一、室外疏散楼梯
室外疏散楼梯指的是:在建筑的外墙上设置全部敞开的楼梯,有着不易受烟火的威胁,防烟效果和经济性都较好的特点。
(一)室外疏散楼梯的适用范围 (1)甲、乙、丙类厂房。
(2)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房。 (3)辅助防烟楼梯。
(二)室外疏散楼梯的构造要求
(1)栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m。
(2)倾斜度不应大于45°。
(3)楼梯和疏散出口平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h。
(4)通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;门开启时,不得占用楼梯平台的有效宽度。
(5)除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他门、窗、洞口。疏散门不应正对楼梯段。
二、剪刀楼梯
剪刀楼梯也有称其为叠合楼梯或是套梯,是在同一个楼梯间内设置了一对既相互交叉、又相互隔绝的疏散楼梯。剪刀楼梯在每个楼层之间的梯段一般为单跑梯段。它的特点:同一个楼梯间内设有两部疏散楼梯,并构成两个出口,有利于在较为狭窄的空间内组织双向
疏散。
(一)剪刀楼梯的适用范围
住宅单元和高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确困难(两个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5.0m),且任一户门或从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯。
(二)剪刀楼梯的构造要求
(1)剪刀楼梯应具有良好的防火、防烟能力,应采用防烟楼梯间。
(2)为确保剪刀楼梯两条疏散通道的功能,其梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。
(3)公共建筑中楼梯间的前室应分别设置。住宅建筑中前室可共用,其共用前室还可与消防电梯前室合用。