探究输电线路架设及故障预防
摘要:改革开放以来,我国各行各业都开始快速发展,作为电力工业,它是国家的基础工程。随着我国基础性建设的不断发展,对电荷的需要也不断上升,因此,输电线路的架设在电力工业中起着关键性作用,它对我国电力工业的整体水平具有很大的影响,政府对其加强重视,并对电力工业采取了相应的改革措施。 关键词:输电线路;架设;故障预防 一、输电线路的架设 1.1架空输配电线
输电线路的主要构成如下图1所示,其主要包括导线、地线、绝缘子、拉线和基础、接地装置、金具、杆塔等。
1.2输电线路的架设准则
要想保障输电线路的供电安全可靠,就应该选择合理的线路架设方法,施工单位在架设过程中要严格遵守国家相关的法律法规,对输电线路的综合指标要仔细研究和分析,主要考虑的因素包括合理的经济水平、高度的安全可靠性、较为方便的施工条件以及边界的线路服务等。合理的输电线路的架设路径应从以下几个方面考虑:尽可能的减短线路长度、不能使线路之间交叉或绕行、避免过多的线路特殊跨度、保证较好的施工条件等。除此之外,线路架设的选址尽量避开不要在自然环境或工程建设等区域,以免破坏周围的生态环境。在线路架设的过程中最好不要破坏原有的地形地貌,对已有的地形要科学利用。对大型的发电厂以及中心变电所的进线和出线,一定要根据厂区的总体情况进行统一规划,以避免出现线路架设与厂区总体要求不符而返工的现象发生。规划过程中会有两回路或者对回路线路的存在,这时对线路路径不够宽的地方要采用同一个杆塔进行线路架设。对于相对来说线路跨度较大的地方一般情况下会很大程度的受到综合因素的影响,因此对这一类型的线路架设要对综合因素进行详细的考虑在做方案的制定。 二、输电线路的故障种类 2.1风偏故障
不同地域对输电线路的影响有所不同,风偏故障一般会发生在大风经常吹过的地段。其主要的形式有以下三种形式导线对杆塔的构建进行放电、导地线之间互相放电、导线对其周围物体放电。风偏故障的主要原理是在个别风力较大的地区输电线路受到大风的影响产生输电线路随着风的方向偏移或位置变化。若在空间不大,空间场强越来越大时,导电的金属端与杆塔构件的顶端很有可能产生高场强,而故障的发生往往发生在这些位置。所以,在事输电线路的施工过程中要加强对其的防护。 2.2雷击故障
输电线路中,故障的主要原因一般都是雷击造成的,其对于输电线路破坏严重程度和破坏范围也是最大的。在小输电线路中雷击故障可有分为很多种,一般情况下,发生最为普遍的是一片绝缘子对导线放电的现象。业内人士都知道,绝缘子的隔离功能相当强大,当主要的放电点处在悬垂线夹的出口外侧导线位置上面时,塔材还这时又不能进入到横担的下面,而在这种情况下,其电弧就会以绕行的方式进入到横担侧的第一片绝缘子所在的地表面处,随即钢帽被充电。假若在绝缘子串上的瓷绝缘子太小,低零值绝缘子钢帽就很有可能被雷击破,从而使其断电。 2.3鸟害故障
鸟害故障是众多故障中发生频率最多的故障,同时预防起来也较为困难,这主要是因为鸟害故障具有很高的突发性。其主要原理是在鸟落在加线上时其粪便会导致粪道闪络,在这种故障发生之前没有任何预兆,在闪络的过程之中也不易被人察觉。一般情况下,鸟会在早晨落在电线线架上,由于早上空气比较湿润,鸟类的粪便也较为湿润。使得鸟害故障的发生频率增高,因为不同季节的鸟类活动也不同,因此鸟害故障表现出明显的季节性。 2.4自然故障
自然故障主要指输电线路在架设过程中受自然环境以及温度的影响使得输电线路架空出现故障。以覆冰故障为例,因温度降低使得负载输电线路上的水蒸气结冰,增加了线路的重量,使得线路与地面的相对距离缩短,造成导线不够并放电。近几年,输电线路受到自然因素的影响,使得输电线路因覆冰引起的线路突然跳闸的现象时有发生。这已经成为影响线路架设中的一个比较难以解决的问题。 三、输电线路故障预防 3.1偏风故障预防
在对输电线路架设方案进行设计的时候要对其周围的自然环境以及地形地貌进行详细的研究和分析,对当地的气象特点充分了解,运用科学合理的设计方案,以保证局部风偏的准确设计。尽量在容易引发强风的微型区域尽量的采用V型串,以降低偏风对线路的破坏。另外要紧密的与各地气象台进行紧密的联系,以便及时了解风的强度变化和风向变化。这对风偏故障具有很好的预防效果。 3.2雷击故障预防
对雷击故障的预防可以根据雷电定位系统整理出雷电强度以及雷电分布情况,根据雷击和地形以及区域条件的分析。对之前的经验进行总结,详细的分析那些经常小出现雷电故障的区域,对其地形、地貌特征以及建筑形式等因素进行研究,找出雷电故障的发生原因,以方便故障预防工作的进行,根据实际情况采取最为适合的方式对其进行预防。下表1为雷电预防策略分析表:
3.3鸟害故障预防
对于鸟害故障的应对措施目前只有两种,就是赶走以及预防。赶走,顾名思义就是将落在架线上的鸟类及时驱赶尽可能的减少鸟类在线架上排便;预防就是在线路架设时就设置防止鸟类落在上面的有效设施,目前比较常见的两种就是惊鸟设备和风车式驱鸟设备。 3.4建立完善的输电线路管理机制
对输电线路的后期管理工作是预防事故生的主要方法,电力工业的相关管理部门应当加强输电线路的后期管理工作。要加强建立线路管理专业团队,并对其成员明确分工,加强对团队内员工的耳朵技术培训,建立完善的人员培训机制。对线路故障的防御工作积极宣传,以增强公民对线路故障的预防意识。另外,完善用电安全体系,严惩违规行为。 结语
社会的发展,经济水平的提高,使得电力工程成为我国国民经济发展的重要因素。而输电线路的架设是我国电网运行稳定的重要保障。因此我们要对输电线路中的常见故障进行分析和研究,并对以往的经验进行总结,用科学的手段对其进行预防和解决。本文对输电线路的架设和常见故障进行分析,并对其预防和解决办法进行详细的阐述,旨在避免输电线路的故障对电力工程的不利影响。 参考文献
[1]郑乔,邱晓燕,刘念,等.基于输电线路脆弱性评估的连锁故障预防控制[J].电力系统及其自动化学报,2014.
[2]王煜玮.输电线路运行故障的分析与防治[J].通讯世界,2014.
[3]赵登.浅谈高压输电线路的运行维护与防雷措施[J].价值工程,2014.