规定设置剪刀撑(转角处两端每6根设一道剪刀撑,与地面夹角控制在45-60度),剪刀撑杆件采用双管,漆成红色与白色立杆分色。
⑦ 脚手架封顶,里立杆应低于檐口50厘米,外立杆高出檐口1米。
⑧ 脚手架搭设完毕经施工班组、项目部安全员和施工单位质安处检查验收合格后,提交监理核查,合格后使用。
3)基坑支护与模板工程
① 在基础工程和模板工程施工前,项目部制定基坑开挖、支护和模板工程等专项施工方案,并制定有针对性的安全技术措施,经监理审核批准后方能施工。
② 坑边堆放弃土、材料及施工机械时应保持5米以上安全距离,且堆放高度不超过1.5米。
③ 土方开挖严格按经批准的施工方案进行,确保邻近的建筑物和构筑物的安全。
④ 支模系统先验算支撑强度、刚度、稳定性和抗倾覆。支拆模板先进行安全技术交底,并严格按规定支拆模板。
⑤ 模板存放选择较平整的场地,防止倾倒伤人,堆放确保整齐有序。
⑥ 作业人员进入基坑施工设置安全专用通道,基坑内作业人员设置安全立足点,并设置足够的照明;垂直作业设置隔离防护措施。
⑦ 基坑施工设置有效排水措施,并先制订防止临近建筑物危险沉降位移的应急措施,必要时,在整个施工过程中进行沉降位移观测。
4)“三宝”、“四口”防护
① 要求进入施工现场的所有人员正确佩戴安全帽,杜绝使用缺衬、缺带及破损的安全帽,要求对不同工种采用不同颜色的安全帽进行管理。
② 安全帽、安全带使用具有生产许可证的产品,安全网和密目网使用具有产品许可证和质量检验合格证并经市(区)质量技术监督局和建设行政主管部门审查认可的产品。安全带由专人负责存放在干燥、通风的仓库里。
③ 临边和“四口”(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),按规定设置防护栏杆和防护盖板,并在防护栏杆上涂刷标志颜色(禁止标志颜色采用红、白相间,警告标志用黄、黑相间)。
④ 在外架架体下方施工通道、作业工场和自控物料提升机底层出入口处等的上方搭设双层防护棚,棚宽大于通道口,棚顶满铺脚手片。
5)施工用电
①在施工前编制好临时用电施工组织设计,先经专业监理工程师审查同意后,由总监理工程师签署予以实施。
② 配电线路采用电缆沟槽敷设。
③ 施工现场采取TN—S接零保护系统。配电线路应采用五芯电缆线。施工用电设备和配电箱金属外壳连接专用的保护零线,专用保护零线用黄/绿双色,并做明显标志。
④ 配电系统按总配电(一级)→分配电(二级)→开关箱(三
级或末级)设置,并实行两级漏电保护。末级箱按一机一闸一漏一箱的要求设置,闸具、熔断器参数与设备容具相匹配,开关箱的触电保护器规格与施工机具配套,一般机具先用≤30mA的触电动作电流,插入振动器或平板振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动机具等运用电流≤15mA的触电动作电流,额定漏电动作时间小于0.1S。箱内装设电源隔离开关。
⑤ 配电箱做好防漏措施,门锁齐全,箱体喷涂相关标志,各级箱体进行统一编号,箱内线路按用途进行标记,箱内张贴电气线路图和检查维修记录表。
⑥ 配电箱引入、引出箱体采用套管,进出电线确保整齐并从箱体底部进入,杜绝使用绝缘差、老化和破皮的电线。
⑦ 做好钢管脚手架、龙门架、塔吊等的防雷接地及设备的接零保护,并做好接地电阻值测试。
⑧ 手持照明灯具、潮湿场所以及金属容器内的照明,均采用36V安全电压,照明灯具的金属外壳做好接零保护,照明专用回路设漏电保护。
⑨ 室外灯具距地面不少于3m,室内灯具不少于2.4m。 6)龙门架
① 采用建筑安全监督管理部门准用厂家生产的龙门架。 ② 机座基础(龙门架)采用砼基础。钢丝绳运行时做到不拖地,并有过路保护。卷筒内钢丝绳缠绕做到整齐。开机棚确保有良好的视线,开机工与楼层人员采用对讲机联络,分层设置醒目的层次标志。
③ 龙门架设置进料口防护棚与防护门,其进料口防护棚设置2层,垂直层距为40cm。防护门和吊篮两侧防护栅齐全,高度为1.1m。楼层卸料口防护门制作采用定型化、工具化,在门中适当位置喷涂“注意安全,随手关门”字样,做到开启灵活安全方便。卸料平台采用九合板铺设平台防护栏杆,与脚手架断开。
④ 司机确保持证上岗,并经技术产底和安全教育。
⑤ 龙门架设置避雷装置,安装完毕经市(区)劳动安全部门验收合格,挂牌使用。
7)塔吊
① 塔吊必须有灵敏的五限位(吊钩高度、变幅、行走前后、起重力距、驾驶室升降)、四保险(吊钩、绳筒、断绳、手刹制动)装置、缓冲装置。
② 塔吊司机、指挥应持证上岗,指挥应按规程使用技术语和通讯装置等联络信号。
③ 严禁使用断丝超标准、报废、锈蚀钢线绳。
④ 塔吊基础须按厂方说明设计,并经有关技术部门审批。固定式塔吊基础挖坑槽深不小于600mm,基土夯实,上浇砼,表面平整,有防水和接地保护措施。
⑤ 固定式塔吊附墙必须按设计图纸进行预埋、设置。附墙栏杆严禁走人。
⑥ 塔吊与输电线路距离按照GB5144—85第8﹒4条规定,并有严密防护措施。
⑦ 塔吊应有单独配电箱,并配触漏电保护器。 ⑧ 严格执行“十不吊”,不违章作业。
⑨ 塔吊安装完毕后,必须经过有关部门验收,验收规范、手续齐全、合格,经验收人签字后挂合格牌,方可使用。
⑩ 塔吊使用应挂设备技术性能牌、上岗人员牌,有例行保养制度和记录。塔吊装拆必须符合建设部和省建设厅的有关规定。
8)施工机具
① 施工现场机具安装后由专业人员进行验收后使用;相对固定的机具做好防雨操作棚,设置排水沟;各类机具保护接零做到位,开关箱内装设漏电保护器,传动部位装设牢固的防护罩,并派专人负责检修。
② 确保搅拌机、砂浆机等机械的各类离合器、制动器、钢丝绳防护灵敏、安全有效,料斗保险链钩、操作杆保险装置、各防护罩、盖、盘,齐全有效,并做到定机定人持证上岗。
③ 平刨和圆盘锯设置护手安全装置和防护挡板,无人操作时切断电源。
④ 电焊机除装设漏电保护器外加设二次空载降压保护器和触电保护器。
⑤ 钢筋机械传动部位设置防护罩,对焊作业区和冷拉作业区设置防护措施。
⑥ 各类气瓶有明显标志,间距应按规定控制,并加防震圈和防护罩,存放或使用时立放。