好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2014年一级建造师《建筑实务》考点整合

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块清洁工作应采用“两次擦”的工艺进行,即:用一块干净的布把粘结在玻璃和铝框上的尘埃、油渍等污物清除干净,在溶剂完全挥发之前,用第二块干净的布将表面擦干;每清洁一个构件或一块玻璃,应更换清洁的干擦布;一块布只能用一次,不许重复使用,应洗净晾干后再行使用;不应将擦布浸泡在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上;玻璃槽口可用干净的布包裹油灰刀进行清洗。

2. 玻璃板块应在洁净、通风的室内注胶。室内的环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定。要求室内洁净,温度宜在15~30℃之间,相对湿度不宜低于50%。

3. 单片镀膜玻璃的镀膜面一般应朝向室内一侧;阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面应朝向中空气体层。 4.加工好的玻璃板块,随机进行剥离试验。

5. 双组分硅酮结构密封胶一般需进行7~lOd的室内养护。

【2010真题T27】关于玻璃幕墙玻璃板块制作,正确的有( )。 A.注胶前清洁工作采用“两次擦”的工艺进行

B.室内注胶时温度控制在15~30℃间,相对湿度30~50%。 C.阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内 D.加工好的玻璃板块随机抽取1%进行剥离试验

E.板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行7~lOd的室内养护

6. 玻璃板块固定点的间距不宜大于300mm。不得采用自攻螺钉固定玻璃板块。 7.幕墙开启窗的开启角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm。 (四)全玻幕墙安装

全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。 1.全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm;玻璃肋截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。

2.当幕墙玻璃高度超过4m(玻璃厚度10、12mm),5m(玻璃厚度l5mm),6m(玻璃厚度19mm)时,全玻幕墙应悬挂在主体结构上。

3.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触。

4.全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大,宜采用机械吸盘安装。 5.全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。

6.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃或由钢化玻璃合成的夹层玻璃和中空玻璃;玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。

7. 玻璃支承孔边与板边的距离不宜小于70mm。 三、金属与石材幕墙工程施工方法和技术要求

1. 幕墙构架立柱应采用螺栓与角码连接,并再通过角码与预埋件或钢构件连接。立柱可每层设一个支承点,也可设两个支承点。 【2010真题T20】《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210--2001)规定,幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用( )连接。 A.铆接 B.螺栓 C.双面焊 D.单面焊

2.上下立柱之间应有不小于l5mm的缝隙。

3.幕墙钢构件施焊后,其表面应采取有效的防腐措施。 4.石材幕墙高度不宜大于20m。

5. 幕墙节能工程使用保温材料的安装应注意四点:P193

一是保证保温材料的燃烧性能等级必须满足设计和有关文件的要求; 二是要求保温材料的厚度不小于设计值; 三是要求安装牢固;

四是保温材料在安装过程中应采取防潮、防水措施。

6.幕墙节能工程除按一般建筑幕墙要求进行复验的材料外,还应增加对下列材料的性能进行复验:保温材料的导热系数、密度;幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;隔热型材的抗拉强度、抗剪强

度。

四、建筑幕墙防火、防雷构造、成品保护和清洗的技术要求 1.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。

2.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。 3. 防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆 熟悉涂饰工程施工技术

1.水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在5~35℃之间,并注意通风换气和防尘。 2.冬期施工室内温度不宜低于5℃,相对湿度为85%,

[09真题T11]采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用(D)玻璃。 A.夹层 B.钢化

C.钢化中空 D.钢化夹层

[2007年真题]下列全玻幕墙施工,错误的是(ac )。

A.钢结构焊接完毕后,立即涂刷防锈漆,然后进行隐蔽工程验收

B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触,夹具的衬垫材料与玻璃应平整结合,紧密牢固 C.不允许在现场打注硅酮结构密封胶 D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装 E.允许在现场打注硅酮结构密封胶

隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶粘结厚度应不小于(C)。 A.4mm B.5mm C.6mm D.7mm 答案:

工程测量仪器的功能与应用 一、水准仪

水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个主要部分组成,是为水准测量提供水平视线和对水准标尺进行读数的一种仪器。

