MAC高分子自粘防水卷材预铺反粘施工工法
1.前言
当今防水工程材料多种多样,随着时代的进步,防水材料、做法也不断推陈出新,更加安全、环保、施工便捷,其中MAC自粘防水卷材就是应用在地下室的新型材料之一,该防水材料做法,目前还没有较完善的施工工艺标准及工法。
我公司承建的福建成功国际会展中心工程,地下室底板、外墙及坡道外围采用了MAC自粘防水材料及施工工艺。该防水工程施工工程量大,无完善的施工工艺,在和防水材料生产厂家、监理部门及业主多次探讨,同时参考其他类似防水工程专业资料,通过现场施工,不断改进,我们总结出完整的MAC自粘防水卷材施工工艺,并形成本工法。
2.工法特点
2.1 预铺做法与混凝土结构粘结、施工简便、快捷,MAC自粘卷材能直接在混凝土垫层上施工,做好卷材的横向及纵向的搭接,使卷材形成整体与混凝土进行粘结防止“窜水”渗漏。同时省去了卷材混凝土保护层。
2.2 特别设计的MAC自粘卷材面层挥洒一层干水泥为下道工序提供方便,还能与砼结构形成有效的连接,形成MAC自粘卷材──干水泥──结构层三位一体的防水构造。
2.3 冷施工、安全、环保,MAC卷材施工直接摊铺至垫层上无需什么粘接剂,施工简单,不污染环境,无火灾隐患。
2.4 整体性好,卷材间的接缝严密可靠,相邻卷材边出厂时就进行双面粘结特殊处理,搭接接缝采用自粘面与自粘面胶面粘接,接缝强度高,同时具有一定的柔性延伸性能,材料稳定性好、耐腐蚀性强、使用寿命长。
2.5 创新工艺:获建设部科技成果推广项目的MAC自粘卷材,为新型防水卷材,开创了独特的施工工艺——预铺法。
3.适用范围
工业及民用建筑防水要求较高的混凝土水池、地下室、非外露屋面的混凝土结构表面;防空洞库、地铁等隧道工程防水;尤其适用于类似本工程的大型场馆、医院、车站等公共工程的地下柔性防水工程。
4.工艺原理
利用MAC高分子防水卷材可预铺、湿铺等原理,可快速铺贴在潮湿的混凝土基层上,也可直接铺贴在干燥的混凝土面上。
5.工艺流程及操作要点
5.1 工艺流程
5.1.1 平面
基层清理—→铺设MAC防水卷材—→节点部位加强处理—→卷材铺贴—→ 接头密封—→组织验收—→揭除MAC防水卷材上表面隔离膜,撒水泥粉→组织验收。
5.1.2 立面
基层清理、湿润—→抹水泥浆—→节点加强处理—→大面铺贴MAC防水卷材—→压浆、排气—→卷材长、短边搭接—→组织验收
5.2 操作要点 5.2.1 平面施工
(1)基层清理:用铁铲、扫帚等工具清除基层面上的施工垃圾,若有明水,则需扫除。 (2)铺设MAC防水卷材:宜先在垫层上弹线,以确定卷材基准位置。把MAC卷材自粘面朝上,无纺布的一面朝下,按基准线铺展第一幅卷材,再铺设第二幅卷材。铺设卷材时,卷材不得用力拉伸,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。
(3)节点部位加强处理:针对地下室底板后浇带、变形缝、阴阳角,裁剪相应形状的MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材(双面自粘),对节点部位进行加强处理,加强层宽度为300mm。
(4)卷材长边搭接:卷材长边连接采用自粘搭接的方式,搭接的宽度为70mm,揭除搭接部位的隔离膜,粘贴在一起,然后进行碾压、排气。
(5)卷材短边搭接:卷材短边的连接采用搭接的方式。卷材两幅卷材的短边接头对齐,保证没有缝隙,将MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材(双面自粘)粘贴在接缝上,搭接的宽度为70mm,且相邻两边搭接缝隙错开幅宽的1/3.碾压排气,使之粘结牢固。
(6)节点密封:当底板承台阴角及阳角部位的卷材铺贴存在胶粘织物的情况时,裁剪相应大小的MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材(双面自粘)铺贴在接缝部位进行加强处理。
5.2.2 立面施工
(1)基层清理、湿润:用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净,干燥的基面需预先洒水润湿,但不得残留积水。
(2)抹水泥浆(视墙面平整度情况而定):其厚度视基层平整情况而定,铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中注意保证平整度。当采用聚合物水泥防水涂料作为粘结层时,最后一遍防水涂料涂刮方法与此相同。
(3)节点加强处理:在节点部位(如:阴阳角、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙管道)裁剪相应大小的MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材(双面自粘)进行加强处理,加强层宽度为300mm。
(4)大面铺贴MAC防水卷材:揭除MAC防水卷材下表面隔离膜,将MAC防水卷材铺贴在平整的基层上。
(5)提浆、排气:用木抹子或橡胶板拍打卷材表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥浆紧密贴合。
(6)卷材长边搭接:采用湿铺法施工时,MAC卷材长边连接采用自粘搭接的方式,揭除搭接部位的隔离膜,将搭接边粘贴在一起,然后进行碾压、排气,搭接宽度70mm。
(7)卷材短边搭接:MAC卷材的短边连接采用搭接的方式。搭接前(如卷材被水泥浆污染,则需先清理干净),先在被搭接的MAC卷材搭接部位的织物面上涂抹热熔密封膏,在自粘橡胶沥青冷却前将搭接部位粘贴在一起,然后再进行碾压、排气,搭接宽度70mm
。
5.2.3 收头处理: (1)底部做法
(2)顶部做法: 防水卷材铺至散水上500mm(标高为+0.4m) ,并将卷材端部埋入凹槽内,用水泥钉每隔1000mm进行固定,局部按现场调整。
5.2.4 成品保护措施
(1) 成品保护是防水工程成败的关键,为确保防水工程达到理想的效果,对于成品保护必须特别注意。
(2) 在防水层施工中或防水层已完成而保护层未完成时,是成品保护的最关键时期。在此其间,严禁尖锐物体撞击扎伤防水层。
(3)防水层施工完毕后,严禁在防水层上随意开洞或钻孔安装机器设备。如不得已必须在防水层上开洞、钻孔的,必须先征得防水公司同意,并安排妥善的修补工作。
(4)在使用过程中,如发现防水层遭到破损,应尽快通知有关方面及时安排维修。 (5)收头保护:永久性保护墙防水预留甩茬的卷材表面,应用红砖砌筑一层,为了保护防水预留卷材便于下次施工不被破坏。
6.机具设备
6.1 清理防水基层的施工工具:扫帚、手锤、钢凿、抹布等。 6.2 卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、胶压辊等。
7.质量控制