大元建业集团股份有限公司
防雷接地系统工程施工技术交底
施工单位 交底日期 交底部位 交底内容: 大元建业股份有限公司 年 月 日 工程名称 交底地点 高端装备制造基地6#车间 工地会议室 防雷接地系统工程 1 、防雷接地系统特点及施工流程 本建筑为二类防雷,利用建筑底板主体作为接地体,在屋面设置10m×10mΦ镀锌圆钢避雷网,沿女儿墙敷设Φ镀锌圆钢避雷带,为防止侧击雷,45m及以上建筑外圈钢筋焊接成均压环,外墙所有不应带电的金属体和均压环连接。 在变配电所内设总等电位箱,引出—×镀锌扁钢至各局部等电位箱,局部等电位箱至个接地点采用6mm铜芯线穿Φ管敷设。 对进出本建筑物的各类管道均进行可靠的等电位联结,医用气体管道、安装高度小于米的灯具、线槽的盖板等都可靠接地。 根据本工程的特点,拟采用以下的施工流程: 底板钢筋接地网格焊接地阻值偏大接地电阻测试均压环焊接等电位接地母线敷设增打接地极接地电阻测试地阻值符合利用柱筋引下线焊接屋面避雷网焊接避雷带焊接门窗管道接地等电位箱盒安装局部等电位联接 2 、防雷系统施工 1
大元建业集团股份有限公司
本工程设计为二级防雷,防雷接地和其他各种接地组成共同联合接地,接地电阻小于Ω。 2.1、 在底板筋绑扎完成后,在地下层底板下侧沿建筑周圈焊接×镀锌扁钢,并和底板内的不小于Ф的主筋焊接成10m×10m的网格,并和地下室建筑物外墙钢筋焊接作为自然接地体,同时和所有的框架柱内的不小于Ф的两条主筋焊通,焊接的搭接长度大于倍的钢筋直径,且双面焊接。 2.2 、在-1.0m的位置,将外墙框架柱内的主筋引出外墙1.0m,并做防腐处理,选择设置引下线的位置,进行接地电阻的测试,若接地电阻大于Ω,则在这些引出点增打接地极,直到接地电阻值满足设计要求。 长度大于12倍钢筋直径双面施焊 板筋或柱筋 2.6.3、 各种需要进行等电位连接的地方,设置等电位接点盒,等电位接地线由竖井内局部等电位箱用×镀锌扁钢埋地敷设引来。 2
大元建业集团股份有限公司
2.3 主体项目建设周期中,利用柱内主筋上下连通作为屋面防雷引下线,每组引下线均为两根,直径均大于㎜,每层焊接好以后,用黄、绿油漆作为标记,防止错漏,在每隔一层,将对角钢筋 2.4、 在标高米及其以上,将每层的外墙圈梁中的主筋焊成均压环,使所有外墙的米以上的栏杆、金属窗户等进行可靠的接地,每组窗户,边框半周长大于3m的,进行两处连接 2.5、 主体封顶以后,即可以着手屋面防雷的施工,将引下线钢筋刷上醒目的黄绿相间色,防止土建等其他专业误割,将引下线和支撑钢筋调整到避雷带的轮廓上。屋面避雷网采用φ镀锌圆钢焊接,网格为×米,具体作法见下图,沿机房屋面及女儿墙敷设φ镀锌圆钢避雷带,形成闭合的环路,并与所有的避雷引下线焊接连通。 图避雷带搭接示意 ≥ 避雷网格≥ ×10米 双面焊满 预制水泥支墩 引下线 图避雷带安装高度示意图 图屋面避雷网安装示意 2.6、等电位联结施工 2.6.1、 在底板接地装置施工完成后,从底板接地装置用×镀锌扁钢至地下一层变配电房内的总等电位箱,与等电位箱内的镀锌扁钢相联,如下图所示: 3
大元建业集团股份有限公司 预留局部等电位箱引出接点与总等电位端子排三边焊接-80X8镀锌扁钢两根由接地装置引来 2.6.2、 在电气竖井内预留*孔,竖向接地干线从中穿过,在每层电气竖井中,局部等电位端子箱内的接地母排和接地干线连接,如图所示: 预留等电位接点引出竖向干线与等电位端子排三边焊接-50X5镀锌扁钢由总等电位端子箱引来 4
大元建业集团股份有限公司
总给水管采暖管空调管医疗气体管道热水管建筑物金属结构电子信息设备电源进线金属下水管线断接检查点等电位母线同接地体连接 2.6.3、 各种需要进行等电位连接的地方,设置等电位接点盒,等电位接地线由竖井内局部等电位箱用×镀锌扁钢埋地敷设引来。 2.6.4、 各进出建筑物的管道均就近和等电位母排连接,示意图如下: 2.6.5、总等电位端子箱与医疗气体金属管道之间的联接采用抱箍连接法,通过抱箍与管道连接,再与接地线连接。如图所示 5