水准仪有DS05、DSl、DS3、DS10等几种不同精度的仪器。D和S分别代表“大地”和“水准仪”汉语拼音的第一个字母,“05”、“1”、“3”、“10”是表示该类仪器的精度,即每千米往、返测得高差中数的中误差(以毫米计)。通常在书写时省略字母D。S05型和Sl型水准仪称为精密水准仪,用于国家一、二等水准测量及其他精密水准测量;S3型水准仪称为普通水准仪,用于国家三、四等水准测量及一般工程水准测量。 常用水准仪系列及精度 表lA4140l 2-l 型号 每千米往返测高差中数的中误差 DS05 0.5mm DS1 1mm DS3 3mm 水准仪的主要功能是测量两点间的高差h,它不能直接测量待定点的高程H。 二、经纬仪

经纬仪由照准部、水平度盘和基座三部分组成,是对水平角和竖直进行测量的一种仪器。

经纬仪有DJ07、DJl、DJ2、DJ6等几种不同精度的仪器。“D”和“J”分别代表“大地测量”和“经纬仪”汉语拼音的第一个字母,“07”、“1”、“2”、“6”是表示该类仪器一测回方向观测中误差的秒数。在建筑工程中,常用J2和J6型光学经纬仪。

激光经纬仪的特点:

1.任何人都可以清晰地看到。 2.不受场地狭小的影响。

3.不受风力的影响,施测方便、准确、可靠。 4.能在夜间或黑暗场地进行测量工作。

激光经纬仪特别适合作以下的施工测量工作:

(1)高层建筑及烟囱、塔架等高耸构筑物施工中的垂度观测和准直定位。 (2)结构构件及机具安装的精密测量和垂直度控制测量。

(3)管道铺设及隧道、井巷等地下工程施工中的轴线测设及导向测量工作。 三、全站仪

全站仪由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成。 全站仪可以得到平距、高差、点的坐标和高程。 来源:本站原创_常见基坑开挖与支护方法 属于危险性较大的分部分项工程:开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护;开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程;

属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护工程以及开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护工程,范围。

土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 一、浅基坑的开挖

l.浅基坑开挖,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块(段)分层挖土。根据土质和水文情况,采取在四侧或两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作安全。

2.当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留15~30cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。使用铲运机、推土机时,保留土层厚度为15~20cm,使用正铲、反铲或拉铲挖土时为20~30cm。 3.在地下水位以下挖土,应将水位降低至坑底以下500mm,以利挖方进行。 4.基坑挖完后应进行验槽。 二、浅基坑的支护

1.斜柱支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时。

2.锚拉支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用。 3.型钢桩横挡板支撑:适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用。 4.短桩横隔板支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。 5.临时挡土墙支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。

6.挡土灌注桩支护:适用于开挖较大、较浅(<5m)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位移时采用。 7.叠袋式挡墙支护:适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5m以内的浅基坑支护。 三、深基坑的支护 1.排桩或地下连续墙

适于基坑侧壁安全等级一、二、三级;悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m;当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。 2.水泥土桩墙

基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不官大干6m。 3.逆作拱墙

基坑侧壁安全等级宜为三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于l/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 四、深基坑的土方开挖

在深基坑土方开挖前,要详细确定挖土方案和施工组织;要对支护结构、地下水位及周围环境进行必要的监测和保护。

1.深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土(无支护结构)、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。后三种皆有支护结构。

2.土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 3.防止深基坑挖土后土体回弹变形过大 4.防止边坡失稳 5.防止桩位移和倾斜

人工降排地下水的施工技术

属于危险性较大的分部分项工程:开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的降水工程;属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的降水工程以及开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的降水工程。 一、地下水控制技术方案选择

软土地区基坑开挖深度超过3m,一般要用井点降水。 二、施工方法

1.真空(轻型)井点

适于土层中含有大量的细砂和粉砂的土或明沟排水易引起流砂、坍方等情况。 2.喷射井点(09案例3)

适于基坑开挖较深、降水深度大于6m、的填土、粉土、黏性土、砂土。 3.管井井点

适于渗透系数较大,地下水丰富的土层、砂层或用明沟排水法易造成土粒大量流失的情况。 4.截水

截水帷幕目前常用注浆、旋喷法、深层搅拌水泥土桩挡墙等。 当地下含水层渗透性较强、厚度较大时,可采用悬挂式竖向截水与坑内井点降水相结合或采用悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方案。 5.井点回灌技术 在降水的同时,由于挖掘部位地下水位的降低,导致其周围地区地下水位随之下降,使土层中因失水而产生压密,因而经常会引起邻近建(构)筑物、管线的不均匀沉降或开裂。为了防止这一情况的发生,通常采用设置井点回灌的方法。

