一、施工准备

1、管道施工前应仔细检查PSP钢塑复合管道穿越墙体、楼板等结构的预留洞、预留套管、预埋件的标高、位置、PSP钢塑复合管规格大小是否正确。

2、制订钢塑复合管道施工时与二装及其它专业的配合措施及方案。 3、对管材及管件的外观进行认真检查,清除钢塑复合管材及管件的污物及杂质。

二、绘制实测施工图 三、管道及管件的加工

1、将专用滚槽机固定在操作台上,以方便管道加工。 2、按实测施工图进行配管并且进行钢塑复合管线预组装。

3、管材切断和滚槽。PSP钢塑复 合管材切断时,根据现场测量所需实际长度定尺。

四、支架制作、安装。

1、支吊架的制作,严禁使用气割焊进行下料、吹眼孔。支吊架抱卡的制作应与钢塑复合管道接触紧密。支吊架的防腐应均匀,不应出现油漆流淌现象。

2、对设在墙、柱上和梁上支架和吊架,应在土建工程施工时进行预埋或预留洞孔,不得任意打洞埋设,以免损坏建筑物或防水层。不得已时应征得有关部门的同意,有条件者应尽可能地采用膨胀螺栓或射钉固定。

3、用膨胀螺栓固定支架时,先在墙 上按支架螺栓孔的位置钻孔,孔的直径与膨胀套外径应相等,深度与螺栓长度相等。然后分别将膨胀螺栓穿入支架螺栓孔并打入墙孔内,再用扳手拧紧螺母。

五、管道敷设

1、装管前应去掉PSP钢塑复合管材连接部位的复膜层;

2、检查钢塑复合管接口各附件是否齐全;

3、对DN50及以下管件,按PSP钢塑复合管件装配说明书附图所示顺序将螺母、卡环、垫圈、密封环依次装在管材上,然后将管材插入管件承插孔,最后用扳手将螺母拧紧即可。

4、对DN50以上的大管件连接时,先将接口、卡环、垫圈、密封圈套在管材上,然后与接头法兰盘连接, 拧紧螺栓。拧紧法兰盘螺栓时应对角同时紧固,防止偏斜造成密封不严。

5、室内钢塑复合管道敷设时,管道距墙面的距离应为12~15mm , PSP钢塑复合管道穿楼板时须设置钢套管,高出地面50~100mm。在干管安装时,不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的现象,不得在衬塑钢管上套丝,管道系统的横管有2~5%的坡度,坡向泄水孔。

6、埋地敷设的PSP钢塑复合管和PSP钢塑复合管件外表面途油漆或沥青进行防腐处理,但室内暗敷的可直接埋楼办入楼板中,埋设在墙槽的采用1 : 2水泥砂浆填补。室内地坪以下管道铺设在土建工程夯实的土层中,敷设的沟底应平整,必要时可铺100mm厚砂垫层。且埋地敷设的PSP钢塑复合管和PSP钢塑复合管件外表面途油漆或沥青进行防腐处理,但室内暗敷的可直接埋楼办入楼板中,埋设在墙槽的采用1 : 2水泥砂浆填补。室内地坪以下管道铺设在土建工程夯实的土层中,敷设的沟底应平整,必要时可铺100mm厚砂垫层。

7、钢塑复合管埋地管道回填时,应先用砂石或颗粒粒径不大于12mm土回填至管顶上侧300mm处,经夯实后回填原土。

8、管道在敷设时应考虑因温差弓|起的伸缩长度变化,并视计算情况采取相应的补偿伸缩措施。

六、管道水压试验。