汉江宏信·尚璟瑞府一期工程
冬季施工监理实施细则
word范文
监理单位机构(章): 专业监理工程师: 总监理工 程 师: 日 期:
一、工程概况
. 工程名称 工程地点 工程性质 建设单位 设计单位 承包单位(一标) 承包单位(二标) 监理单位 汉江宏信·尚璟瑞府一期 湖北省武汉市黄陂区宋家岗东路华云路交口西侧 房屋建筑 武汉汉江宏远投资有限公司 大地建筑事务所(国际) 武汉市盘龙明达建筑有限公司 武汉建工第三建筑有限公司 湖北建丰监理有限公司 汉江宏信·尚璟瑞府工程位于湖北省武汉市黄陂区宋家岗东路华云路交口西侧。本地块建筑物由11栋住宅楼(1-11#楼,除4#楼13层外,其它楼栋均为14层)、1栋2层商业楼、一个地下车库、1栋1层配电房组成,是一个集商业、住宅及大型地下停车库于一体的城市综合体。本工程总建筑面积94209.43㎡,其中住宅建筑面积70397.86㎡、商业面积8460.14㎡、配套设施面积1410.05㎡、地下室建筑面积13113.65㎡。 本工程设计使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,防水等级工程 基本 情况 为I级,抗震烈度为六度。 本工程由武汉汉江宏远投资有限公司投资建设,大地建筑事务所(国际)设计,湖北地矿建设勘探有限公司勘察,4#、7#、8#、9#、10#号楼由一标武汉市盘龙明达建筑有限公司承建;1#、2#、3#、5#、6#、11#号楼由二标武汉建工第三建筑有限公司承建,湖北建丰监理有限公司监理。本工程开工时间2016年7月21日,约440个日历天 二、编制依据
中华人民共和国行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97(简称《冬施规程》);
word范文
.
中华人民共和国建材行业标准《砼防冻剂》JC475-92+JC475-92 行业标准第一号, 地方标准《工程建设监理规程》DBJ01-41-98(简称《监理规程》); 中国建筑工业出版社《冬期施工手册》第二版(简称《冬施手册》);其它相关施工验收规范和设计图纸。 三、编制目的
为了本工程在冬期施工期间顺利开展监理工作、确保施工质量达到国家、地方标准要求,一次性验收合格。 四、冬季施工特点
1、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者返工,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。
2、冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的 五、监理工作控制要点 一)审核施工方案
根据本工程的具情况、特点和现行建设管理相关法律法规的要求:
①审查施工单位项目部的组织机构、管理制度是否能满足本工程施工的需要;
②审核施工单位上报的冬期施工方案是否有针对性、施工质量技术措施、特别是新工艺、新材料专业技术措施、施工的安全技术措施(防火、防煤气、防中毒等)是否符合相关法律、法规、规范标准和设计要求。
③审核工程进度计划,劳动力就绪情况、材料计划及进场情况是否满足施工要求。 (二)土方工程冬期施工监理要点 1、土方开挖应保证连续施工
2、检查土方开挖方法是否符合施工规程要求;运输道路和施工现场是否采取了可靠的安全防护措施
3、检查开挖冻土时,是否考虑采取防止引起相邻建筑物地基或其它设施受冻的保温措施 4、检查开挖完基槽(坑)底部防止受冻措施是否到位。当基槽(坑)挖完不能及时进行下道工序施工时,是否在底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温
5、当在冬期进行土方回填时,应检查是否按冬施要求,区分室外回填和室内回填对土方中冻土块含量的要求进行;夯实时,是否按规程规定的夯实厚度进行夯实;回填前是否清除基底上的冻雪和保温材料,室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,分布要均匀。管沟底以上50cm范围内不得含有冻土块。室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。在冻胀土上的地梁下要垫炉渣、矿渣等松散材料。
(三)地基、基础与基坑支护工程冬期施工监理要点
1、检查地基、基础与基坑支护工程冬施方案中是否有对建(构)筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设,应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施。施工时要加强保护,并应定期复测校正
2、在冻土上进行打桩或强夯地基工程,要注意振动对周围相邻建筑物的影响,应采取隔振措施
3、靠近建(构)筑物基础的地下基坑施工时,应采取防止相邻地基土遭冻的措施 4、检查地基、基础与基坑支护工程的降水、排水方案是否合理,落实是否到位 5、地基、基础与基坑支护工程的降水、排水施工,应符合下列要求
1)、应根据地下水的有关参数,施工场地周边环境及基坑周边隐蔽工程等情况制定降水方案 2)、降水和排水管道与设备应做保温,并应设专人保养、维修 3)、间歇降水和排水时,应排空设备和管道中的积水
word范文
.
