恒温恒湿自控系统简介

一、概述

随着社会的发展,净化行业的深入,在医院手术室系统中,恒温恒湿自控系统就是其中的灵魂,他不仅仅影响到手术室能否正常使用,也代表了一间医院的实力的体现。现就这个现况对“珠海昊星自动化系统有限公司”的恒温恒湿自控系统作一个简单的介绍,包括了以下几点内容: ? 洁净空调机组类型

? 洁净系统方案设计理念和自动控制说明 ? 中央监控系统与手术室情报面板介绍 ? 常见问题分析处理 ? 自动控制系统的维护、保养

二、详细说明: ? 洁净空调机组类型

1、 新风机组:对室外的空气进行预处理,为循环机组提供经过预处理(降温、除湿、

升温)后的新风,根据进、送风温度控制

2、 循环机组:回风与经过新风机组预处理后的新风混合,根据回风温温度对受控区

域进行控制

3、 直取新风机组:回风直接与室外的新风混合,根据回风温温度对受控区域进行控

4、 全新风机组:没有回风,室外的新风经过机组处理后送入受控区域,之后全排风,

根据排风温湿度对受控区域进行控制

? 洁净系统方案设计理念和自动控制说明

从上方机组原理图上看出,机组的结构按功能段可归并成几部分,现就拿全新风机组来说明一下:

1、新风进风段:包括新风阀、进风温度控制功能

1)、新风阀:与送风机联动,运行时给室内提供新风,停止时切断新风的输入,

保证机组内部空气的净洁度和保护盘管在冬季时

2)、进风温度控制功能:包括进风温度传感器,电预热,高温断路器

根据安装在电预热后面的进风温度传感器的检测信号,控制电预热的启停,保

证进风温度在一定的正值范围内,从而保证后方的表冷盘管内部的热源水在冬季时,不会被室外的冷空气直接冷凝冻裂;

高温断路器的功能是限制了电预热的工作温升,保护机组

2、过滤功能段:包括初效、中效、亚高效、高效过滤器

过滤器使用过程中,需要实时反映滤网堵塞情况,以提醒维护人员对过滤器进行清洗或更换。因此,给过滤器增加检测仪器,那就是压差开关,通过它检测过滤器两侧的压差值,与其本身的设定值进行比较,如果超出了设定值,就发出一个报警信号提醒维护人员维护,它的两气管装在过滤器两侧,进风侧为正压管,出风侧为负压管;

3、送风机控制功能段:包手括送风机控制、缺风压差开关 1)、送风机控制功能:包括送风机、变频器、送风压力传感器

根据送风压力传感器信号,控制送风机变频器的输出频率,实现恒压送风 2)、缺风压差开关:在机组运行期间,实时检测送风机出风、回风两侧的压差,与

其本身的设定值进行比较,如果没有动作信号,就发出一个报警信号并产生相应动作:

1夏季模式:限制所有辅助设备(表冷、预热、再热、加湿等)的运行 ○

2冬季模式:热水阀全开,并限制除热水阀外的所有辅助设备(预热、再热、○

加湿等)的运行

4、表冷功能段:包括表冷水阀、回风/排风温湿度控制功能、防冻开关

1)、夏季模式:根据回风/排风温湿度传感器反馈的温度和湿度信号,控制表冷水

阀的开度,实现降温和除湿功能

2)、冬季模式:根据回风/排风温湿度传感器反馈的温度信号,控制热水阀的开度,

实现升温功能

3)、防冻开关:仅冬季起作用,如果其发生动作,热水阀马上开到最大,在3分

钟内,如果防冻开关能自动复位,则热水阀以回风/排风温度信号正常运行,如;要是3分钟后,防冻开关还没有自动复位,则机组停止运行,并发出报警信号,以通知维护人员进行维护

5、再热功能段:包括电再热、高温断路器、回风/排风温度控制功能

1)、夏季模式:根据回风/排风温湿度传感器反馈的温度信号,控制电加热的启动

数量,即控制加热量,实现升温功能

2)、冬季模式:根据回风/排风温湿度传感器反馈的温度信号,在热水阀已经全开

的情况下,延时3分钟,如果温度还是没有升上去,再控制电加热的启动数量,即控制加热量,实现升温功能

3)、高温断路器的功能是限制了电加热的工作温升,保护机组 6、加湿功能段:包括加湿器、回风/排风湿度控制功能

根据回风/排风温湿度传感器反馈的湿度信号,控制电加湿的加湿量,实现加湿功能

7、防火阀功能段: