浆专用工具将胶浆均匀地甩在基层表面上,厚度控制在2-4mm,表面成麻点、密实、无气孔,待收水后即可进行洒水养护,保持潮湿4-5d后方可进行抹灰

4)不同材料之间接缝的处理:框架柱、框架梁与墙体接缝应钉钢板网(钢板网0.7厚,孔径15*15),搭缝宽度每边不少于100mm。

5)砂浆:所用水泥以普通硅酸盐水泥或矿渣水泥为宜,水泥安定性必须合格;石灰膏必须淋化熟透,淋化时间用筛孔3mm以下的筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间不少于30d。石灰膏应细腻洁白,不得含有未熟化颗粒,已冻结、干裂风化的石灰膏不能使用;砂子必须用洁净的中砂,砂在使用时应过筛,泥土粉末含量不得超过3%。

6)脚手架眼、接线盒、电线管等部位的处理:在基层处理时,必须将脚手架眼睹塞严实,在基层处理时,必须将脚手架眼睹塞严实,砖缝内必须坐浆,四周用砂浆嵌填饱满;电线管开槽宽度应大于或等于20 mm+D(D为电线管外径),深度应大于或等于25mm+D,布管时应先将槽内湿润,清除浮渣,槽内垫1:3水泥砂浆,电线管局中,底部及两侧均有10 mm厚的砂浆,电线管用钢钉固定,钉距不大于500mm;门窗框与墙交接处应用1:3水泥砂浆嵌填密实。以上处理均应及时养护,防止干燥产生空鼓裂纹。

7)抹灰操作:抹灰前必须先找好规矩,即四角找方,顶棚找平线,并在四角及顶棚抹灰饼。抹灰时必须按三遍成活的要求施工。(1)抹底灰:抹灰厚度约5-7mm,要求与基层粘结牢固,赶压密实,表面呈鱼鳞状,大体找平。(2)抹面层:待找平层灰已收水,即4-5H后抹面层,抹面层灰压光不少于2遍,要求平整、光滑,线角顺直清晰。(3)总抹灰厚度控制在12~15MM。

8)、养护:抹灰完成后,应加强养护,防止抹灰层干燥过快产生龟裂,养护应在抹灰层表面已硬化时开始,一般在抹完1D后进行,养护时间不少于5D,尤其应重视门窗洞口周围及阳光直射部位的养护。

9)隔夜灰:隔夜灰包括已硬结的灰浆,不论抹什么墙都严禁使用。对打扫下来的灰浆严禁过筛后化砂使用。

9.3具体措施

具体措施 1)打灰饼 要求:在方案和交底中明确灰饼间距、大小、强度 建议1:灰饼间距1.5m*1.5m 建议2:打灰饼时间提前,建议砌体完成后即开始打灰饼,有利于安装线盒深度的准确 图片 2)甩浆、 要求:甩浆用专用工具人工甩浆 3)切槽后封堵 要求1:补槽平整,强度达标 要求2:修完后必须挂网 4)门、窗口处理 要求:二次收口门窗、洞口周边预留50mm的部位不抹灰,接口部位做成45° 5)线盒方正 要求:抹灰过程中用铁板对线盒预留位置砂浆进行切除,预留线盒位置修补方正。 6)修补 要求:空鼓、裂缝修补位置切割机切割矩形、美观 十、成品保护

10.1、在施工过程中,搬运材料、机具以及使用小手推车时,要特别小心,防止碰、撞、磕划墙面、门、窗口等。后期施工操作人员严禁蹬踩门、窗口、窗台,以防损坏棱角。

10.2、抹灰时墙上的预埋件、线槽、盒、通风篦子、预留孔洞应采取保护措施,防止施工时灰浆漏人或堵塞。

10.3、拆除脚手架、跳板、高马凳时要加倍小心,轻拿轻放集中堆放整齐,以免撞坏门、窗口、墙面或棱角等。

10.4、当抹灰层未充分凝结硬化前,防止快干、水冲、撞击、振动和挤压,以保证灰层不受损伤和有足够的强度。

10.5、施工时不得在楼地面上和休息平台上拌合灰浆,对休息平台、地面和楼梯踏步要采取保护措施,以免搬运材料或运输过程中造成损坏。

十一、安全、文明施工

11.1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场安全教育

11.2、各种机械、电器设备要专人专管;各种接电装置要安全可靠并有防雨措施。 11.3、抹灰用照明灯具必须采用带安全罩的工作灯,严禁使用碘钨灯和未接配电箱配制的工作灯。

11.4、严禁从楼层上往下倒建筑垃圾,应用灰盆吊到地面集中堆放,然后集中运输至弃土场倾倒。

11.5、保持施工现场地面平整、清洁、道路运输畅通,主要通道保证施工人员无障碍的抵达作业面;施工现场保持工完场清。

11.6、室内抹灰采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块(50cm)脚手板,间距不得

大于2m,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不得超过2 人。高度超过2m 时,应由架子工搭设脚手架。

11.7、室内施工使用手推车时,拐弯时不得猛拐将门角破坏 11.8、在高空作业时,必须系好安全带。

11.9、清理现场时,严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采用抛撒运输方式,以防造成粉尘污染及垃圾落下砸伤施工人员。