技 术 交 底 记 录
交底日期:2018年11月1日
工程名称 中安创谷科技园一期道排工程 分项工程名称 水电安装 分部(子分部)工程 BC区域 交底内容: 室外电力导管暗敷设工程 一、施工准备? 1、材料要求? 工程中所需的管材、碎石、砂、水泥等原材料按照进度要求在施工前运至施工现场。并应要求材料供应厂家出具产品合格证。经监理检验合格后方可使用。? ? 2、作业条件? 沟槽开挖已经完成,做好基坑排水,处理好沟槽底部基层处理后,方可进行管线施工。? 二、质量标准? 质量要求符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的规定。? 三、施工工艺? (一)、施工工艺流程? 测量定位→管槽开挖→垫层浇筑→排管安装→电井砌筑→管道包封→隐蔽验收→管槽回填土?? 1、测量定位 (1)根据设计蓝图和电缆沟开挖现场地形条件确定出电缆沟具体走向。? (2)电缆沟底部和顶部开挖宽度尺寸应遵循施工图及规范要求。? 2、管槽开挖? (1)、设计要求管线埋地深度穿越主道路部分大于-1m,人行道及绿地埋设深度大于-0.7m,开槽采用放坡开挖,深度高于人体身高时,必须在两侧用挡板加固,以确保施工安全。? (2)、沟槽开挖根据现场地形、地质条件及工期要求,采用挖掘机配合人工的方法,机械挖至高于设计底标高20cm左右预留底层土,人工清挖底20cm之前,由施工员用水准仪随时抄平出距坑底20cm的水平桩,每隔2.5米打一个小木橛或钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出,以确保槽底土壤不被扰动或破坏。? (3)、挖出的土应及时运走,无法运走应堆放在离基坑1米以外堆放,并确保沟槽坡顶无静载,及重车碾压等动荷载。基底每边加30cm的施工工作面进行开挖,按照施工进度合理安排挖槽长度。基坑验收后,超挖的部分严禁用浮土回填,经设计、监理认可后,进行处理。 3、垫层浇筑 (1)、混凝土垫配合比严格按照理论配合比,在根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行,并严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量。 (2)、浇筑混凝土时,应连续进行,如有必须间歇,时间尽量缩短,并应在混凝土凝结前,将此段垫层浇筑完毕。 (3)、混凝土下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。 4、排管安装? (1)、管材及附件验收? 由于经过长途运输和多次搬动,必须仔细检查管身有无裂纹或损伤、防腐是否完整,决不使用任何一个不合格管材。? (2)、排管安装? 根据管径大小和现场情况,采用人工安装。下管前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。下管时应将排管排好,然后对线校正,严格按照设计图纸控制中线和标高,自下由上进行下管,并用中心线法或边线法控制排管的中线和高程。管道就位后,随时检查管道的高程和平直度,发生偏差随时纠正,确保管道排列整齐平顺,接口密闭良好,且保证管口处,管与管间距大于20mm。? (3)、接口处理? PVC管口应进行刨口处理,以防刮伤电缆,插接前应清理干净管口,位于管井处应该包扎好,以防泥土堵塞管道。 5、电井砌筑? (1)、排管安装完毕,立即进行放线砌筑电井。 (2)、砌筑砖含水量为10%~15%,砌体不得有竖向通缝,必须上下错缝,内外搭接,砂浆饱满。 (3)、井接入导管的管口应与井壁平齐,井壁内外用1:2.5水泥浆抹面厚10mm。 6、隐蔽验收 (1)、待导管安装完成并经验收合格后,方可进行混凝土浇筑包封。 7、管道包封 (1)、包封前应认真检查导管数量、规格及其间距,并清除管上异物。 (2)、混凝土垫配合比严格按照理论配合比,在根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行,并严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量。 (3)、浇筑混凝土时,应连续进行,如有必须间歇,时间尽量缩短,并应在混凝土凝结前,将此段垫层浇筑完毕。 (4)、混凝土下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。