好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

A2#楼土方回填施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

等级 基 础 上部结构 C40 C35、C30、C25 基础底板、地下室外墙为防水砼,抗渗等级P6 ±0.000以下采用MU10承重实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑; ±0.000以上内墙,非承重空心砖MU3.5,M5.0混合砂浆 9 砌 体 ±0.000以上卫生间、管道井、电梯井道、外墙,采用MU5承重多孔砖,M5.0混合砂浆。 二、进度安排和劳动力组织

回填土施工进度安排,统一由施工生产经理根据现场需要布置,劳动力选用有施工经验的,技术级别高,干活认真负责的工人操作。 三、回填土前的准备工作

1. 由工长组织,技术人员向回填土工进行详细交底。

2. 注意收听天气预报,掌握天气变化, 合理组织人员施工,做好班前施工准备和班后防雨保护工作。 3. 做好土壤夯实取样试验的准备工作。 4. 测量工测设好分层标高标志筋。

5. 回填土及白灰应注意覆盖保护,防止雨淋。 6. 回填前基坑应清理干净杂物、垃圾、零散用具等。

7. 回填前,将外墙洞口,临时进行封堵再回填,基础墙的穿墙模板螺栓孔均必须先用高标号防水砂浆堵严。

8. 地下室引出电缆、导管等处采用保护覆盖,或砌筑挡雨水井。

9. 地下室外墙砌好50mm 厚苯板做保护墙。 四、施工机具配备

主要机具有:蛙式打夯机、手推车、筛子、木耙、铁锹(尖、平头两种),2m 靠尺,胶皮管、小线和木折尺等。配备数量: 蛙式打夯机 2 台 手推车 8 辆 铁锨 18 把 铲车 1 辆 五、主要施工方法及施工注意点 1、施工范围

根据未央区杜家堡城中改造项目国会山北区-A2#楼施工图纸及变更要求回填范围为地下室外墙周围采用1000mm宽2:8灰土分层夯实,其余部分采用素土分层夯实。 2、土的过筛、搅拌及运输

(1)回填土采用2:8 灰土,选用的土不得含有杂质,使用前应过筛,其最大粒径不大于5cm。

(2)回填土需进行过筛,剔除、砸碎大粒径土块,清除杂物,按照体积比2:8配合,拌匀,人工翻拌不少于3 遍,干土须洒水润湿,潮湿土须翻松、晾干,使土质干燥、松散,以保证土样最佳含水率,一般最优含水量为14%-18%,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,如果基坑内局部环境过湿,可适当多拌点白灰,并选用晾干土。

3、夯填操作工艺 (1)工艺流程

基槽底清理→外墙面处理→检查原土质、拌制灰土→2:8 灰土分层分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整、找平、验收 (2) 回填灰土应分层铺摊,每层铺土厚度为不大于300mm, 每层铺摊后随之耙平。

(3)回填灰土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉,严禁采用浇水使之下沉的所谓“水夯”法。 (4)回填时,为防止管道中心线位移或损坏管道,在有管道处应用人工夯实,先在管子两侧填土夯实,并应由管道两侧同时进行,直至管顶0.5m 以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。

(5)回填土每层填土夯实后,应按规范要求进行环刀取样,测出干土的质量密度(≥1.45g/cm3),达到要求后,再进行上一层的铺土。 (6)回填土夯实时,对于打夯机无法夯实的死角,如基坑周边应采取人工夯实。

(7)修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超出标准高度的地方,应及时依线铲平,凡低于标准高度的地方,应补填夯实。

(8)每天收工应注意天气情况,及时覆盖基槽,土源防止雨淋。 (9)下雨天不能施工。 4、防雨水、地下水施工

(1) 灰土应当日铺填夯压,入槽灰土不得隔日夯打。 (2) 夯实后的灰土表面作临时覆盖,防止日晒雨淋。

(3)刚打完的灰土,如突遇暴雨,雨后继续施工时,应将松软灰土去除,并补填夯实,稍受湿的灰土可在晾干后补夯。

(4)作好基坑降、排水工作,保证回填过程中不受积水干扰。在滞水层以下施工回填土时,采取临时堵塞导水管,或将导水管加长,直接将边坡渗水引入角部陶粒水泥管井内的防水干扰措施。 六、质量保证措施

1. 严格把好回填土使用检验关,质量部门对回填土进行含水率控制验收,回填土的干容重符合图纸设计要求,不合格坚决不与使用。 2. 严格按照施工方案,技术交底及施工规范等要求施工。 3. 必须按规定分层夯压密实,每层500m至少环刀取样取一点,但不少于一点,送试验室检验回填土的密实度。 4. 加强施工过程控制。

5. 回填土堆放要有妥善的防雨淋物资。

6. 回填土干密度试验中, 90%以上的点应符合设计要求,其余10%

2 中最低值与设计值之差不小于0.08g/m3。

7. 回填土施工中,对于防水层,保护层以及从外墙伸出的各管线,均应妥善保护。

8. 夜间施工配备足够的照明设施,防止铺填超高。 七、质量标准 (一)主控项目

1. 基底处理,必须符合设计要求及施工规范规定; 2. 回填土料必须符合设计或施工规范规定;

3. 回填土必须按规定分层夯实,取样测定夯实后的干土质量密度,其合格率不小于90%,不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于0.08g/cm3,且不应集中,环刀取样的方法及数量应符合规定。

(二)允许偏差项目

顶面标高:+0mm,-50mm ;表面平整度:20mm 。 八、质量通病对策表

影响回填土施工质量的因素 基底不干净 填土杂质多 灰土含过大、过多的颗粒 灰土拌合不均匀 施工前没做好排水处理 填土湿度未控制 对策 填土前进行检查,合格后再回填 土源符合要求 清除大土块,过筛 按要求采取3 次翻拌,拌合均匀再回填 采取保证水流不失控的措施 施工含水率与最佳含水率之差控制在

A2#楼土方回填施工方案 

等级基础上部结构C40C35、C30、C25基础底板、地下室外墙为防水砼,抗渗等级P6±0.000以下采用MU10承重实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑;±0.000以上内墙,非承重空心砖MU3.5,M5.0混合砂浆9砌体±0.000以上卫生间、管道井、电梯井道、外墙,采用MU5承重多孔砖,M5.0混合砂浆。二、进度安排和劳动力组织回填土施工进度安排
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6rcee2wjut97tl37kuug5o77k30e8m00qo5
领取福利

微信扫码领取福利