实用标准
1、容错以太网是PKS的控制网络,FTE不但提供了容错的特点,也提供了快速网络的相应,及工业以太网的控制应用的安全性。 FTE(Fault Tolerant Etherent) 容错以太网,是冗余网络结构的单网,通过Honeywell的FTE驱动,及商用的网络设备实现的。
FTE网络包括冗余的交换机和电缆。 拓扑:双重并行树形网络在顶部接在一起。
2、交换机之间的级联线(cross link)构成单网。商用的网络设备指交换机、双口单网卡或单口双网卡。 FTE网络通讯检测画面 检测画面启动
文档
实用标准
3、系统必须有控制器、服务器、操作站组成。 4、FTE网络包括冗余交换机和电缆。
树网:连接到A交换机上A口形成的网叫A网(Yellow tree)。连接到B交换机上B口形成的网叫B网(Green tree)。Localhost 接收数据节点。
FLEX操作站(F站):过程数据及相关的报警和事件,还有其他数据信息,直接来自服务器;
组态ES-F两种连接方法:固定连接方法(Static):提供了特定ES-F的一种永久性专用连接。轮替连接方法(Rotary):提供了一种按需的连接,适用不需要全日制操作访问时。
Console操作站(C站):过程数据及相关的报警和事件,直接来自于控制器;其他数据信息来自于服务器;
Console Extension操作站(CE):过程数据及相关的报警和事件,还有其他数据信息,全部信息都来自与C站。
7、一个C300控制器带有两个IOLINK,每个IOLINK最多支持40个IO卡件,而一个控制器最多支持64个IO卡件。每套C300控制器最多支持64个IO Units(IOU)。C300控制器必须与控
文档
实用标准
制防火墙连接。C300控制器主控制器FTE地址设定奇数,备用控制器地址为主控制器的地址+1。
Control Firewall(CF9)控制防火墙:在FTE网络中是成对出现的,8+1口,其中有一个专门的网线路口用于向上连接交换机,其余的8个网口可以连接控制器。
作用:拒绝接受所有控制器不需要的信息,如果通讯速度变慢,将对那些不重要的信息流进行控制。
8、C300控制器有控制器硬件和控制软件CEE(control execution environment)构成,如图所示:
文档