UPS现场巡检维护保养
记录表
SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
UPS现场巡检维护保养记录表
巡检时间: 年 月 日
用户单位: 机器型号: 串号(S/N): 联系人: 联系电话: 电池品牌: EAST 电池批号: 电池配置:( AH V 节)×2 组 系统结构:√单机 □双机并联 □其它 设备的运行状况: 已使用 2014年12 月30 日安装调试完毕 时间; 系统工作模式:√ 逆变输出 □旁路输出 □: 一、应用环境评估(温度、湿度、清洁度,是否存在滴水风险,房间通风及UPS进出风道情况): UPS运行环境一切正常。 二、动力配电巡查及评估: 1、电源电缆接线情况检查:√接线正确且连接牢固 □其它异常情况 无 2、用户空开是否有带漏电保护 √无 □有,要求用户整改说明: 无 3、电网品质检查(配电柜侧测量): a相: Uan= 229 V,电压稳定度:√稳定 □不稳定,范围: 200 ~ 240 V b相: Uan= 230 V,电压稳定度:√稳定 □不稳定,范围: 200 ~ 240 V c相: Uan= 229 V,电压稳定度:√稳定 □不稳定,范围: 200 ~ 240 V f= 50 Hz,频率稳定度:□稳定 □不稳定,范围: 200 ~ 240 Hz 零地电压= 0 V 4、停电及电池放电情况(参考UPS历史记录统计,或向用户了解): 三、UPS主机检测评估 备注 1、实测参数(如无相应内容,则填写“/”,单相UPS统一填在b相) 负载容量(比例) UabUbcUac线电压 (V) (V) (V) UPS输入 400 400 400 a相 b相 c相 UPS输出 380 380 380 22% 33% 28% 相电压 UanUbnUcn零地电压(V) 充电电压(V)
UPS输入 UPS输出 (V) 397 (V) 398 (V) 397 0 2、监控面板功能: a. 检查面板操作键的功能 √正常 □异常 b. 检查面板指示灯的功能 √正常 □异常 c. LCD显示功能及日期设置 √正常 □异常 3、其它功能 a. 是否有配备外置维修旁路开关 √有 □无 b. 是否有配备监控管理装置 √有 □无 c. 是否有配备电池管理装置 □有 □无 d. 冷却风机运转情况 √正常 □异常: e. 整机工作声音情况 √正常 □异常: f. UPS积尘检查 √正常 □异常: g. 如有条件,应拆开机壳检查内部: i. 积尘情况:√清洁 □少量积尘 □积尘较多 □现场除尘 ii. 器部件外观检视 √正常 □异常 iii. 散热器及器件工作温度检查 √正常 □异常 四、负载特性检查 负载总容量: □ 单相输出; √三相输出,检查三相平衡情况: 负载种类: √计算机及网络设备 □变频器及其负载 □电机类负载 □电感性负载 □其它: 如为电感性负载,是否有做功率因数补偿: □有 □无 如为电机变频器负载,是否有配备再生能量处理装置 □有 □无 五、蓄电池激活式放电维护(视客户条件,如不允许停电则不做放电或另选时间操作) 放电初始时电压: 放电电流: 放电终止时电压: 合计放电时间: 如有测试电池电压和内阻,则另附测量数据清单。 六、现场操作培训 √开机操作 √转旁路操作 √完全关机操作 √并机退出操作 √并机接入操作 √面板指示灯识别 √面板LCD使用 √系统异常的判断及处理方法 √服务联络电话