每台锅炉一式三份快装锅炉安装记录表
建设单位: 河南科技大学第一附属医院新区医
院
安装单位: 扬州正宇锅炉有限公司
竣工日期: 2011-12-16
扬州正宇锅炉有限公司二零一一年12月
目 录
1、设备开箱检查记录2、锅炉技术资料审查记录3、安装图纸会审记录4、基础放线检查记录5、基础验记记录6、锅炉本体就位检查记录7、省煤器安装记录8、阀门单体水压试验记录9、汽水管道安装记录10、焊接检查记录11、水位表安装检查记录12、压力表安装检查记录13、安全阀安装检查记录14、测温、报警、安装记录15、锅炉保护装置检验验收记录16、给水设备安装记录17、风机安装试运记录18、水处理设备安装记录19、锅炉水处理设备调试报告20、除尘器安装记录21、除氧器安装记录22、烟囱安装记录
23、电控柜、配电箱安装记录24、锅炉水压试验记录25、烘炉、煮炉检查记录26、安全阀调整定压记录27、48小时试运行记录28、锅炉安装合格证书29、总体验收证明
设备开箱检查记录
锅炉型号
WNS6-1.25-Y(Q)燃气蒸汽锅炉
检查情况
名称
缺陷和缺件情况
规格数量解决办法
建设单位代表(签字)
安装单位检查人(签字)
工地负责人
年 月 日
年 月 日
记录人:
锅炉技术资料审查记录
锅炉型号出厂编号
WNS-6-1.25-Y(Q)
YSL06032
制造厂名质量证明书编号
扬州正宇锅炉有限公司 YG-L0048
锅炉图纸(总图、安装图、主要受压部件图)受压元件的强度计算书安全阀排放量的计算书锅炉质量证明书
锅炉安装说明书和使用说明书锅炉受压元件设备变更通知锅炉房平面布置图和流程图技术监督部门的锅炉产品监检证书锅炉制造许可证级别和编号
11111111
旧锅炉移装技术资料应符合《锅炉使用登记办法》的要求,报废锅炉禁止安装存在的主要问题
建设单位参加审查(签字)安装单位参加审查人
工地负责人(签字)
年
年月日
(签字)月
日
安装图纸会审记录
设计单位图号及图纸名称
审查出的主要问题:
对问题的处理意见:
建设单位代表(签字)设计单位代表(签字)安装单位代表(签字)记录人:
年 月 日
基础放线检查记录
锅炉型号
WNS6-1.25-Y(Q)
锅炉安装基础准线与建筑轴线距离序号12345记事:
项目
纵向基准中心线横向基准中心线标高基准线各基准间相对偏移
允差(mm)≯20≯20±5≯
辅机、辅属设备基础放线检查参照表
安装单位质检员(签字)建设单位代表(签字)
工地负责人:
年 月 日
年 月 日
基 础 验 收 记 录
序号12345
予埋地6
脚螺栓预埋地
项目名称
基础座标位置(纵、横向)基础标高
外基础上平面外形尺寸形
凸坑外形尺寸尺
凹坑外形尺寸寸
基础平面的不水平度
竖向偏差
标高中心距中心位置深度
允差
(mm)±20+0-20±20-20+205/m5/m+20-0±2±10
快装炉一般前高后低
实测(mm)
附注
7
缺陷处理情况
+20-0脚栓孔
孔壁铅垂度10
(基础平面可简画在本表后面)建设单位代表(签字)
安装单位质检员(签字)
工地负责人
年 月 日
年 月 日
锅炉本位就位检查记录
锅炉型号WNS6-1.25-Y(Q)立允差实测附件
检查项目
式(mm)(mm)锅中心线偏移≯4炉锅壳全高不垂直接度≯4
左右水位表中心线不水平度≯4卧锅壳纵、横中心线偏移≯5式上排烟管不水平度≯4锅锅壳、集箱前高后低6/100一般控制20-25mm炉炉排前后轴不水平度≯4前后轴各自计算
水位表汽水连管不水平度≯4
1、烟管不水平度以前管板上的烟管为准
测2、锅壳集箱前高后低,指排污管在锅筒后端的锅炉。锅筒前后均为量排污管,应装水平,允许前高后低≯5mm调3、多点测量后,可能出现圈套的偏差,要找出主要矛盾点。蒸气锅整炉以烟管不水平度为主,热水锅炉以炉排前后轴为主,进行调整。说明
建设单位代表(签字)安装单位质检员(签字)
工地负责人(签字)技术负责人(签字)
年 月 日
年 月
日
省煤器安装记录
项目名称支承架的水平方向位置
支承架的标高支承架的不水平度水压试验 额定压力Mpa试压结论
省煤器安装前应进行水压试验试验压力Mpa
试压水温℃允差(mm)
±3±5≤1/100
纵向横向(试压日期 环境温度
℃
年 分钟
月
日)
保压时间
试压泵类别
纵向横向
实测(mm)
安装检查情况处理意见
建设单位代表(签字)安装单位质检员(签字)
工地负责人
年 月 日 年 月 日
汽水管道安装记录
项目蒸汽热水管道给水管道
规格
结构形式
质量检查弯管椭圆度
外观质量
排污管道其它结论
结构形式填焊接或丝接、蒸汽管道一般不能用机制弯头。
建设单位代表签名
年 月 日
安装单位质检员
年 月 日
水位表安装检查记录
水位表型式
检查项目(允差mm)水位表位置是否便于观察水位表标高偏差(±2)水位表铅垂直度(≯2)两只水位表的不水平度(≯4)是否有安全防护装置
放水旋塞,放水管安装是否正确连接管路是否正确严密高低水位报警器是否接好准确最高,最低安全水位标志两只水位表均应有冲洗平台检查情况和结论:
数量检查结果
建设单位代表(签字)工地负责人