10kV高压柜 整定计算书
单位 编 制 审 核 分管副部长 机运部长 机电副总 机运事业部 日年 月
录记批 审
签字 日期
10kV高压柜整定书
已知:110KV变电所10KV母线三相短路电流为=13.44Ka,母线短路容量)3(Ic.sS==1.732×10.5×13.44=244.4MW,电源电抗)3(Uav3?Ikcs.X=0.45Ω。
22
/244.4=/=10.5SUavSK一、主井10kV高压柜整定计算书(400/5)
,最大电机1818KW根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为
2
电缆,400m 3×95mm。功率为1600KW,高压柜到主井变电所采用的是
YJV22 X=l=0.08×0.4=0.032Ω1、线路电抗Xl01 0.4=0.0884ΩR=l=0.221×、总电阻∑2R01 =0.45+0.0032=0.4532Ω、总阻抗∑X=X+X3lS、线路末两相短路电流410000Un=10875.48A
==2()Iinsm.????????2222??45320?.0.08842?XR2?? 5、线路最大长时工作电流:
P Ir=?cosU?3?1818 =8.10?03? =131A
、过电流保护电流:6Kjz?Krel ×Ig=Imax
KjKf??1.01.15160018181.?5?1600×(+) =
0.85?803?10?0.83?10?0.8
=3.19A 取3.2A 7、速断保护电流:
Krel?Kjz× Id=3)(I
axms.Kj根据现场经验,取
3倍的线路最大长
时工作电流进行整定。
Krel?Kjz×3Ir Id=
Kj1..15?1.0×3=×131
80.
=5.7A
8、灵敏度校验:Id>1.5
/Kj×Km=2)(Iin.ms=23.8>1.5 )=10875.48/(80×5.7 满足条件。 .15
=1式中K――可靠系数,取Kkrel=0.85 , KK――返回系数f f
1.0 其值视继电器的接线方式而定,此取K――接线系数,jz ――电流互感器的变比Kj0.8 式中――设备组平均功率因数,此取?cos Imax— 线路最大工作电流 ――被保护线路末两相短路电流
2)(ins.m
I
(400/5)
二、风井10kV高压柜整定计算书,最大电机功率为根据风井改绞后供电负荷情况,总负荷为2016KW2 ,150mYJV- 31600KW,高压柜到风井变电所采用的是×70mm。电缆 Ω×、线路电抗
X=l=0.080.15=0.0121Xl01 Ω、总电阻∑R=l=0.221×0.15=0.03322R01 X=X、总阻抗∑+X=0.45+0.012=0.462Ω3lS、线路末两相短路电流410000Un=10799.14A
==2()Iinsm.????????2222??462?0332..?200X?2R?5、线路最大长时工作电流:
S Ir=?cos?U?3.
2016 =80.3?10? =145.5A
6、过电流保护电流:KjzKrel? ×Ig=Imax
KjKf?0.11.15?16002016??1.51600×( =+)
80?.8508.10?010?.803?3?
=3.4A
3、速断保护电流:
Krel?Kjz×Id= )3(I
axms.Kj根据现场经验,取
3倍的线路最大长
时工作电流进行整定。
Krel?Kjz×3Ir Id=
Kj1.15?1.0×3=×145.5
80=6.3A
4、灵敏度校验: Km=/Kj×Id>1.5