好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电计算标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑工程施工临时用电根本计算方法 根据JGJ46-2005?施工现场临时用电平安技术规程?要求,建筑工程施工现场开工前应进行用电负荷计算,由于施工现场用电负荷较集中且电压波动较大,目前施工现场临时用电很多人都是凭经验盲目选择导线、变压器和电器元件,即造成了经济浪费又存在平安隐患。为了确保计算准确,故要求在计算施工现场临时用电时应采用需用系数法〔分组法〕进行计算,以便准确地选择电气元件、导线等,确保施工用电平安。计算公式如下: ⑴ 单一分组时计算公式: 有功功率计算负荷:Pjs=Kx×Pe(kW);无功功率计算负荷: Qjs=Pjs×tgφ〔kVar〕; 视在功率计算负荷Sjs=Pjs+Qjs〔kVA〕; Sjs计算负荷电流Ijs=3?0.38〔A〕。 ⑵ 多分组时计算公式:查表得出cosφ和K∑系数 有功功率计算负荷:Pjs=K∑〔Pjs1+ Pjs1++……Pjsn〕(kW);无功功率计算负荷:Qjs=K∑〔Qjs1+ Qjs1++……Qjsn〕〔kVar〕;

视在功率计算负荷Sjs2=Pjs2+Qjs2〔kVA〕; Sjs计算负荷电流Ijs= 3?0.38〔A〕。 ⑶ 起重设备容量换算到JC=25%时的Pe Jc实际×Pe (kW)。 ⑷ 电焊机类换算到JC=100%时的Pe计算公式: 计算公式:PS=2×PS=Jc实际×Se×cosφ(kW) 。 低压负荷需用系数及功率因数参考表 需用 COSφ tgφ 系数Kχ 0.3 0.7 0.6 0.35 0.7 0.8 1.0 0.7 0.7 0.7 1.02 1.02 1.02 负载持续率 〔暂载率〕 40% 用电设备名称 塔吊、施工 起重设备 电动混凝土 固定泵 混凝土、砂浆 搅拌机 木工加工机械类 钢筋加工机械 混凝土施工 小型机械 办公、照明 及生活用电 0.65 1.17 0.7 1.02 0.8 1.0 0.75 0

电焊机 总利用系数 0.35 0.9 0.45 1.98 1 65% 举例说明:某工地用电设备见下表,并选择导线及变压器、总隔离开关、总漏电开关、总电度表、电流互感器等。此举例工程负荷计算仅供参考,根据计算方法结合工程实际情况及负荷要求,请按此步骤进行计算。注:导线选择可按“持续载流量表〞查得,电气元件可按手册查得。电压损失△U=7%、导线环境温度按65℃考虑。所选电缆为直埋式,导线为架空式。 主要施工临时用电设备表 序号 机械名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 塔 吊 数功率(kW)/型 号 单位 分组名称 量 台 F023B 台 台 台 台 1 2 2 2 2 6 2 2 2 1 50kW 25kW 70kW 13kW 3kW 1.5kW 3kW 0.8kW 3kW 5kW 钢筋加工类机械 木工加工类机械 起重类 设备 电动泵类 建筑 搅拌机类 SLD-施工电梯 100 电动砼 HB7-60-拖式泵 82 混凝土 YC-350 搅拌机 砂浆搅拌机 JGC-350 台 木工圆锯机 MJ104 木工平刨机 MB506B 木材切割机 B50B 台 台 台 钢筋弯曲机 GW40-1 台 台 10 钢筋切断机 QJ40-1

临时用电计算标准

建筑工程施工临时用电根本计算方法根据JGJ46-2005?施工现场临时用电平安技术规程?要求,建筑工程施工现场开工前应进行用电负荷计算,由于施工现场用电负荷较集中且电压波动较大,目前施工现场临时用电很多人都是凭经验盲目选择导线、变压器和电器元件,即造成了经济浪费又存在平安隐患。为了确保计算准确,故要求在计算施工现场临时用电时应采用需用系数法〔分组法〕进行计算,以便准确地选择
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ra50146r52mdyx423a46cyp27lzc201bp8
领取福利

微信扫码领取福利