所有建(构)筑物基坑均应进行施工验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。 一、无法验槽的情况

(1)基槽底面与设计标高相差太大; (2)基槽底面坡度较大,高差悬殊;

(3)槽底有明显的机械车辙痕迹,槽底土扰动明显;

(4)槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹;

(5)现场没有详勘阶段的岩土工程勘察报告或基础施工图和结构总说明。 二、推迟验槽的情况

(1)设计所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符; (2)场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应的原因;

(3)场地为不均匀场地,勘察方需要进行地基处理而设计方未进行处理。 三、验槽方法

验槽方法通常主要采用观察法为主,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以钎探法配合共同完成。 钎探法钢钎的打入分人工和机械两种。

人工锤举高度一般为50cm,自由下落;利用机械动力拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。

钎杆每打入土层30cm时,记录一次锤击数。钎探深度以设计为依据;如设计无规定时,一般深度为2.1m。 钎探后的孔要用砂灌实。

验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位;如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。

[2010真题T15]建筑物基坑采用钎探法验槽时,钎杆每打入土层( C )mm,应记录一次锤击数。 A.200 B.250 C.300 D.350

来源:本站原创_熟悉岩土的工程分类及工程性质

1.岩土的工程分类

根据土石坚硬程度,可将土石分为八类,以便选择施工方法和确定劳动量、计算工程费用。

1)一类土:松软土; 2)二类土:普通土; 3)三类土:坚土; 4)四类土:砂砾坚土; 5)五类土:软石; 6)六类土:次坚石; 7)七类土:坚石; 8)八类土:特坚石。 2.土的工程性质

1)土的天然含水量:土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率。在制定土方施工方案、选择土方机械和决定地基处理时,均应考虑土的含水量。

2)土的天然密度:土在天然状态下单位体积的质量。

3)土的干密度:单位体积内土的固体颗粒质量与总体积的比值,常以土的干密度控制土的夯实标准。 1)土的密实度:土被固体颗粒所充实的程度,反映了土的紧密程度。

2)土的可松性:在进行土方的平衡调配,计算填方所需挖方体积,确定基坑(槽)开挖时的留弃土量以及计算运土机具数量时,应考虑土的可松性。 土的休止角:土体可以稳定的坡度。 地基处理与基础工程施工工艺和要求 lA41403l掌握混凝土基础施工技术

混凝土基础的主要形式有:条形基础、独立基础、筏形基础和箱形基础等。

高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过40m时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于80cm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。 一、钢筋工程

1.基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求,且不应小于40mm;当无垫层时,不应小于70mm。 2.钢筋的接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 3.钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度。

4.受拉钢筋直径大于28mm,受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎连接,宜采用焊接或者机械连接接头。(09二级考题) 二、模板工程

模板及其支撑拆除的顺序原则为:后支先拆、先支后拆。 三、混凝土工程

1.混凝土搅拌装料顺序:石子→水泥→砂子→水。

2.台阶式基础混凝土浇浇筑,可按台阶分层一次浇筑完毕(预制柱的高杯口基础的高台部分应另行分层),不允许留设施工缝。每层混凝土要一次浇筑,顺序是先边角后中间。 3.条形基础浇筑

1)浇筑前,应根据混凝土基础顶面的标高在两侧木模上弹出标高线;如采用原槽土模时,应在基槽两侧的土壁上交错打人长100mm左右的标杆,并露出20~30mm,标杆面与基础顶面标高平,标杆之间的距离约3m。 2)根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。各段层间应相互衔接,每段间浇筑长度控制在2~3m距离,做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。 4.设备基础浇筑

应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为200~300mm。 四、大体积混凝土工程

1.大体积混凝土在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。 2.大体积混凝土的养护养护时间。 凝土养护时间不得少于14d。(09二级试题) ***大体积混凝土裂缝的控制方法

1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。 2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。

3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。 4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,并进行养护。