好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站防火施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变电站电缆防火封堵工程 施工方案

阻火作用。阻火包主要应用于电缆隧道和竖井中的防火隔墙和隔离层,以及贯穿大孔洞的封堵,制作或撤换重做均十分方便。施工时应注意管道或电线电缆表皮处需要和有机防火堵料配合使用。 2、防火封堵施工方案

电缆主要通过“竖井”、“水平井”、“桥架”等三种方式穿墙过洞,或通过电缆沟、电缆隧道等敷设。

防火封堵材料比较

材料 项目 有机防火堵料 无机防火堵料 耐火包 主要组分 树脂、防火剂、填料 可塑性 受火膨胀性 好 受火膨胀 快干水泥,防火 玻璃纤维,耐火 剂,耐火材料 固化结块 受火不膨胀 材料,防火剂 包状,可堆砌 受火膨胀 防火隔墙、隔 建筑管道及电缆贯穿 较大孔洞,楼层间 适用性 层,贯穿大孑阴 孔洞封堵 孔洞封堵 封堵 主要特点 可拆,可塑性好 具和易性,可流 动,短时间固化 可拆,可堆砌 双元封堵方案,即防火包与有机堵料配合封堵的方法。防火包、有机堵料、无机堵料,可根据实际情况进行合理组合封堵。 2.1阻火墙

根据规范要求,在电缆隧道或重要回路电缆沟中的相关部位,应设置阻火墙。按照要求,一般阻火墙的耐火极限不低于1小时。阻火墙产

河南省防腐保温开发有限公司

6

变电站电缆防火封堵工程 施工方案

品:石膏纤维板隔墙;钢丝网聚苯乙烯泡沫夹芯板隔墙;纤维增强硅酸钙隔墙等;这些产品已得到普遍应用。也常采用阻火包、矿棉块、防火堵料、耐火隔板等组合,构成防火墙,其耐火极限可达3小时以上。 (1)以无机堵料为基本材料

先设计模具,模具以长方体,中空尺寸为30cm×1Ocm×1Ocmo预先调制无机堵料成粥状,浇灌于模具中,让其自然干燥,并养护至足够时间,打开模具,取出已制成的无机堵料固化块备用。

在实际工程中,根据实际面积、尺寸、形状,象砌砖一样用无机堵料固化块堆砌成墙,并用新调制的无机堵料作粘结剂,堵塞缝隙,并抹平表面,使之达到平整、美观的效果,如图1所示。

图1耐火墙(无机堵料固化块堆积) (2)耐火包和有机堵料组合封堵

在火灾初期,耐火包尚未达到膨胀隔热时,会有少量烟气流窜。为有效阻隔烟气的流窜,可采用耐火包、有机堵料组合封堵,如图2所示。

河南省防腐保温开发有限公司

7

变电站电缆防火封堵工程 施工方案

图2耐火墙(耐火包+有机堵料)

首先堆砌一层耐火包,然后在耐火包上敷设有机堵料,把包与包之间的缝隙封堵严实,再堆砌一层耐火包,再敷有机堵料;如此重复,直至达到所需高度。

2.2阻火隔层和电缆“竖井”封堵

在“竖井”中,宜每隔约7m设置阻火隔层;在通向控制室、继电保护室的竖井中均应进行防火封堵;电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,电缆引至电气柜、盘或控制屏、合的开孔部位,也均应进行封堵。这种封堵明显的特点是开孔为垂直方向,封堵材料不能直接堆放,必须下装隔板、外接框架,才能进行封堵材料封装。一般说来有两种情况。 (1)小孔洞封堵

对于孔洞面积低于1m2的小孔洞封墙,一般采用无机堵料与有机堵料配合使用。如电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。该种封堵首先应在孔洞下用射钉铆接金属框架,以便于安放隔板,并用有机堵料对铆接点进行封闭,防止火焰烧化铆接点。再用有机堵料包裹孔洞内电缆,厚度l0cm,以利于电缆的松动及更换。然后在空隙处直接灌注无机堵料,使之与隔层平面或楼板平齐,如图3所示。在火灾中,有机堵料迅速膨胀发泡,阻止热量传向另一面,无机堵料层则主要通过隔热来阻止热量传递。

河南省防腐保温开发有限公司

8

变电站电缆防火封堵工程 施工方案

图3“竖井”封堵(有机堵料+无机堵料) (2)大孔洞的封堵

孔洞面积大于1m2时,可采用耐火包与有机堵料组合封堵或用无机堵料与有机堵料组合封堵。

首先制作框架,框架由铁条或钢筋制成预制作,并在封堵现场拼合而成,其固定端也用射钉枪铆接,在铆接点用有机堵料进行封闭,’防止火焰烧化铆接点。框架内堆放耐火包的高度视耐火极限而定。在电缆与耐火包之间,应间隔l0cm以上的有机防火堵料层,以便于电缆的松动及检修,

如图4所示。

图4“竖井”封堵(耐火包+有机堵料)

也可用隔板把己衬垫隔板的框架分隔成许多小分隔,再进行封堵。在实际封堵中,在一定位置的隔层或大尺寸的“竖井”中,必须预留入孔,以便于检修及更换电缆,用隔板进行分隔,在除人孔的分融中进行封堵。

(3)电统沟或“水平井”的封堵

河南省防腐保温开发有限公司

9

变电站电缆防火封堵工程 施工方案

图5“水平井”封堵(有机堵料+耐火包)

在公用主沟道的分支处;多段配电装置对应的沟道适当分段处;长距离沟道中适当分段处,沟道入口处;围墙交叉处等均会遇到电缆沟或“水平井”的封堵。这类封堵因其与地面呈平行关系;一般不加框架即可直接堆放或直接封堵。如上图5即为有机堵料与耐火包组合封堵的方法。

值得注意的是,如果需预留人行通道,应用隔板把电缆空间封闭起来,在电缆封闭隔层中进行封堵,并应预留防火板。

在实际应用中,还需和电缆防火涂料、桥架等进行配合使用,才能使防火效果达到最佳。施工方案应遵循如下原则:安装简便,更换电缆容易,安装后检修方便,发生火灾后能快速堵住开口(电缆进出口),能有效避免火灾传播蔓延以及消防用水和有毒烟气的渗透。 (4)、电缆盘柜封堵

盘柜封堵属带电作业,危险性很大,一旦操作不当造成伤亡和停机。首先在有甲方监护人的监护下打开盘柜门锁,用测电工具量出带电负荷,选好施工位置把缠绕在一起的电缆一根一根的排列整齐,并用阻燃扎牢固。 (1)根据盘柜的电缆线多少,留出相应的孔洞。并在孔洞的下部用防火板封好堵严。

(2)所有电缆线周围有机堵料塞实封严,并留出以后增加电缆线的位置。

河南省防腐保温开发有限公司

10

变电站防火施工组织设计方案

变电站电缆防火封堵工程施工方案阻火作用。阻火包主要应用于电缆隧道和竖井中的防火隔墙和隔离层,以及贯穿大孔洞的封堵,制作或撤换重做均十分方便。施工时应注意管道或电线电缆表皮处需要和有机防火堵料配合使用。2、防火封堵施工方案电缆主要通过“竖井”、“水平
推荐度: