工 油工 人数 15 8 型号 BX型 EQ4015 DSX-60 数量 5台 1台 1台 1台 1台 机械设备 电 锤 角 磨 机 砂轮切割机 PPR热熔器 型号 ZIC-JD-16 SIM-100 JJK-1T 数量 3台 1台 2台 5台
测量装置名称 水准仪 经纬仪 水平尺 规格型号 DSZ10 J2 150~600m 浙江宏宇建筑有限责任公司 数量 1台 1台 1把 备注 测量标高 测量角度 测量水平度 中山剑桥郡花园四区二期工程 临时用水施工方案
4 5 6 压力表 钢卷尺 游标卡尺 0~2.5MPa、?150 3、5、30m 0~300mm、0.02mm 4个 3把 2把 水压试验 测量长度 测量管材直径 六、施工准备
施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建项目部统一规划提供。
1、技术准备
认真熟悉现场,根据自编施工方案,配合配合土建临时建筑等相关内容做好准备工作。
2、现场准备
1)现场应安排好适当的工作场地和料具,并做好采暖以保证施工温度。
2)在施工前应摸清楚地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作标记。
七、施工方法
1、临时给水系统
(1)材料要求
在本工程中直埋给水管采用PE给水管,热熔连接。安装时首先要对材料做全面性的检查,符合下列要求方可安装。
1)、颜色应均匀一致,无色泽不均分解变色线
2)、内壁光滑、平整,无裂纹、气泡,脱皮、无严重的全斑及明显的裂纹、凹陷。 3)、管道应完整无损、无变形,轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于1%,端口必须平直其垂直与轴线。
(2)施工方法 1)测量、定位
①、测量之前先找固定好水准点,在测量过程中,沿管道线路设置临时水准点。 ②、在测量过程中做好记录,并证明全部水准点和连接线。 2)沟槽开挖
①、按当地冻结层深度,通过计算确定沟槽开挖尺寸,放出上开口挖槽线。 D<300mm时为:D+管厚+冻结深度+0.2m
②、按图纸要求及测量定位的中心线,依据沟槽开挖计算尺寸撒好白线,然后开挖清
浙江宏宇建筑有限责任公司
第 5 页 共 11 页