2019年建筑材料检测员考试试题(A卷)
姓名: 成绩:
一、填空题(每小题1分,共20分)
1、 计量法规定:“国家采用国际单位制。 国际单位制计量单位 与 国家选定得其她计量单位 为国家法定计量单位.
2、 复合硅酸盐水泥得强度等级分为32、5R、42、5、42、5R、52、5、52、5R 等级
3、 混凝土得与易性包括 流动性 、 黏聚性 与 保水性 。
4、 砂分为 天然砂 、 机制砂 、 混合砂 。 5、 弹性体改性沥青防水卷材得必试项目包括 厚度 、 拉力 、 延伸率 、 不透水性 、 低温柔性 、与 耐热性 .
6、 腻子型遇水膨胀得必试项目: 体积膨胀倍率 、 高温流淌性 、 低温试验 。 7、 根据混凝土拌合物得稠度确定成型方法,坍落度大于 70mm 得混凝土宜用捣棒人工捣实。混凝土拌合物坍落度与坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至 1mm ,结果表达修约至5mm 。
8、 龄期28d得水泥试体必须在 28d±8h ,试体龄期就是从 成型时水泥全部加入水中 时算起。
9、 回(压实)填土密度试验方法有: 环刀法 、 灌水法 、 灌砂法 .
10、 钢筋原材力学性能检验时,应在任选得两根钢筋上切取试件,其中2 个做拉伸试验, 2 个做弯曲试验.
11、 水泥试体成型试验室温度为 20±2℃ ,相对湿度大于 50 ,水泥试样、标准砂、拌合水及试模得温度与 室温 相同。养护箱温度为20±1℃,相对湿度大于90%。养护水得温度为20±1℃。
12、 水泥安定性得测定方法分为标准法(雷氏法)与代用法(饼法)
13、 砂用于筛分析得试样,颗粒得公称粒径不应大于 10、0mm 。试验前应先将来样通过公称直径为 10、0mm 得 方孔筛 ,并计算出 筛余量 .
14、 碎(卵)石得必试项目: 含泥量 、 泥块含量 、 筛分析 、 针状与片状颗粒总含量 、 压碎指标 。
15、 按照GB8076检验外加剂、防水剂、防冻剂用砂应符合GB/T14684要求得细度模数 2、6—2、9得II区中砂 ,含泥量小于 1%
16、 混凝土配合比设计中得三个重要参数就是 水胶比 、 用水量 、 砂率 。影响混凝土强度得决定性因素就是 水胶比 .
17、 混凝土试件成型后应立即用 不透水薄膜 覆盖表面,采用标准养护得试件,应在温度为 20±5℃ 得环境中静置一昼夜至两昼夜,然后 编号、拆模 ,拆模后应立即放入温度为 20±2℃ 、湿度为 95% 以上 得标准养护室中养护。
18、 混凝土得抗渗等级每组 6个 试件中 4个 试件未出现渗水时得 最大水压力 计算。 19、 牌号为HRB400E/28得钢筋原材得屈服标准值就是 400MPa ,抗拉标准值就是 540MPa ,断后伸长率标准值 16% ,最大力下伸长率标准值 9% 。 20、 普通混凝土小型砌块试验方法得标准代号就是 GB/T4111-2013 。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1、 水泥试块在养护期间( B )
A、不允许换水 B、不允许全部换水 C、允许换水 D、随加水随换水 2、 结构实体检验用得同条件养护试件得抗压强度,应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107)得规定确定后,除折算系数取用;折算系数宜取为( D ) A、1、10 B、1.20 C、0、9 D、0、88 3、 防冻剂得取样数量与留样每一批号取样量,按最大掺量不少于( A )水泥所需要得量。 A、0、15t B、0、4t C、0、20t D、0、25t 4、 砂得含泥量试验结果得算术平均值作为测定值,如两次结果得差值大于( D ),应重新取样测定。
A、0、4% B、0、2% C、0、3% D、0、5% 5、 下列描述错误得就是( B ) A、击实试验分为轻型击实与重型击实
B、对于灰土地基、砂与砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基等检验数量每单位工程不应少于3个点,1000㎡以上得工程每100㎡至少应有1个点,3000㎡以上得工程,每300㎡至少应有1个点,每一独立基础至少应有3个点,基槽每20延米应有1点 C、含水率试验方法有:烘干法、酒精燃烧法、比重法
D、压实填土包括分层压实与分层夯实得填土,压实填土得质量以压实系数λc控制
6、 弹性体改性沥青防水卷材将试样卷材切除距外层卷头( C )后,顺纵向切取1000mm得试样进行材料性能检测。
A、1000mm B、2000mm C、2500mm D、3000mm 7、II级F类粉煤灰得细度、烧失量、需水量比得技术要求分别为( A ) A、25、0% 8% 105% B、12、0% 5、0% 95%
