BMS系统具体控制功能内容介绍
说明:鉴于空调机组的空气处理流程及控制方式基本类似,为节约篇幅,以单台洁净型空调为例说明空调机组的监测与控制。
各受控系统及受控设备监控功能规划 序号 物理监测功能描述 点类型 物理点数量 监测目的及监测点位置 备注 一 空调机组运行参数监测部分 风机变频变频调节控制送风总风压参数实时采集显示 依据;判断洁净区换气次AI 1 1 数是否符合需求的依据。 安装于送风主管母管直管段。 风机变频变频调节控制2 送风总风量参数实时采集显示 依据;判断洁净区换气次AI 1 数是否符合需求的依据。 安装于送风主管母管直管段。 车间温湿度工艺控制依据;计算露点温度的依3 送风温湿度参数实时采集显示 据;当相对湿度大于95%AI 2 时报警,并自动调节加湿 阀;计算空调回风空气的焓值的依据。安装于送风主管母管段。 与送风温湿度进行比对4 回风温湿度参数实时采集显示 AI 2 报警;车间温湿度工艺控制备选依据。安装于回风主管段。
序号 物理监测功能描述 点类型 物理点数量 监测目的及监测点位置 备注 在焓湿图上进行分区、采用多工况节能控制策略5 新风温湿度参数实时采集显示 2 对空调机组进行控制的依据。安装机组新风段,其他空调系统共享此信号 风机变频变频调节控制排风总风压参数实时采集显示 依据;判断洁净区换气次AI 1 数是否符合需求的依据。 安装于排风主管母管直管段。 回风VAV阀调节控制依据;当车间压力参数超过洁净区室内压差7 参数实时采集显示 AI 1 上下限时给出告警信号。安装于各房间彩钢板上, 距地面1.3米至1.5米处,测压口一头相对大气。 空调机组初、中效8 过滤网前后差压值报警监测 DI 1 当监测的压差超过设定值时报警,提醒工作人员及时更换过滤器。取压管安装于滤筒过滤器两侧。 当监测的压差超过设定DI 1 值时报警,提醒工作人员设定值可及时更换过滤器。取压管调 安装于滤筒过滤器两侧。 6 部分房间高效过9 滤网前后差压值报警监测
序号 物理监测功能描述 点类型 风机运行频率参数实时采集显示 风机运行状态监测 物理点数量 监测目的及监测点位置 备注 10 AI 1 风机变频器运行是否正常的判断依据。 信号取自变频启动柜 11 DI 1 用于与其它设备控制连信号取自锁. 用于与其它设备控制连启动柜 12 风机故障状态监测 DI 1 锁,统靠正反馈和/或紧信号取自急故障电路来识别并确启动柜 认机组的故障。 风机手/自动状态监测 13 判断风机是否正常运转DI 1 的依据之一;用于与其它设备控制连锁。 信号取自风机压差开关,设定值可调 DI 1 判断设备是否处于本地/远程控制模式。 信号取自启动柜的风机手/自动转换开关。 14 风机运行差压信号监测
以上各种监测参数、工作状态、故障报警信号由现场PLC控制器采集处理。PLC控制器上所有参数和信息经工业以太网传送至中央监控层(WINCC 服务器中),在中央监控电脑(WINCC 操作员站)上实施动态彩色流程图显示、数据