1.1规范锅炉房岗位的日常操作、设备维护,确保安全生产。 1.2本操作规程适用于xx县xx煤焦化有限公司化产车间锅炉房岗位。 2.岗位职责

2.1负责锅炉的开停工作。 2.2负责所属设备点检润滑工作。 2.3负责锅炉水质化验及加药工作。 2.4熟练掌握司炉岗位手指口述及危险预知。 2.5积极参加司炉及水质化验岗位的培训工作。 2.6负责锅炉房内CO检测并做好记录。 2.7负责与中控配合保证外送蒸汽压力的正常。 2.8负责澡堂供水的温度及压力调节工作。 2.9负责全厂的冬季供暖工作。 3、作业程序及要求 3.1锅炉房工艺流程介绍

原水经过钠离子交换器处理后水质硬度为≤0.03mmol/L,进入到软水箱内,由软水泵将软水送至除氧站经过蒸汽加热至95℃使水中溶解氧含量降低,达到除氧目的,除氧后软水由锅炉给水泵向锅炉进行补水。经过煤气燃烧加热锅炉内部软水,软水大量汽化后产生蒸汽,当蒸汽压力达到0.3Mpa后,并入分汽包向用户外供蒸汽。 3.2主要作业过程

3.2.1为了保证锅炉及其附属设备正常运行司炉工按下列顺序每

小时至少进行一次巡回检查:

(1)检查鼓风机、锅炉炉体、煤气预热器、煤气过滤器排液是否正常,风机电动机和轴承温升是否超限(滑动轴承温升<35℃,最高<60℃;滚动轴承温升<40℃,最高<70℃)。

(2)检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。

(3)检查锅炉受压元件可见部位和炉拱、炉墙是否有异常现象。 (4)检查水箱水位,给水泵轴承和电动机的温度、各阀门开关位置和给水压力等是否正常。

(5)检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常,各指示、信号有无异常变化。

(6)检查风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。

(7)巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入锅炉及附属设备的运行记录内。

3.2.2锅炉运行时应连续不断地均匀给水,确保水位在正常范围内,水位计应每班至少冲洗一次。

3.2.3压力表每半年必须校验一次,同时要求压力表定期与标准压力表校验,运行正常的情况下压力偏差不应大于0.05Mpa。

3.2.4钠离子交换器的清洗

(1)反洗:进水压力保持在0.2MPa,打开进水阀门,系统自动反洗,时间为10—15分钟。

(2)进盐:系统自动吸盐再生,时间为50—70分钟。 (3)正洗:系统自动正洗,时间为15—25分钟。 (4)补水:系统自动向盐桶补水,时间为5—10分钟。 (5)所有结束后,取水样化验,合格水样为天蓝色,交换器达到备用。

3.3开停工操作

3.3.1 锅炉启停

3.3.1.1 10T、20T锅炉的启动

(1)启炉前通知班长、中控,并办理相关票据,通知电工给控制柜送电。

(2)启动给水泵给炉体进行补水,液位达到60%左右时停止补水。

(3)打开煤气进口总阀,同时打开煤气预热器排液阀门进行排液(排液后关闭排液阀门)。

(4)打开过滤器前后阀门,同时打开煤气管道放散阀。 (5)打开仪表压缩空气阀门,检查压缩空气压力正常。 (6)打开鼓风机风门,并调至合适位置。

(7)煤气取样口做煤气爆发试验,合格后关闭煤气管道放散阀,准备启动锅炉。

(8)锅炉压力升至0.3Mpa时开始外供蒸汽,并打开煤气加热器蒸汽进口阀门,把煤气预热器后温度控制到65℃-70℃左右,打开锅炉连排阀门。

3.3.1.2 10T、20T锅炉的停炉 (1)通知中控准备停锅炉。 (2)缓慢降低锅炉负荷至最小。 (3)按控制柜停止按钮。

(4)依次关闭锅炉煤气总阀、过滤器前后阀门、压缩空气阀门,并打开煤气管道放散阀门。

(5)关闭锅炉连排阀门及预热器加热阀门。 (6)根据锅炉水位情况,关闭给水泵进出口阀门。

(7)关闭分汽包蒸汽外供总阀。 (8)将控制柜进行复位,消除故障。 3.3.2 锅炉的启停 3.3.2.1 6T中压锅炉启动

(1)启炉前通知班长、中控,并办理相关票据,通知电工给控制柜送电。

(2)启动给水泵给炉体进行补水,液位达到280-320mm时停止补水。

(3)打开煤气进口总阀,同时打开煤气预热器排液阀门进行排液(排液后关闭排液阀门)。

(4)打开过滤器前后阀门,同时打开煤气放散阀门。 (5)打开仪表压缩空气阀门,检查压缩空气压力正常。 (6)打开鼓风机风门,并调至合适位置。

(7)煤气取样口做煤气爆发试验,合格后关闭煤气管道放散阀门,准备启动锅炉。

(8)打开外送蒸汽管道排液阀,将蒸汽压力设置0.3Mpa,压力达到0.3Mp时开始外送蒸汽,对管道暖管排液。

(9)锅炉升压时间不应太快,应缓慢加负荷运行,第一次点火时间应注意各处膨胀情况。

(10)与中控联系根据无水氨解吸塔、精馏塔需求,对锅炉负荷进行调节,升温升压阶段压力设置1Mpa,正常操作阶段压力设置1.5-2.0Mpa。

3.3.2.2 6T中压锅炉的停止 (1)通知中控准备停锅炉。 (2)缓慢降低锅炉负荷至最小。

(3)按控制柜停止按钮。

(4)依次关闭锅炉煤气总阀、过滤器前后阀门、压缩空气阀门,并打开煤气管道放散阀门。

(5)关闭锅炉连排阀门及预热器加热阀门。 (6)根据锅炉水位情况,关闭给水泵进出口阀门。 (7)关闭分汽包蒸汽外供总阀。 (8)将控制柜进行复位,消除故障。 3.3.3泵的启停 3.3.3.1启动前检查

(1)打开机封冷却水,确认机封冷却水畅通。 (2)检查盘车,确认盘车灵活。 (3)检查轴承油位正常。

(4)检查地脚螺栓是否有松动现象。 (5)确认关闭设备、管道所有放空阀门。

(6)全开泵的进口阀门,全关泵的出口阀门,对泵体进行排气。 (7)检查电气设备、电源线和接地线是否完好。 3.3.3.2泵的启动

(1)点动泵,确认转向正常。 (2)启动泵,缓慢打开泵的出口阀门。 (3)根据出口压力,把压力调节到规定值。 (4)测泵体是否有振动,检查电机电流正常。 3.3.3.4停泵操作 (1)关闭出口阀门。 (2)按停止按钮泵停止运行。