工程名称 中安创谷科技园一期道排工程 分项工程名称 水电安装 分部(子分部)工程 BC区域 交底内容: 室外电力导管暗敷设工程 一、施工准备? 1、材料要求? 工程中所需的管材、碎石、砂、水泥等原材料按照进度要求在施工前运至施工现场。并应要求材料供应厂家出具产品合格证。经监理检验合格后方可使用。? ? 2、作业条件? 沟槽开挖已经完成,做好基坑排水,处理好沟槽底部基层处理后,方可进行管线施工。? 二、质量标准? 质量要求符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的规定。? 三、施工工艺? (一)、施工工艺流程? 测量定位→管槽开挖→垫层浇筑→排管安装→电井砌筑→管道包封→隐蔽验收→管槽回填土?? 1、测量定位 (1)根据设计蓝图和电缆沟开挖现场地形条件确定出电缆沟具体走向。? (2)电缆沟底部和顶部开挖宽度尺寸应遵循施工图及规范要求。? 2、管槽开挖? (1)、设计要求管线埋地深度穿越主道路部分大于-1m,人行道及绿地埋设深度大于-0.7m,开槽采用放坡开挖,深度高于人体身高时,必须在两侧用挡板加固,以确保施工安全。? (2)、沟槽开挖根据现场地形、地质条件及工期要求,采用挖掘机配合人工的方法,机械挖至高于设计底标高20cm左右预留底层土,人工清挖底20cm之前,由施工员用水准仪随时抄平出距坑底20cm的水平桩,每隔2.5米打一个小木橛或钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出,以确保槽底土壤不被扰动或破坏。? (3)、挖出的土应及时运走,无法运走应堆放在离基坑1米以外堆放,并确保沟槽坡顶无静载,及重车碾压等动荷载。基底每边加30cm的施工工作面进行开挖,按照施工进度合理安排挖槽长度。基坑验收后,超挖的部分严禁用浮土回填,经设计、监理认可后,进行处理。 3、垫层浇筑 (1)、混凝土垫配合比严格按照理论配合比,在根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行,并严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量。 (2)、浇筑混凝土时,应连续进行,如有必须间歇,时间尽量缩短,并应在混凝土凝结前,将此段垫层浇筑完毕。 (3)、混凝土下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。 4、排管安装? (1)、管材及附件验收? 由于经过长途运输和多次搬动,必须仔细检查管身有无裂纹或损伤、防腐是否完整,决不使用任何一个不合格管材。? (2)、排管安装? 根据管径大小和现场情况,采用人工安装。下管前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。下管时应将排管排好,然后对线校正,严格按照设计图纸控制中线和标高,自下由上进行下管,并用中心线法或边线法控制排管的中线和高程。管道就位后,随时检查管道的高程和平直度,发生偏差随时纠正,确保管道排列整齐平顺,接口密闭良好,且保证管口处,管与管间距大于20mm。? (3)、接口处理? PVC管口应进行刨口处理,以防刮伤电缆,插接前应清理干净管口,位于管井处应该包扎好,以防泥土堵塞管道。 5、电井砌筑? (1)、排管安装完毕,立即进行放线砌筑电井。 (2)、砌筑砖含水量为10%~15%,砌体不得有竖向通缝,必须上下错缝,内外搭接,砂浆饱满。 (3)、井接入导管的管口应与井壁平齐,井壁内外用1:2.5水泥浆抹面厚10mm。 6、隐蔽验收 (1)、待导管安装完成并经验收合格后,方可进行混凝土浇筑包封。 7、管道包封 (1)、包封前应认真检查导管数量、规格及其间距,并清除管上异物。 (2)、混凝土垫配合比严格按照理论配合比,在根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行,并严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量。 (3)、浇筑混凝土时,应连续进行,如有必须间歇,时间尽量缩短,并应在混凝土凝结前,将此段垫层浇筑完毕。 (4)、混凝土下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。

水电安装施工技术交底新编

技术交底记录交底日期:2024年11月1日工程名称中安创谷科技园一期道排工程分项工程名称水电安装分部(子分部)工程BC区域交底内容:室外电力导管暗敷设工程一、施工准备?1、材料要求?工程中所需的管材、碎石、砂、水泥等原材料按照进度要求在施工前运至施工现场。并应要求材料供应厂家出具产品合格证。经监理检验合格后
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6rs3x6c2d379c964hjsm5kaxd91bwp00ksd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享