4)、宜在基坑外采取回灌的方法进行降水,并应对基坑周围的地下水进行监测 5)、对周围建筑给排水管网渗水现象要及时处理 6)、严禁地面自由排水
6、如进行地下混凝土防水工程冬期施工,对自防水混凝土结构,要检查是否符合混凝土工程冬期施工的相关规定;对置于结构表面的水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层的冬期施工要检查是否符合《地下工程防水技术规程》GB50108的相关规定
7、当冬期采用振冲地基、高压喷射地基水泥土搅拌桩地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基和夯实水泥土复合地基时,应检查填料或浆料进入桩孔时的温度是否低于5℃,低于5℃不能进行浇筑,这要求我们监理做好浇筑前的测温验收;浇筑后应检查桩顶覆盖保温情况 8、刚性基础、扩展基础、柱下条形基础及筏形基础的冬期施工,要检查以下内容
1)、建筑物的基础是否座落在受冻的土层上,如座落在受冻的土层上,不能进行基槽验收,不能进行下道工序施工
2)、同一建筑物各部位的基槽开挖应同时进行,并应在基槽的四角及中间检查记录土层受冻情况(检查挖土方案,挖土顺序要合理)
3)、各部位基础施工应同时进行,不得在同一建筑中一部分基础进行施工,另一部分未施工而地基遭到冻害。基础施工完毕后,及时检查基侧土是否及时回填 4)、在基础施工中,不得被水或融化冰雪浸泡基土
9、高层建筑筏形基础大体积混凝土(筏板厚度大于800mm)时,应检查施工方案中是否有降低水化热和减小混凝土内外温差的措施。施工过程中要检查措施的执行情况 10、基坑支护应注意的问题
1)、基坑支护方案都要由专家进行论证,确定可行的方案后,方可实施
2)、冬期施工前已完成的基坑支护工程,基坑侧壁应采取保温措施,防止冻胀引起支护工程丧失支护能力,造成安全事故
3)、冬期施工的基坑支护工程,应严格按照冬期施工规程要求组织施工,应按土的水平冻胀力对支护结构的内力、变形与整体稳定性进行复核
4)、督促施工单位对基坑变形观测,其观测次数应满足规程要求,并对坑壁冻胀情况进行监测和检查
(四) 模板工程冬期施工监理要点
1构造柱、圈梁、框架柱、剪力墙、底板的模板均采用12mm厚多层板加工而成,用50×100
的木枋做背楞。
2模板堆场用双层编织布覆盖,防止被雨雪浸泡。
3在模板肋间直接填充50mm厚聚苯板,聚苯板与多层板相接处用胶粘结牢固,填充饱满。 4模板应留置清扫口,便于清理模内杂物和雪块。
5模板验收后,如不能及时浇筑混凝土,在下雪前需要用塑料薄膜把模板覆盖,避免冰雪进入
模内。 6模板拆除应严格审批,要有同条件试块试验报告的情况下通过监理单位确认后方可拆模。 7在拆模过程中,如发现有冻害现象,应暂停拆除,经处理后方可继续拆模。
8模板拆除时,混凝土表面温度和自然气温之差不应超过20℃,否则应采取保温材料及时覆盖,使其缓慢冷却。
(五) 钢筋工程冬期施工监理要点
1、负温条件下使用的钢筋,施工时要加强检查。特别是机械成型后的钢筋弯折处,要认真检查,不得有裂痕
2、重点要对负温焊接质量进行监理。钢筋负温焊接除应严格按《钢筋焊接及验收规程》JGJ18检查外,尚应控制焊条的选择、烘焙时间、烘焙温度、焊机电流参数的选择和温差对焊接质量
word范文
.
的影响。当环境温度低于–20℃时,不宜进行施焊
3、检查冬期钢筋焊接场地是否采取了挡雪蔽风的设施,以防止焊接后冷却的接头碰到冰雪 4、采用钢筋机械连接接头的设计、应用与验收,应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的规定。当混凝土结构中钢筋机械连接接头部位的温度低于–10℃时,应进行专门试验
5、采用带肋钢筋套管挤压接头时,其设计、应用与验收应符合《带肋钢筋套管挤压连接技术规程》JGJ108和《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的规定 当混凝土结构中挤压接头部位的温度低于–20℃时,宜进行专门试验 (六)混凝土工程冬期施工监理要点
1、检查混凝土工程冬期施工方案中,施工措施是否符合《规程》的要求 2、受冻临界强度的确定
普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,临界强度应为设计混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计混凝土强度标准值的40%。当混凝土强度等级为C10时,不得小于5.0Mpa。当施工需要提高混凝土强度时,应按提高后的强度等级确定
掺防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于–15℃时不得小于4.0Mpa;当室外最低气温不低于–25℃时不得小于5.0Mpa
施工现场在浇筑混凝土时,应留置混凝土试件,确定实际临界强度是否达到要求。也可由预拌混凝土生产厂提供数据。便于采取防冻措施
在冬期施工中必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度。混凝土的温度降至0℃前,其抗压强度不得低于抗冻临界强度。 3、混凝土进场验收
1)、混凝土进场除按常温时验收程序进行见证取样和测试稠度外,应增加入模温度的验收和混凝土中是否有骨料冻块、冰雪等的验收内容,并做好记录
2)、混凝土进入施工现场后到浇筑时,严禁采用加水的方法调整混凝土的稠度。冬期混凝土施工最忌讳的就是任意加大混凝土的水胶比。加大水胶比不但不能保证混凝土强度的增加,反而降低强度,造成混凝土的离析,混凝土更容易提前受冻 4、混凝土浇筑质量控制
1)、混凝土进场必须按现场浇筑能力和当日浇筑量,合理计算预拌混凝土一次浇筑的数量,不能一次同时进入数辆混凝土罐车,使混凝土等待浇筑时间过长,降低入模温度,影响混凝土质量
2)、混凝土浇筑时,模板内和钢筋上不得有冰雪和污垢。浇筑时,输送混凝土的泵及泵管应有保温措施
3)、混凝土浇筑应采取随浇筑随保温的施工方法,浇筑后的混凝土结构应及时加以覆盖,防止在硬化初期遭受冻害。覆盖的保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜
4)、对浇筑厚大体积混凝土时,优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,但要采取降低水化热的措施(检查施工方案)。厚大体积混凝土分层浇筑时,已浇筑层的混凝土温度在被上一层混凝土覆盖前不得低于2℃。采用加热养护时养护前的温度也不得低于2℃
5)整体结构如为加热养护时,浇筑程序和施工缝位置的设置,应采取能防止发生温度应力的措施。当加热温度超过45℃时,应进行温度应力核算 5、混凝土冬期施工的测温管理
1)、冬期施工测温项目与次数见下表 冬期施工测温项目与次数
word范文