好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架操作平台搭设方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.1. 脚手架操作平台搭设方案

1.1.1. 搭设总体思路 1.1 .概述

依据网架总体施工方案,网架施工采用网架结构累积滑移施工方案进行安装, 即

32轴~34轴之间需要搭设满堂脚手架操作平台。 脚手架搭设最高点标高约为 20.6m,

宽度为12m 长度约78.7m。

根据现场实际情况,脚手架采用钢管

? 48 X 2.6mm立杆纵横距尺寸为

1.5m*1.5m,步距1.5m ;纵横扫地杆距距钢管底端 200mm垂直剪刀撑(四周及 内部纵

横向)每6m由底至顶连续设置;水平剪刀撑在架体的底部、顶部及竖向 间隔6m连续设置。

脚手架操作面距网架下弦杆标高 400mm操作架下部设置木脚手架板进行加 固,满堂操作架拟采用从地面开始搭设的方案进行施工, 操作平台周边设置围护 结构。搭设方案图如下:

脚手架正立面图

一 ?◎ 0-

g

wi脚手架平面布置图

1

墨 17 乙亠—

+2MOO

9QM

「勢

脚手架侧立面图

12技术准备

项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的 内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,

通过会

审,对图纸中存在的问题,与设计单位、建设单位、监理单位共同协商解决,取 得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据。熟悉各部位截面尺 寸、标高,制定操作架现场搭设方案。

13测量仪器准备

主要测量仪器详见下表: 测量仪器一览表 名称 水准仪 全站仪 经纬仪 规格 数量 DS1 GTS-332 J1、T2 1台 1台 1台 10把 测力扳手 1.4. 整体施工顺序

满堂操作架的搭设:根据图纸要求拉好定位线铺放,放横向扫地杆-自控制 线起依次向两边竖立底立杆,底端与横扫地杆扣接固定后,装设纵向扫地杆并与 立杆固定,固定底杆端前,应吊线确保立杆垂直,每边立起

4根立杆后,随即

装设第一步纵向水平杆与立杆扣接固定。校核立杆和水平杆使其符合要求后,按 40?65N?m力矩拧紧扣件螺栓,形成扣件的起始段—按上述要求依次向前延伸 搭设,直至第一步架全部完成。第一步全部完成后,再全面检查一遍构件质量和 地基情况,严格确保设计要求和构架质量一设置支撑杆一按第一步搭设要求和作 业程序搭设第二步,第三步……一随搭设进程及时装设剪刀撑一装设作业层间加 强水平杆杆、铺设脚手板和装设作业层栏杆,档脚板等。

1.5. 工作准备 1.5.1.材料

1.钢管

采用? 48x 2.6mm直缝焊接钢管,标准应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》 (GB/T13793)

或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管, 其质量应符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235A级钢的规定。钢管上 严禁打孔;新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第8.1.1、8.1.2条的规定。

2. 扣件 扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合国家现行标准

《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭力矩达 65N ? m时, 不得发生破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现 滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。

3. .脚手板

操作平台顶层采用毛竹或楠竹制作的竹笆脚手板, 其质量应符合相关现行国 家标准的有关规定。 竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于间距较小的水平杆方向铺设, 且采用对接平铺,四个角应用镀锌钢丝固定在顶层水平杆上。

4. 安全网

安全网是用直径9mm的麻绳、棕绳或尼龙绳编织的,一般规格为宽

3m长

6m,网眼5cm左右,每块支好的安全网应能承受不小于 1.5.2. 对地面基础要求

1600N的冲击荷载。

脚手架搭设区域下方应清理干净,去除杂物,基本平整,并使排水畅通。

1.6. 整体稳定措施

1 、垂直剪刀撑——剪刀撑跨越立杆最多 7 档,剪刀撑上下脚点相互顶住; 2、 水平剪刀撑——操作架共设置若干道水平剪刀撑 (具体位置见前附图 )。

3、 与周边混凝土柱连接加固,可用短钢管、扣件将脚手架与就近的走遍混 凝土连接;

按每三步一个连接布置,见下图:

M

/

z ru ■ - ■_ - ■ 以毗;. J—— 1 -- J J J -- 1= 1 a ■ 4 r

1 J 1 - 架体与周边混凝土柱连接示意图

1.12 搭设要点及措施 2.1. 总体要点

1. 所有搭设人员必须持证上岗。

2. 按操作架搭设要求向搭设和使用人员进行技术交底,按

JGJ130-2011规定

的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格品不得使用。

3. 操作架底面基础经验收合格后按要求放线定位。 2.2. 立杆搭设

1. 立杆横距不大于1.5 m纵距不大于1.5m,底部立杆必须采用不同长度的钢 管,立杆的联接必

须交错布置,相邻立杆的连接不应在同一高度,其错开的 垂直距离不得小于500mm并不得在同一步架内。 用于支承网架的临时支撑 点应靠近下弦球,并采用八字斜撑与相临的脚手架立杆、横杆连接。

2. 除立杆接头顶层可以采用搭接联接外,其余接头必须采用对接扣件联接。搭

接联接的长度不应小于1m不少于3个旋转扣件固定,固定间距不应少于 800mm对接接头中心距纵向水平杆轴心的距离应小于步距的 距杆端距离不应小于150mm

1/3,扣件中心

3. 竖第一节立杆时,每六跨应暂设一根抛撑与地面的夹角宜 45°至60°,直至固 定件搭设好后,

方可视情况拆除。

4. 立杆的垂直偏差,因架高不超过30m其垂直偏差应小于等于架高的1/200。 5. 必须设置纵横向扫地杆。纵横向扫地杆应用直角扣件固定在距底座上表面不

大于200mm的立杆上。立杆底部设置木板,如下图:

脚手架操作平台搭设方案

1.1.脚手架操作平台搭设方案1.1.1.搭设总体思路1.1.概述依据网架总体施工方案,网架施工采用网架结构累积滑移施工方案进行安装,即32轴~34轴之间需要搭设满堂脚手架操作平台。脚手架搭设最高点标高约为20.6m,宽度为12m长度约78.7m。根据现场实际情况,脚手架采用钢管?4
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6rtj06oasm9kcek7hm3l8mqar1ru5x013dv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享