本文主要是通过设计过程中的一些经历和感想来告诉大家设计的一些注意事项和具体操作方式,如何高效、准确的完成设计成果。为此可以从以下几个疑问来开始设计的回顾。 1
商业综合体的含义
商业综合体就是将一系列的城市配套工程综合在一栋建筑物内, 主要的城市配套包括百货商场、 大型超市、精品购物街、沿街商铺、超市、大型车库、影院、 KTV、健身、电器、健身、酒楼、儿童电玩、精装公寓楼、甲级写字楼、五星酒店、商务酒店等等,整个建筑物的规模非常大,一般都在 20~50 万平方米。
商业综合体对能源的需求量是巨大的,对能源供应的安全等级要求也比较高,对于二三线城市来说,商业综合体的建立一般都会对现有的市政条件产生巨大的冲击,由此带来的问题就是实际的工程可能不能按照理想化的系统去设计。到底是项目去适应市政还是市政改造去适应项目,对此在前期阶段要有足够的重视,这就需要供电方案的论证。各地商业综合体项目概况分析见下表。
2商业综合体设计中需要特别注意的一些名词 业态:指不同的建筑功能。
物管:指物业管理公司,主要对销售的建筑进行维护。 商管:指商业管理公司,主要对自持的建筑进行维护。
计量:计量在商业项目中非常的重要,计量的方式决定了系统的划分 店招:指商铺门面统一的商业广告标识 道旗:指步行街道路统一的商业广告标识。
以上的专有名词决定了任何一个区域的一个开关、一根电缆,甚至是一个灯泡的物权所属,因此,在地下室的某一机房中出现照明从物业引接、潜污泵从外铺引接、通风机从百货引接电源的现象就不足为奇了。但是,对于消防专用设备则没有区分, 一概属于物业管理及计量。
此外,要对竖向标高、总图坐标、面积指标敏感;要对设计标准、建造标准、交房标准明确。
3商业综合体的设计范围
红线内所有强电设计:
1)完成一般由供电局设计、 管理的中压开闭所、局管变电所的设计工作。 2)中压( 10kV )供电系统、低压( 0.4kV )系统。
3)动力配电。
4)普通及应急照明(非装修区域)。 5)电气节能措施。
6)防雷、接地系统及安全措施。
红线内部分弱电设计:
1)火灾自动报警及联动控制系统; 2)漏电火灾报警系统;
3)弱电智能化系统配合(机房、弱电间、竖井布置;弱电干线预留;弱电进出预管)。
二次配合设计:
1)根据专项设计要求预留夜景照明、 景观照明、导视标识、内装等用电; 2)根据招商情况预留经营电源;
3)待各区域二次装修电气设计完成后, 应对配电系统进行核实并配合装修之需求对配电系统进行相应的设计调整;
4)对于各类的专项设计的安全、经济、合理性进行技术审核
4商业综合体各业态的特殊要求 百货
1)首层一般多布置化妆品、珠宝等奢侈品柜台,局部照明的容量要比其它层高出 30% ,在设计中经营负荷配置容量一层可按 80W/m2 、二层以上按 60W/m2 计算。
2)变电所低压屏中需独立预留出室外广告、 顶层办公区、顶层餐饮区以及地下员工食堂及更衣间的回路。
3)百货中庭挑空区应意识到设置消防水炮。
4)一层扶梯下方应预留电源供今后招商使用, 否则后期线路无法实施。 超市
1)超市应按照经营方的任务书执行, 比如沃尔玛、家乐福、华润、乐购等。 2)超市高压需要双路电源且设置母联, 低压需设置柴油发电机组,其作用主要是用于冷库的压缩机以及生鲜区。
3)超市卖场每个防火分区均要设置一处配电间,内置普通照明箱、应急照明箱以及经营配电柜。
4)超市的经营用电较大, 主要为冷库压缩机、 面包房、中式主厨、熟食加工以及租赁区招商电源。
5)卖场照明:每跨(8.4m ×8.4m )设置 3 列(每列 7 盏双管日光灯),其中 1/3 为备用照明(双电源),备用照明中的 1/4 作为应急灯(加电池或 EPS)。
精品购物街
1)负荷指标:公共区域 50W/m2 、服装 80W/m2 、生活配套 150W/m2 、餐饮 250W/m2.
2)商户配电箱一定要设置在后墙, 避免设置在分户隔墙;商户门采用电磁门吸,火灾时切断电源,自动关闭。
3)中庭要考虑活动电源,一般预留 100kW ;扶梯下方也可以招商,一般预留 20kW.
4)中庭预留电动葫芦;采光顶预留电动遮阳帘、电动排烟窗以及顶棚照明;步行街每隔 20m 预留广告电源;出入口需预留 ATM 机电源。
5)步行街人员出入口较大, 为便于疏散, 应设置智能疏散指示系统,间距 3~5m. 影院
1)放映总电源和空调总电源应设置在影院放映层电井,每个电影厅的放映机容量按照 20kW 计算, IMAX厅按照 50kW 计算。
2)照明总电源应设置在影院观众层电井, 为大堂、走廊、售卖、活动场及办公区提供电源。
3)每个电影厅的空调系统均为独立系统 (避免风管串音),送回风机采用变频控制(减小噪音),应在放映机右侧设置空调的远程控制按钮, 便于放映前后的备场。
4)影城室外立面上的广告以及一层的售票处的电源均应引自影院的配电系统。 5)IMAX 厅层高较高,消防系统比较特殊,观众厅设置红外对射报警、高空水炮;放映机房设置烟感及气体灭火;吊顶内设置烟感及喷淋。
一般经营业态( KTV 、健身、电器、电玩城、酒楼等)
1)空调电源采用专用回路引自变电所 (空调、 送排风、盘管)。 2)经营电源采用专用回路引自变电所 (照明、 插座、特殊经营)。 3)应急电源采用双路电源引自变电所 (应急照明、消防卷帘、消防风机)。 4)若采用母线树干式供电, 计量要在楼层插接箱处完成,同时增设漏电报警系统。
沿街商铺
1)计量表集中设置, 一般设置专用电表间或是公共区域。
2)商户配电箱、 弱电箱一定要设置在后墙或结构柱,尽量不设置在分户隔墙,便于后期合铺。
3)强、弱电桥架尽量不要设置在商铺内, 应考虑在地下一层设置,当无地下室,可考虑在屋顶敷设,以免在增容或改造时影响其它商户的装修吊顶。
4)商户配电箱应预留出照明、 插座、 风幕及空调电源,供商户二装时引接。
写字楼、公寓楼