高强度螺栓连接副扭矩系数、预拉力、抗滑移系数检测细则
一、资料检验
高强螺栓连接副 (螺栓、螺母、垫圈 )应配套成箱供货,并附有出厂合 格证、质量证明书及质量检验报告, 检验人员应逐项与设计要求及现 行国家标准进行对照,对不符合的连接副不得使用。
1.2 工地复验项目
1.2.1 扭剪型高强螺栓连接副应进行紧固轴力复验。复验用的螺栓连 接副应
在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取, 每批取 8 套连接副进 行复验。试验用的轴力计、 应变仪、扭矩扳手等计量器具应经过标定, 其误差不得超过 2%。每套连接副只应做一次试验,不得重复使用, 在紧固过程中垫圈发生转动时,应更换连接副,重新试验。 (具体检 验的合格数值标准可以查施工手册 )
1.2.2 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数值应在施工前进行复验。 本项要
求在制作单位进行合格试验的基础上,由安装单位进行检测。 高强螺栓检测时每 500T钢结构为一批, 少于 100T按一批计。 在工厂 处理的摩擦面试件出厂时应有三组, 作为工地复验, 抗滑移系数试验 的最小值应大于或等于设计规定。否则应对摩擦面作重新处理。 抗滑移系数试验用的试件, 应与所代表的钢结构为同一材质、 统一摩 擦面处理方法、同批制造、相同运输条件、相同条件存放,同一性能 等级的高强螺栓。
高强螺栓检测过程中, 当发生下列情况之一时, 所对应的荷载可视为 试件的滑移荷载:
1) 试验机发生明显的回针现象; 2) 试件侧面划线发生可见的错动; 3) X—Y记录仪上变形曲线发生突变; 4) 试件突然发生“嘣”的响声。 1.3 一般检验项目
1.3.1 高强度连接副的安装顺序及初拧、复拧扭矩检验。检验人员应 检查扳
手标定记录, 螺栓施拧标记及螺栓施工记录, 有疑义时抽查螺 栓的初拧扭矩。
1.3.2 高强度螺栓的终拧检验。对扭剪型高强度螺栓连接副,终拧是 以拧掉
梅花头为标志,可用肉眼全数检查。非常简便。但在施工过程 中,应重点检查初拧扭矩值及观察螺栓终拧时螺母是否处于转动状 态,转动角度是否事宜。
1.3.3 高强度螺栓连接副终拧后应检验螺栓丝扣外露长度,要求螺栓 丝扣外
露 2~3扣为宜,其中允许有 10%的螺栓丝扣外露 1扣或 4扣, 对同一个节点,螺栓丝扣外露应力求一致。
1.3.4 其它检验项目 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁、不应有飞
边、毛刺、焊接 飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢及涂料等。 高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔,不应气割扩孔,遇到必须扩孔时, 最大扩孔量不应超过 1.2d(d 为螺栓公称直径
高强度螺栓连接副扭矩系数 .预拉力 .抗滑移系数检测细则
高强度螺栓连接副扭矩系数 .预拉力 .抗滑移系数 ,是钢结构工程的强
制性项目。是保证工程质量的重要技术指标。 为保证检测结果的准确、 公
正,特制定本检测细则 引用标准:
GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范
GB/T1231-1991 钢结构用高强度大六角螺栓,大六角螺母,垫圈技术 条件 GB/T3633-1995 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件 GB/T228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法
二、高强度螺栓连接副扭矩系数,预拉力检测
1 样品
1.1 试样按批抽检。每批 8 套。每批次所代表的总量不得超过 3000 套。 1.2 抽取样品时,每批开箱应不少于 4 箱,每箱抽取二套。 1.3 样品必须经外观、尺寸、配合精度检验后方可抽样。 1.4 样品必须整洁,对表面有污物的样品应拒绝接收。
1.5 连接副装配时,垫圈孔倒角面应分别朝六角头部及六角螺母方 向。 1.6 每套连接副只能检测一次,不得重复检测。 1.7 检测过程中若垫圈发生转动,应更换连接副。 2 轴力计和扭力扳手
2.1 轴力计应每年由上级计量部门进行检定,其误差不得大于 2%。 2.2 扭力扳手应每季在扭力测量仪上进行自检 ,其误差不得大于 2% 2.3 每次检测前应使轴力计预热 30 分钟
2.4 预热后的轴力计 ,首先在检测位调零,然后在标定位校对标定值, 如此
重复三次。
3 高强度大六角螺栓连接副扭矩系数检测