一级消防工程师《消防综合能力》考点:系统维护管理 [ 12月18日 ] 第四节 系统维护管理
一、室外消火栓系统的维护管理 (一)地下消火栓的维护管理
地下消火栓应每季度进行一次检查保养,其内容主要包括:
1)用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性,必要时加注润滑油。 2)检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 3)检查栓体外表油漆有无脱落,有无锈蚀,如有应及时修补。 4)入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。
5)重点部位消火栓,每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求。在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。
6)随时消除消火栓井周围及井内积存的杂物。
7)地下消火栓应有明显标志,要保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。 (二)地上消火栓的维护管理
1)用专用扳手转动消火栓启动杆,检查其灵活性,必要时加注润滑油。 2)检查出水口闷盖是否密封,有无缺损。
3)检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。
4)每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验,出水应满足压力要求。在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
是否正常。
5)定期检查消火栓前端阀门井。 6)保持配套器材的完备有效,无遮挡。
室外消火栓系统的检查除上述内容外,还应包括与有关单位联合进行的室外消火栓给水消防水泵、消防水池的一般性检查,如经常检查消防水泵各种闸阀是否处于正常状态,消防水池水位是否符合要求。 二、室内消火栓系统的维护管理 (一)室内消火栓的维护管理 主要内容有:
1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈。 2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活。
3)检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障。 4)消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损,涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。 5)对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 (二)供水管路的维护管理
1)对管路进行外观检查,若有腐蚀、机械损伤等及时修复。 2)检查阀门是否漏水并及时修复。
3)室内消火栓设备管路上的阀门为常开阀,平时不得关闭,应检查其开启状态。 4)检查管路的固定是否牢固,若有松动及时加固。 (三)消防水源、消防水泵及稳压装置的维护管理。
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课