10kV高压柜 整定计算书

单位 编 制 审 核 分管副部长 机运部长 机电副总 机运事业部 日年 月

录记批 审

签字 日期

10kV高压柜整定书

已知:110KV变电所10KV母线三相短路电流为=13.44Ka,母线短路容量)3(Ic.sS==1.732×10.5×13.44=244.4MW,电源电抗)3(Uav3?Ikcs.X=0.45Ω。

22

/244.4=/=10.5SUavSK一、主井10kV高压柜整定计算书(400/5)

,最大电机1818KW根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为

2

电缆,400m 3×95mm。功率为1600KW,高压柜到主井变电所采用的是

YJV22 X=l=0.08×0.4=0.032Ω1、线路电抗Xl01 0.4=0.0884ΩR=l=0.221×、总电阻∑2R01 =0.45+0.0032=0.4532Ω、总阻抗∑X=X+X3lS、线路末两相短路电流410000Un=10875.48A

==2()Iinsm.????????2222??45320?.0.08842?XR2?? 5、线路最大长时工作电流:

P Ir=?cosU?3?1818 =8.10?03? =131A

、过电流保护电流:6Kjz?Krel ×Ig=Imax

KjKf??1.01.15160018181.?5?1600×(+) =

0.85?803?10?0.83?10?0.8

=3.19A 取3.2A 7、速断保护电流:

Krel?Kjz× Id=3)(I

axms.Kj根据现场经验,取

3倍的线路最大长

时工作电流进行整定。

Krel?Kjz×3Ir Id=

Kj1..15?1.0×3=×131

80.

=5.7A

8、灵敏度校验:Id>1.5

/Kj×Km=2)(Iin.ms=23.8>1.5 )=10875.48/(80×5.7 满足条件。 .15

=1式中K――可靠系数,取Kkrel=0.85 , KK――返回系数f f

1.0 其值视继电器的接线方式而定,此取K――接线系数,jz ――电流互感器的变比Kj0.8 式中――设备组平均功率因数,此取?cos Imax— 线路最大工作电流 ――被保护线路末两相短路电流

2)(ins.m

I

(400/5)

二、风井10kV高压柜整定计算书,最大电机功率为根据风井改绞后供电负荷情况,总负荷为2016KW2 ,150mYJV- 31600KW,高压柜到风井变电所采用的是×70mm。电缆 Ω×、线路电抗

X=l=0.080.15=0.0121Xl01 Ω、总电阻∑R=l=0.221×0.15=0.03322R01 X=X、总阻抗∑+X=0.45+0.012=0.462Ω3lS、线路末两相短路电流410000Un=10799.14A

==2()Iinsm.????????2222??462?0332..?200X?2R?5、线路最大长时工作电流:

S Ir=?cos?U?3.

2016 =80.3?10? =145.5A

6、过电流保护电流:KjzKrel? ×Ig=Imax

KjKf?0.11.15?16002016??1.51600×( =+)

80?.8508.10?010?.803?3?

=3.4A

3、速断保护电流:

Krel?Kjz×Id= )3(I

axms.Kj根据现场经验,取

3倍的线路最大长

时工作电流进行整定。

Krel?Kjz×3Ir Id=

Kj1.15?1.0×3=×145.5

80=6.3A

4、灵敏度校验: Km=/Kj×Id>1.5

kV高压开关柜整定计算书综保整定计算

10kV高压柜整定计算书单位编制审核分管副部长机运部长机电副总机运事业部日年月录记批审签字日期10kV高压柜整定书已知:110KV变电所10KV母线三相短路电流为=13.44Ka,母线短路