2.3.4.3暗埋管道应在直埋管道的全长加设有效地防止外力冲击的金属防护装置,金属防护装置的厚度应不小于1.5mm。
2.3.4.4暗埋管道安装完毕且强度、气密性试验合格后,需及时用水泥将管道及金属保护装置覆盖,水泥中应添加黄色颜料作为永久色标。
2.3.4.5除软态铜管的起始端和末端的连接接头处采用管件硬钎焊连接外,弯头处全部采用弯管器煨弯,且弯曲半径不小于3.5D(D为管道外径)。
2.3.4.6暗埋燃气铜管不宜与其它同处暗埋管道相交叉,不可避让时,铜管外壁应采用防腐胶带裹复(搭接>50%),两端各伸出障碍管道边缘10cm,宜从其他管线下侧通过。
2.3.4.7暗埋燃气铜管不得与其它金属构件接触,如钢筋或中性导电体等;不可避让时,铜管外壁应采用聚乙烯防腐胶带裹复(搭接>50%),两端各伸出金属构件边缘10cm。不应与可能产生电弧现象的电气线路相毗邻,电气接地严禁接驳在暗埋的燃气铜管上。
2.3.4.8燃气铜管应在适当的位置设置管码,设置要求如下:1)转弯处、进出墙等处;
2)弯头两端10cm内应各设1个固定码;
3)每条金属保护装置上最少有两个铜管管码;当金属保护装置的长度小于0.5米时,可在中间用一个管码固定(当采用其它防护措施时,应参照此标准执行)。
2.3.5燃气灶用灶前阀的安装:灶前阀应安装在灶台面下方,灶前阀宜预留在距离烟道水平距离30cm、距离厨房地面高度50cm处。管道末端穿出墙面后预留10cm左右的管段,出墙后的管段采用冷缠带缠绕并用加长管码和抱箍固定。
2.3.6接热水器阀门的高度应与水阀高度统一,一般为1.2~1.3m。2.4暗封燃气管道系统
2.4.1暗封在橱柜内的燃气管道应采用软态铜管,也可采用环氧涂覆镀锌钢管,但环氧涂覆镀锌钢管不得暗封在地柜内。
2.4.2燃气管道不宜安装在天花内,若必须置于天花内时,天花内管线应按照密闭空间燃气管线敷设的要求采取有效防护和安全措施。
2.4.3暗封铜管不得有接口,应设在不受外力冲击和暖气烘烤的部位,暗封部位应可拆卸,检修方便,并应通风良好。
2.4.4暗封管道应尽量靠近橱柜内壁敷设。
2.4.5当直管段有橱柜等可靠支撑时可不设管码,否则应每米设一个管箍固定。管道转角部分两端10cm范围内及距软管接头5cm处需各设一个管箍。
2.4.6燃气灶用软管与铜管之间应设置阀门,阀门应选用多功能自闭阀。
第10页2.4.7接热水器阀门的高度应与水阀高度统一,一般为1.2~1.3m。2.5户内燃气设备及辅件2.5.1燃气表、调压器
2.5.1.1居民用户原则上应为“一户一表”,燃气表进、出气表接头应加装防盗表接头。2.5.1.2居民用户燃气表应采用高位的安装形式,表底距完成地面为1.7米。优先安装在生活阳台上,也可安装在厨房内。
2.5.1.3燃气表和调压器安装在阳台上时,应远离阳台外边沿安装,同时应满足方便操作、抄表和维护的要求。当燃气表、调压器距离阳台顶等固有遮阳设施距离小于150cm时,燃气表、调压器与遮阳设施外边沿水平净距应大于30cm;当燃气表、调压器距离阳台顶等固有遮阳设施距离大于150cm时,燃气表、调压器与遮阳设施外边沿水平净距应大于40cm(燃气表、调压器采取其他有效遮阳防雨设施时可不受上述间距限制);当无法满足上述间距要求时,应采取有效防护措施以防止燃气表和调压器日晒雨淋。
2.5.1.4户内调压器的安装高度应便于运行部门正常调压,调压器顶部与障碍物的距离不宜小于20cm。
2.5.2居民用户燃气表前应安装控制总阀,控制总阀应选用丝扣球阀,阀门距地面高度不得大于2.2m,且应保证方便开关;并加装一次性安全锁盒,避免用户私自通气导致事故发生。
2.5.3接燃气灶和热水器的阀门两端应为螺纹连接。2.5.4燃具连接软管:应采用不锈钢波纹软管。
五、防腐
1.管道防腐敷设方式明装
管材环氧粉末管环氧涂覆镀锌管
面漆
补口
补伤
丝扣
埋地3PE防腐管
先油屏障牌GZ-2底漆
先油屏障牌GZ-2底漆二道,屏障牌
二道,间隔10~15分二道间隔10~15分钟表干后再GZ-2底漆
钟表干后再油屏障牌
油屏障牌GZ-2面漆二道二道
GZ-2面漆二道。
1)≤30mm的损伤:先用补伤棒将损伤填平,再用补伤
无溶剂环氧树脂底漆+
片
——辐射交联聚乙烯热收——
2)>30mm的损伤:先用补
缩套(带)。
伤棒将损伤填平,再用辐射交联聚乙烯热收缩带
第11页环氧粉末管
无溶剂环氧树脂底漆+——辐射交联聚乙烯热收
缩套(带)。
无溶剂环氧树脂底漆+辐射交联聚乙烯热收缩套(带)
——
注:埋地管中的无溶剂环氧树脂底漆为辐射交联聚乙烯热收缩套(带)厂家提供或推荐。2.法兰防腐
2.1明装管法兰:法兰油BH-100底漆两道,法兰间填满腻子,外用胶带包覆;在室内或不被雨、水淋处不需在法兰间填满腻子和外用胶带包覆;螺栓外露丝扣涂抹黄油保护。2.2地管法兰:法兰油BH-100底漆两道,法兰间填满腻子,外用胶带包覆;螺栓外露丝扣采用热熔胶外封。
第12页