10KV线路作业指导书(4)之相关制度和职责,6.4拉线6.4.1拉线断股,损伤总面积超过17%时,应更换?6.4.2拉线锈蚀严重,出现麻点,而麻点深度超一毫米时,应更换拉线,更换时应先打临时拉线,然后把旧拉线撤下,安装新拉线?6.4.3采用楔形线夹连接...
6.4 拉线 6.4.1 拉线断股,损伤总面积超过17%时,应更换? 6.4.2 拉线锈蚀严重,出现麻点,而麻点深度超一毫米时,应更换拉线,更换时应先打临时拉线,然后把旧拉线撤下,安装新拉线? 6.4.3 采用楔形线夹连接的拉线,更换或处理时应符合下列规定: 6.4.3.1 线夹的舌板与拉线应紧密接触,受力后不应滑动,线夹的凸肚应在尾线侧,安装时不应使线股损伤? 6.4.3.2 拉线弯曲部分不应有明显的松股,其断头应用镀锌铁丝扎牢,线夹尾线宜露出300-500mm ,尾线回头后与本线应采取有效方法扎牢或压牢? 6.4.3.3 同组拉线使用两个线夹时,其线夹尾端的方向应统一? 6.4.4 拉线更换或调整后应符合下列规定: 6.4.4.1 拉线与拉线棒应呈一直线? 6.4.4.2 X型拉线的交叉点处应留足够的空隙,避免相互磨碰? 6.4.4.3 拉线对地夹角允许偏差为1º,个别特殊杆塔拉线需超过1º时应符合设计规程? 6.4.4.4 UT型线夹带螺母后及花篮螺栓的螺杆必须露出螺纹,并应留有不少于1/2螺杆的螺纹长度,以供调整,在UT型线夹的螺母上应装设防盗帽,上下螺母应拧紧? 6.4.5 依靠拉线保持稳定的杆塔,在换线或更换杆塔的过程中,当没有打好代替永久拉线的临时拉线前,严禁拆除任一条永久拉线,反之当没有打好代替临时拉线的永久拉线前,严禁拆除任一条临时拉线,以防杆塔倾斜? 6.5 螺栓穿入方向,应符合下列要求: 6.5.1 主体结构: 水平方向:由内向外? 垂直方向:由上向下? 6.5.2 平面结构: 顺线路方向:从电源测穿入或统一方向? 横线路方向:面向受电侧从左向右穿入,或两边由内向外,中间统一方向? 垂直方向由下向上穿入? 防振螺丝:由外向内,中间统一方向 6.5.3 开口销均应从上向下穿入,开口角为60°~90°? 6.5.4 螺母拧紧后?螺杆露出螺母至少两扣,双母者允许与螺母平扣,螺杆与构件面要垂直,螺栓头平面与构件平面不应有空隙? 6.6 柱上断路器?负荷开关?刀闸?跌开式熔断器 6.6.1 线路联络开关的两侧宜安装隔离开关,有明显的断开点;分段开关时送电侧必须安装隔离开关? 6.6.2 双回同杆架设的线路,联络?分段开关的
设置地点应尽量安装在同一杆塔上,以保证停电检修的安全? 6.6.3 多回互联的线路,其联络开关的安装地点不应设置在三回线路交汇的主干线路杆塔上? 6.6.4 柱上开关应在送电侧安装防雷接地装置,经常开路运行的柱上开关二侧,均应装设防雷装置?开关的金属外壳应接地,且接地电阻不大于10欧姆? 6.6.5 接线端子与引线的连接宜采用设备线夹,铜铝连接应有过渡措施?开关的套管宜采用有效的绝缘措施? 6.6.6 接地装置应紧贴电杆笔直引上,高度至少1.7米以上? 6.7 杆上配电变压器台 6.7.1 杆上变台托梁下边距地面高度一般应大于3米? 6.7.2 变台跌开式开关的安装位置离地面不应小于5米? 6.7.3 变台台架接地应采用扁铁刷黑漆,接地扁铁高度在1.7米以上,接地引下绝缘线每隔两米采用扁铁抱箍与杆身固定? 6.7.4 低压拉线严禁穿越高压引下线?高压引下线与低压导线间的净空距离不应小于0.4米? 6.7.5 变压器台板应做防腐处理? 6.7.6 变台测量表箱和补偿装置底部距地面高度不得小于1.8米?外观应光洁整齐,不得有锈蚀现象? 6.8 箱式变及电缆分支箱?环wang柜 6.8.1 基础应平整?坚实?不积水?留有一定通道? 6.8.2 户外箱变?电缆分支箱?环wang柜周围应无威胁安全运行的杂物和易燃?易爆物品,地面应无被挖掘取土痕迹? 6.8.3 门锁和地脚螺丝完好? 6.8.4 通风和防漏良好,箱内无积水,防小动物措施完好? 6.8.5 箱体和金属部件无锈蚀? 6.8.6 各种标志应齐全清晰? 6.8.7 柜门应向外拉,把手?锁应良好,开启角度应大于90度,应有相应的联锁? 6.8.8 箱体应无变形?锈蚀?过热?铭牌?危险标志应齐全,箱体前后应留有一定的巡视,操作通道? 6.8.9 各种仪表?信号装置应正常? 6.8.10 各种设备?各部接点应无过热?烧伤?熔接等异常现象,各部件连接应紧密,开关?保护装置运行应正常?
感谢下载此文档。请跟进自己的需求,将Word文档修改后再使用。请勿直接使用。
感谢下载此文档。请跟进自己的需求,将Word文档修改后再使用。请勿直接使用。
10KV线路作业指导书(4)