用电现场服务与管理系统
通信规约(试行稿)
浙江省电力公司
二零零三年八月三十日
目录
目录 .................................................................................... Ⅰ 1 2 3 4
前言 ................................................................................ 1 术语 ................................................................................ 2 通讯规约 ............................................................................ 3
协议层次描述 .................................................................. 3 应用层(FAAL) ................................................................ 3 通讯接口层 ................................................................... 18
附录 ............................................................................... 19
数据项编码与格式 ............................................................. 19 错误编码 ..................................................................... 31 告警编码 ..................................................................... 31 供电电压编码 ................................................................. 32 任务描述 ..................................................................... 32 对于规约必须实现部分和可选部分的规定 ......................................... 34 异常告警的默认参数配置 ....................................................... 36 针对技术条件的实现举例 ....................................................... 37 规约起草说明 ................................................................. 41
1 前言
本规约规定了用电现场服务与管理系统终端与前置机、厂商分析程序、应用服务器的通讯规约。本规约适用于用电现场服务与管理系统。
本规约参考了DL-535-96《电力负荷控制系统数据传输规约》,DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》。考虑到应用的特殊性和支持多种通讯方式,特别是新出现的短信、GPRS等方式(没有对应的标准规约可以参照),所以规定了本通讯规约。
用电现场服务与管理系统的整体构架如下图所示:
终端数据库服务器应用服务器终端通讯部分FAAL终端主体部分DB现场应用服务厂商解码分析部分厂商A解码分析包厂商B解码分析包前置机FAALFASIS前置机通讯服务FAAL......对外通讯部分FA over SMS信息调度FA over TCP/UDPFA over xxx厂商N解码分析包SMSGPRS......CNC
如上图所示,系统由应用服务器、数据库服务器、前置机和终端组成,其中应用服务器、数据库服务器和前置机构成了主站;前置机由对外通讯部分、厂家解析分析部分与前置机通讯服务程序组成。
对于上行信息,通过前置机的对外通讯部分接收后,进行通讯层的解码,得到规约的应用层报文,然后根据应用层报文的类型作如下处理:标准报文交给主站现场应用服务程序进行解释处理,同时传送给厂商解码分析程序;非标准报文按照不同的厂商提交相应的厂商解码分析程序。厂商解码分析程序可以以上行报文的形式将分析结果按照标准报文格式送给前置机通讯服务程序,通讯服务收到后转发给应用服务器;厂商解码分析程序也可以以下行报文的形式将召测命令发送给前置机通讯服务程序,通讯服务程序收到后转发给终端。由应用服务器发起的通讯一律通过标准报文下发。
2 术语
用电现场服务与管理系统 field agent system
用电现场服务与管理系统是集现代数字通信技术、计算机软硬件技术、电能计量技术和电力营销技术为一体的用电需求侧综合性的实时信息采集与分析处理系统。它以公共的移动通信网络为主要通讯载体,以无线、公用电话网、光纤网为辅助通讯载体,通过多种通讯方式实现系统主站和现场终端之间的数据通讯,具有远程抄表、用电异常信息报警、电能质量检测、线损分析、无功电压管理和负荷管理等功能。 主站 master station
具有选择终端并与终端进行信息交换功能的设备。在用电现场服务与管理系统中,主站包括前置机、应用服务器和数据库服务器三个部分,而前置机则是直接和终端进行通讯的部分。
前置机 front end processor
负责通过各种通讯介质和终端进行通讯的前置设备,并能在与主站其它部分脱离联系后(通讯部分还正常),维持系统运行的设备。 电力客户现场管理与服务终端 field agent
安装于电力客户现场的用于现场服务与管理的设备。简称终端。 应用层 application layer
独立于通讯层的,在主站和终端之间传输信息的协议部分。 通讯接口层 communication-interface layer
规定了应用层协议如何在不同的下层通讯协议上实现。
现场服务与管理系统应用层协议(FAAL)field agent application layer
独立于通讯层的,在用电现场服务与管理系统主站内部之间以及主站与终端之间传输信息的协议
标准报文 standard packet
指本规约的应用层规约制定的非用户自定义部分的报文 非标准报文 nonstandard packet
指本规约的应用层规约制定的用户自定义部分的报文 测量点 measured point
指采用某种装置可以在一个特定的时间点测量出唯一的一组量值的电气连接点,这组量值以某种方式被传递到终端。当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量,或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时,按照多个测量点计。 中继命令 forward command
终端将收到的中继命令中的命令内容不做任何解释发给下属设备,然后将下属设备返回的结果不加任何解释封装到中继命令返回结构中的数据域。
任务 scheduled task
规定终端在指定时间或条件下所需执行的操作。 中继任务 forward task
规定终端在指定时间执行的中继命令,命令在任务中指定,结果由终端保存后返回到主站。
3 通讯规约
3.1 协议层次描述
本规约主要详细描述了应用层的协议,该应用层协议可以基于多种不同的下层协议实现,包括:TCP/UDP、短信(PDU)、红外、串口、230M无线通讯、电话拨号数据通讯等。层次结构如下:
本协议应用层 FAAL FA Over SMS FA Over TCP FA Over UDP FA Over Ird FA Over RS232 FA Over CSD FA Over Radio…… SMS Ethernet TCP/IP GPRS …… Ird RS232 3.2 应用层(FAAL)
3.2.1 3.2.1.1
帧格式 帧格式概述
帧是传送信息的基本单元,每帧由帧起始符标志域,控制域,数据长度域,数据域,帧
信息纵向校验域及帧结束域等6个域组成。每个域由若干字节组成。帧格式如表格 1所示:
表格 1 帧格式
代 码 68H RTUA 字节数 1 4 说 明 帧起始符 终端逻辑地址