国网河南省电力公司电网设备选型技术原则(试行)
(高压开关柜)
1总体技术要求
开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制和保护等作用的一种电气设备,一般是真空断路器加隔离开关(触头)的组合,隔离开关有可视断开点,断路器配用电磁或弹簧操作机构,具有完备的电气、机械双重“五防”闭锁装置,并配有完善的二次保护测量控制系统,额定电流在1250A及以上。开关柜可架空进出线,也可电缆进出线,电缆室空间充裕。
开关柜按断路器安装方式为移开式(手车式)。移开式或手车式(用Y表示)是指柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性。常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12,KYN为户内交流铠装移开式金属封闭开关设备,可配断路器手车、电压互感器手车、所用变手车、隔离手车等。
开关柜具有大容量、高可靠、长寿命等特点,配置灵活,方案多样,结构简单,开断短路电流大,并易实现智能化管理,能满足多种接线要求。它作为环网供电单元和终端设备,可用于发电厂、中小型发电机送电、电力系统的二次变电所的受送电、城网建设和改造工程、工矿企业配电、高层建筑和公共设施配电等。
2引用标准
IEC2981990 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备
IEC606941996 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB3906-20063 6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求
GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合
GB4208 外壳防护等级
DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件
DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T539 户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验条件
SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件
3一次接口要求
3.1 对柜体的要求
3.1.1 柜体材料要求:框架选用厚度不小于2.0mm 敷铝锌钢板,门板选用不小于2.0mm 冷轧钢板。
3.1.2 紧固件要求:M8 及以上紧固件强度不低于8.8 级,防锈处理。
3.1.3 统一开关柜底部开孔,见图6(FT-6)。
3.1.4 柜体门板要求:所有门板应采用复折边工艺,门板内侧应加焊加强筋,以增加强度;上门、前中门、前下门门锁采用易操作型,禁止采用螺栓固定方式。需保证门板与柜体结合处的密封性;
全部门板在锁止状态不能产生晃动现象。
3.1.5除继电器室外,在断路器室、母线室和电缆室均设有泄压通道和泄压装置,当产生内部故障电弧时,泄压通道将被自动打开,释放内部压力,压力排泄方向为开关柜顶部,柜顶泄压通道盖板的柜后侧为尼龙螺钉,柜前侧为金属螺钉或铰链,泄压板的结构符合柜体内部故障
电弧等级要求。
3.1.6 为保证开关柜外观及颜色一致,统一柜体颜色优先推荐选用:浅灰色(RAL7035 ),要求柜体表面要采用先进喷涂工艺,具有面漆美观、附着力强硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好。
3.2 观察窗的要求
a) 观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。观察窗材料应满足与外壳相当的机械强度,同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施,防止危险的静电电荷。
b) 主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。
c) 视窗位置要求:中门观察窗采用具有防爆功能的钢化玻璃且厚度≥10mm 夹层间有屏蔽网,位置要求在试验及工作位置时通过开关柜门板的观察窗应能直观看到手车在柜内所处的位置,能看到断路器分合闸状态指示器、弹簧储能状态指示。
d) 开关柜电缆室采用红外测温窗口,兼作观察窗。
3.3 母线要求
3.3.1 要求柜内母线均用带圆角的电解铜母线,纯度大于99.9%,外形尺寸宽度误差不得大于±1.5 mm,厚度误差不得大于±0.2 mm, 所有母线搭接面应镀锡处理。