受限空间进入前,应进行清理、清洗。清理、清洗受限空间的方. 式包括但不限于: 1.清空。
2.清扫(如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗)。 3.中和危害物。 4.置换。 (三) 资料、文件 1.作业许可证。
2.进入受限空间作业许可证。 3.受限空间援救计划。 4.受限空间进入检测表。
5.受限空间监护人/进入者名单表。 6.受限空间进入前会议记录。 7.适当的材料安全数据表。 (四) 人员培训
1.受限空间进入计划与救援计划。 2.精确的受限空间辨识。 3.受限空间内危害识别。 4.基本的急救互救知识。 5.消防常识以及防护措施的使用。 九、 公司受限空间管理――采样分析 (一) 取样和检测
1.凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘等,事前应进行气体检测,注明检测时间和结果。受限空间内气体检测的结果报出30分钟后,仍未开始作业,应重新进行检测。如作业中断,再进入之前应重新进行气体检测。
2.取样和检测应由培训合格具备资格的分析人员进行;必须使用国家现行有效的分析方法及检测仪器;检测仪器应在校验有效期内, 每次使用前后应检查。
3.由工艺技术人员安排当班人员带领采样分析人员到现场按确定的采样点进行取样。取样应有代表性,应特别注意作业人员可能工作的区域。取样点应包括空间顶端、中部和底部。取样时应停止任何气体吹扫。测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体。 4.取样长杆插入深度原则上应符合在一般容器取样插入深度为1米以上;在较大容器中取样插入深度3米以上;在各种气柜、储油罐、球罐中取样插入深度4米以上。
5.色谱分析必须用球胆取样,并多次置换干净后送化验室做分析。样品必须保留到作业结束为止,以便复查。
6.做安全分析或塔内罐内取样时,第一个样必须用铜制的长杆取,取样时人必须站在取样点的侧面和上风口,头不能伸进人孔内,要与人孔处保持一定安全距离。
7.进入受限空间期间,气体环境可能发生变化时,应进行气体监测。进入受限空间首次气体监测和按要求的频率(根据物料实际危险性,确定监测频率)监测时必须使用色谱法分析。进入后的气体监测宜优
先选择连续监测方式,连续气体监测可使用便携式气体检测报警仪,若采用间断性监测,间隔不应超过2小时。连续检测仪器应放置在工作位置附近,且便于监护人、作业人员看见或听见。 (二) 检测标准
1.受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致,在进入受限空间之前,应确定偏差的原因,氧浓度应保持在19.5%~23.5%;
2.不论是否有焊接、敲击等,受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足以下条件:
1)当爆炸下限≥4%时,浓度<0.5% (体积); 2)当爆炸下限<4%时,浓度<0.2% (体积);
)如氢气()同时还应考虑作业的设备是否带有易燃易爆气体3. 或挥发性液体。
3.受限空间内有毒、有害物质浓度不超过GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》中的最高容许浓度。 十、 公司受限空间管理――综合安全措施 (一) 监护
进入受限空间作业应指定专人监护,不得在无监护人员的情况下作业,作业监护人员不得离开现场或做与监护无关的事情。监护人员和作业人员应明确联络方式并始终保持有效的沟通。进入特别狭小空间作业,作业人员应系安全可靠的安全绳,监护人可通过系在作业人员身上的安全绳进行沟通联络。 (二) 温度
受限空间内的温度应控制在不对人员产生危害的安全范围内。 (三) 通风
1.为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,可自然通风。必要时应采取强制通风,并尽可能抽取远离工作区域的新鲜空气。严禁向受限空间通纯氧。进入期间的通风不能代替进入之前的吹扫工作。 2.在特殊情况下,作业人员应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器。配戴长管呼吸器时,应仔细检查气密性并防止通气长管被挤压,吸气口应置于新鲜空气的上风口并有专人监护。
长管呼吸器使用 受限空间内设备 )四(
对受限空间内阻碍人员移动、对作业人员造成危害,影响救援的设备(如搅拌器),应采取固定措施,必要时应移出受限空间。 (五) 照明及电气
1.进入受限空间作业,应有足够的照明。照明灯具应符合防爆要求。使用手持电动工具应有漏电保护装置。
2.进入受限空间作业照明应使用安全电压不大于24V的安全行灯。金
属设备内和特别潮湿作业场所作业,其安全灯电压应为12V且绝缘性能良好。
3.当受限空间原来盛装爆炸性液体、气体等介质时,应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯,行灯变压器不应放在容器内或容器上。作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具、机具。 (六) 防坠落、防滑跌
受限空间内可能会出现坠落或滑跌,应特别注意受限空间中的工作面(包括残留物、工作物料或设备)和到达工作面的路径,并制定预防坠落或滑跌的安全措施。 (七) 个人防护装备
根据作业中存在的风险种类和风险程度,依据相关防护标准,配备个人防护装备并确保正确 穿戴。呼吸防护用品的例如:《GB/T 18664-2002 选择、使用与维护》见附件。 静电防护八) (并进行应对受限空间内或其周围的设备接地,为防止静电危害, 检测。 人员、工具和材料清点九) (作业结材料要登记,进入受限空间作业的人员及其携入的工具、确认无遗留后,工具和材料,束后作业单位监护人对照清单清点人员、.
做好记录;属地单位监护人核查签字。
(十) 在受限空间作业期间,严禁同时进行各类与该受限空间相关的试车、试压或试验等工作。
(十一) 涉及动火、临时用电、起重吊装、高处作业等同时应执行相
关管理办法。
(十二) 受限空间的出入口内外不得有障碍物。
(十三) 受限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等设备运送作业人员,特殊情况需经安全部门批准。
(十四) 作业人员进入受限空间前,应首先拟定逃生方法。作业过程中适当安排人员轮换。
(十五) 当设备和容器内有夹套、填料、衬里、密封圈等,虽然化验分析合格,但有可能继续释放有毒、有害和可燃气体的,作业时要佩戴氧气检测报警仪、可燃气体报警仪、有毒气体检测报警仪。 十一、 公司受限空间管理――应急预案和应急准备
(一) 每次进入受限空间作业前,应制定书面应急预案,并开展应急演练,所有相关人员都应熟悉应急预案。如果需要职工医院和消防支队等单位特殊监护情况下,可考虑举行救援人员的联合演习。 (二) 在进入受限空间进行救援之前,应明确作业监护人员与救援人员的联络方法。获得授权的救援人员均应佩戴安全带、救生索、有毒气体防护装备等以便救援,除非该装备可能会阻碍救援或产生更大的危害。
(三) 出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员进入受限空间救援时,应至少有一人在外部做联络工作。