重庆江北国际机场新建T3A
航站楼工程 施工现场临时用电施工方案 编制: 审核: 审批:
中国建筑重庆并北国际机场T3A航站楼项目部 2013年 4 月
中国建筑第八工程局有限公司
施工现场临时用电施工方案 目 录 一 工程概况 ...................................................1 二 编制依据 ...................................................1 三 布置思路 ...................................................2 四 负荷计算及干线选择 .........................................2 4.1 现场主要用电设备 ......................................2 4.2 现场用电负荷计算 ......................................4 4.2.1 基坑与土方施工阶段,本阶段进行基坑、土方施工 ....4 4.2.2 主体结构施工阶段 ................................4 4.2.3 钢结构施工及装修阶段用电负荷峰值计算 ............6 4.4 现场临时用电布置思路 ..................................7 4.5 现场干线的选择 ........................................8 五 现场临电电缆敷设方式 ......................................11 六 接地与接地装置设计 ........................................11 七 防雷及防雨 ................................................12 八 临电用电管理制度及施工安全技术措施 ........................12 8.1 临电用电管理制度 .....................................12 8.2 临电施工安全技术措施 .................................13 九 电气防火措施 ..............................................14 十 环境保护措施 ..............................................14 十一 附图 ....................................................15 中国建筑第八工程局有限公司
施工现场临时用电施工方案 一 工程概况 工程名称 工程地址 总建筑面积 层数 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 重庆江北国际机场T3A航站楼 重庆江北国际机场 约425000㎡ 地下2层,地上4层 重庆机场集团有限公司 中国建筑西南设计研究院有限公司 中咨工程建设监理公司 中国建筑第八工程局有限公司 结构形式 主体为框架剪力墙结构 屋面为钢网架结构 二 编制依据 序号 1 2 3
分类名称 招标文件 图纸 现场踏勘资料 企业有关文件、标准 编 号 ZJQ08-SGJB 242-2003 JGJ46-2005G
5
国家规范 GB50194-2002
内 容 建设单位提供的招标文件 建设单位提供的工程施工图纸 对施工现场及其周边环境进行踏勘所获得的相关资料 4 中国建筑第八工程局企业技术标准 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB50270-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 三 布置思路 本工程电源由业主提供在施工现场四周的变压器,容量为800KVA(由2台400kVA变压器组成),一共7处,总容量为5600KVA,包含二标段施工用电。 在距每处变压器不小于40米处设置一级配电箱,再在用电负荷集中处配置二级配电箱。一级配电箱向二级配电箱配电采用放射式与树干式相结合。 每个配电箱根据其所控制供电区域,计算总负荷,选择总开关大小;根据其供电区域最大单体用电设备以及子配电来配置该配电箱内的子开关大小及对应漏保大小。再根据每个配电箱的总开关大小,查找电缆载流量,选择相应的电缆型号。 现场地下室及楼梯间行灯照明在本方案中未作布置,待结构完成后进入下道工序施
0
中国建筑第八工程局有限公司
施工现场临时用电施工方案 工前再出方案。钢结构及精装修阶段的临时配电本方案只考虑了总的负荷能满足施工需求,现场三级配电的位置根据实际进行调整。 四 负荷计算及干线选择 4.1 现场主要用电设备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
设备名称 塔吊 塔吊 塔吊 物料提升机 数控钢笼滚焊机 打夯机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋套丝机 砼振动棒 平板振动器 切割机 单面压刨机 木工圆锯机 木工平刨机 数控钢筋弯曲中心 数控钢筋弯箍机 混凝土输送泵 潜水泵 交流电焊机 气体保护焊机 交流电焊机 焊条烘干箱 自攻螺丝枪 型号规格 TCT6015 TCT6517 TCT5510 SS1100 TGC2500 HW60 GW40 GQ40 GSJ40 HZ-50 ZF55-10 / MB105A MJ-104 MBS/4B G2L32 CBM-12B HBT80 40DL12.5 BX-330 CPX-500 BX-330 XZYH-100 博世-400
数量 4台 8台 12台 20台 1台 20台 10台 10台 16台 60台 10台 10台 10台 10台 10台 5台 5台 3台 30台 10台 20台 25台 10台 20把 额定功率(kW)
60 65 55 20 30 3 3 1.5 4 1.1 1.1 2.5 4 2.5 2.5 14 25 60 12 23.4 24 23.4 6.8 0.5
使用部位 土建结构 土建结构 土建结构 装修 桩基 土方 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 土建结构 钢结构 钢结构 土建结构 装饰装修 1
中国建筑第八工程局有限公司
施工现场临时用电施工方案 额定功率(kW)
0.5 1.2 0.38 0.5 1.3 0.5 0.5 1.5 0.5 0.8 0.5 3 17 9 3.7 0.65 0.7 0.75 30
使用部位 装饰装修 装饰装修 装饰装修 装饰装修 装饰装修 装饰装修 装饰装修 装饰装修 装饰装修 装饰装修 装饰装修 装饰装修 机电安装 机电安装 机电安装 机电安装 机电安装 机电安装 现场消防 序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
设备名称 手电钻 冲击钻 台钻 金属切割机 石材切割机 型材切割机 腻子搅拌机 空压机 手电锯 电圆锯 角向磨光机 压刨机 电焊机 焊条烘干箱 砂轮切割机 角向磨光机 冲击钻 电动套丝机 临时水加压泵 型号规格 日立 TE15 φ16 φ16 日立φ100 日立φ400 牧田B01型 PUMA2030 ZOSB 牧田C13 日立φ100 MX504 BX1-330 YZH2-150 400型 φ100 20-2型 Z1T-50 数量 20把 10台 5台 5台 5台 5台 10台 10台 20个 5台 10台 5台 10台 3台 5台 5台 10台 5台 2台 4.2 现场用电负荷计算 4.2.1 基坑与土方施工阶段 本阶段进行基坑、土方施工,根据招标文件,本工程基坑及土方施工阶段,现场临时用水电暂未接通。故基坑及土方施工阶段,所用电量由发电机提供。除基坑支护施工时使用少量的木工加工机械、护壁钢筋加工机械用电力动力外,其它锚杆钻机、砼喷射机及注浆泵均采用非电力为动力的设备(采用柴油为动力的设备)。 土方开挖按施工部署,整个现场四个区域同时开挖,每处两套碘钨灯,即2×4=8kW,用于基坑边坡支护的木工加工机械、钢筋加工机械及部分小型机械总用电负荷小于350kW(按四个区同时施工考虑)。故施工区用电负荷:8+200=208kW。故项目部在现场配用一台300kVA的发电机,可满足此施工阶段时的用电要求。 2