南平联络线高速公路A3合同段
人 工 挖 孔 桩 爆 破 施 工 专 项 方 案
编制:
审核: 审批:
南平联络线高速A3合同段文田1号大桥项目部
2014年9月13日
目 录
一、工程概况 二、编制依据 三、危险源辨识与监控 四、爆破方案的选择 五、钻爆设计 六、药量计算 七、注意事项 八、安全要求
人工挖孔桩爆破施工专项方案
一、工程概况
项目位置:文田1号大桥桥梁中心桩号K12+669.5,桥梁全长408米。上部结构为3×40+3×40+4×40米PC连续-刚构T梁,下部结构采用柱式墩、箱型墩配桩基,柱台配桩基础。梁桥上跨汽车通道及冲沟,桥位处于缓和曲线及其半径R=820 m圆曲线内,上部构造T梁直梁设置。桥面纵横坡通过盖梁、台帽横披及桥面铺装的厚度共同调整。全桥桩基础按嵌岩桩设计,本工程桩基共68根,其中Φ1.8桩基础16根,Φ2.0桩基础48根,Φ2.2桩基础4根,最短桩长13m,最长桩长37m。
地形地貌:桥址区域处于侵蚀、剥蚀形成的丘陵间冲洪积沟谷地貌。长深向桥台处纵向地形坡度约30-35度;京台向桥台纵向坡度约30-35度。沟谷地面较平坦。桥址区覆盖层厚度变化较大,周围植被较发育。场地内见一条断裂构造F08通过,断层产状为13065,挤压破碎镜体为主,两侧基岩岩性均为燕山期侵入岩,但岩性不同,西侧为二长花岗岩,东侧为黑云母花岗岩。断层与线路呈近垂直相交,影响大桥基岩完整程度,降低地基承载力,场地总体稳定性一般。 2、气象水文
桥址区属于亚热带湿润季风气候区,温暖、湿润,桥址区地下水类型主要为第四系孔隙水及基岩风化裂隙水,第四系孔隙水赋存于卵石层中,具有微承压性,主要接受大气降水及同一含水层侧向补给,水量一般。据取样分析成果,地下水对混凝土结构和混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。 桥址区地表水主要为小溪沟冲水,水量较小。据取样分析结果,地表水对混凝土结构和混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。
二、编制依据
《爆破安全规程》GB6722-2003
《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003、J286-2004 相应施工技术规范及实施性施工组织设计等
三、危险源辨识及监控
1、爆破用品管理
2、挖孔作业锁口、护壁材料质量及施做质量 3、爆破施工用药量控制及其对护壁的震动控制 4、孔外防排水措施因素 5、孔内通风及空气流通控制 6、锁口盖板及防落物措施 7、吊装材料性能及施工程序 8、安全用电因素
针对以上危险源存在较大可能的因素,发挥项目质量、安全保证体系效能,从材料进场质量控制、机械使用进场验收、操作规程、施工程序等方面入手,严格遵循各项制度及办法,以安质部为主责部门,执行安全、质量保证体系中各项检查制度及相关措施。
四、爆破方案的选择
根据工程特点和周围环境,拟采用如下总体设计原则: 1、由于桩基岩石夹制作用特别大,所以采用打孔爆破。 2、严格控制装药量,确保爆破不损坏桩基护壁和降低爆破振动。 3、爆破使用乳化炸药,爆破雷管选用塑料导爆管雷管。
4、采用严密的防护措施,如在爆破孔桩口用炮被覆盖,并加压砂袋,以防止爆破飞石飞出地面,将爆破飞石及噪音等危害的强度控制在安全范围内。
5、加强警戒,非作业人员禁止进入爆破作业区,放炮前应在设计要求的安全距离处设立警戒线。
五、钻爆设计
桩井开挖爆破参数,应根据桩井开挖直径大小、所爆破岩石性质和分化程度、裂隙发育情况及所用炸药性能而变化。
1、单位用药量系数
桩井开挖爆破的岩石多为强风化岩和中风化岩,开挖直径通常只有1-2m,周边约束力大,根据几个工程归纳类比,在桩井直径为1-2m的情况下,单位用药量系数(q)为:
岩石强风化或坚固系数f=2~4时,q=800~1200g/m3; 岩石强-中风化或坚固系数f=4~6时,q=1200~1600g/m3; 岩石中风化或坚固系数f=6~7时,q=1600~2000g/m3;
若开挖直径达2~3m,则在同样岩石条件下,单位用药量系数q值可减小20%~30%。
2、确定周边眼间距E:
桩井开挖爆破采用手持式气动凿岩机,炮眼直径d=32-42mm,则 E=(15~20)d,即E=50-80cm。
取E=50cm,结合工程经验数据,可得:1.8米桩基周边眼个数为11个;2.0米桩基周边眼个数为13个,2.2米桩基周边眼个数为15个。
3、炮眼深度与循环进尺: