好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(仅供参考)RSLogix5000手册 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

PLC静态和动态IP地址分配

1. 点击“开始”――Program――Rockwell Software――BOOTP DHCP Server启动地

址分配工具。

2. 第一次启动软件BOOTP DHCP Server时,软件会提醒设置子网掩码,子网掩码设为

255.255.0.0

21

3. 这时会弹出BOOTP DHCP Server的运行窗口,如果这时候在机器槽架上的CPU模

块是一个崭新的模块,则会在BOOTP DHCP Server的运行窗口中显示崭新的PLC模块的Mark 地址。

4. 双击其中扫描更新的Mark地址,在弹出窗口中的IP Address 栏中写入需要设定的IP

地址,然后点击OK。

22

5. 点击OK后在BOOTP DHCP Server下方会显示所设定的IP地址。注意需要等待至少

5秒以上,此IP地址才能完全下载到PLC的新CPU中。然后点击Disable BOOTP/DHCP按钮。等待窗口下方显示【Disable BOOTP/DHCP】Command successful,然后关闭窗口,PLC重新上电。

6. 静态地址改回动态地址,则需要先打开RSLinx,然后找到已知IP地址的通讯路径,

点击右键,点击Module Configuration。

23

7. 选择Port Configuration选项卡,将Network Configuration Type中的Static 静态IP

改为Dynamic 动态。

8. 点击完OK后PLC断电后重新上电,PLC的CPU模块上显示为Mark地址,即IP地

址动态分配。

24

Firmware刷新

1. 通过IE浏览器或者通过RSLinx 查看需要更换的硬件模块的Firmware版本号信息。 2. 在计算机上安装Firmware软件(包含相应版本的Firmware)

3. 点击“开始”按钮――Programs――Flash Programming Tools――Control Flash按

钮启动Firmware刷新软件。

4. 点击弹出的Control Flash软件中的Next按钮。

25

6s33e5q7pg7916095eiv3gyk618jli0082s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享