C、45、0% 15、0% 115 D、25、0% 10% 105% 8、 抗渗混凝土得必试项目有( B )
A、抗折强度 抗渗性能 B、抗压强度、抗渗性能 C、抗折强度、抗压强度 9、 轻集料混凝土小型空心砌块抗压强度试验样品数量就是( C )。 A、10个 B、20个 C、5个 D、15个
10、 当骨料粒径≤31。5 mm时,应选用( C )mm得混凝土试模成型,对于非标准试件测得得强度值应乘以尺寸换算系数,换算系数应该为( )。
A 200×200×200 0、95 B 200×200×200 1、05 C、100×100×100 0、95 D、100×100×100 1、05
三、判断题(请在判断正确得题后括号内画“√”;在判断错误得题后括号内画“×\)(每小题1分,共10分)
1、 粉煤灰烧失量试验要准确称取1g试样,精确至0.0001g置于瓷坩埚中.( ) 2、 砂筛分析试验时,如两次试验所得细度模数之差大于0、2时,应重新取样进行试验.( ) 3、 石子得压碎值指标试验,标准试样一律采用公称粒径10-25mm得颗粒,并在气干状态下进行试验。( )
4、 混凝土坍落度试验时,应把混凝土试样用小铲分两层装入筒内,捣实后每层高度为筒高1/2,,每层用捣棒插捣25次.( )
5、 矿渣粉比表面积试验测定得试样,应先通过0。9mm得圆孔筛,再在110+5℃下烘干,并在干燥器中冷却至室温。( )
6、 散装水泥:对同一水泥长生产得同期出厂得同品种、同强度等级得水泥,以一次进厂/(场)得同一出厂编号得水泥为一批,但一批得总质量不得超过500t。随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混合搅拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。 ( )
7、 抗渗性能得检验,应采用同条件下养护抗渗混凝土试件得试验结果评定。( ) 8、 普通混凝土小型空心砌块抗压强度试样制样时,将试样得坐浆面湿润后平稳压入由P、O 32、5水泥调制成得稠度适宜得水泥浆中,使水泥浆尽可能均匀,厚度为3~5mm。( ) 9、 高分子防水片材拉伸性能试验时,应取三个厚度测量值得平均值作为试样工作部分得厚度值。( )
10、 钢筋电渣压力焊在拉伸试验中2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值得1、0倍。 评定该检验批接头拉伸试验合格( 正确 )
四、简答题(每小题4分,共40分)
1、 用于混凝土结构实体检验得同条件养护试件得取样留置有何规定?
答:用于结构实体检验得同条件养护试件留置应符合下列规定:
1)对混凝土结构工程工程中得各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;
2)同一强度等级得同条件养护试样,其留置得数量应根据混凝土工程质量与重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组.
2怎样确定水泥得初凝与终凝状态? 3石子得压碎值指标试验步骤?
标准试样一律应采用公称粒径为10?20mm得颗粒,并在气干状态下进行试验。
注:对多种岩石組成得卵石,如其公称粒径大于20mm颗粒得岩石矿物成分与公称粒径10?20mm颗粒有显著差异时,对大于公称粒径为20mm得颗粒经人工破碎后筛取10?20mm标准粒级另外进行压碎值指标试验。
试验前,先将试样筛去公称粒径10mm以下、及20mm以上得颗粒,再用针、片状规准仪剔除其针状与片状颗粒,然后称取每份3kg得试样3份备用。
b、压碎值指标试验应按下列步骤进行。
a)置圆筒于底盘上,取试样一份,分两层装入筒中。每装完一层试样后,在底盘下面垫放一直径为10mm得圆钢筋,将筒按住,左右交替颠击地面25下。第二层颠实后,试样表面距盘底得高度应控制在100mm左右。
b)整平筒内试样表面,把加压头装好(注意应使加压头保持平正),放到试验机上以1kN/s得速度均匀地加荷到200kN,稳定5s,然后卸荷,取出测定筒。倒出筒中得试样并称其质量(m0),用公称直径为2.50mm得方孔筛筛除被压得细粒,称量剩留在筛上得试样质量(m1).
4、 简述混凝土配合比设计得基本要求。
(1) 满足混凝土工程结构设计或工程进度得强度要求; (2) 满足混凝土工程施工得与易性要求;
(3) 保证混凝土在自然环境及使用条件下得耐久性材料; (4) 在保证混凝土工程质量前提下,合理地使用材料,降低成本;
5、 粉煤灰必试项目有哪些?烧失量如何试验?
必试项目:细度; ②烧矢量; ③需水量比。 ①细度
a、将测试用粉煤灰样品置于温度为105?110℃烘干箱内烘至恒重,取出放在干燥器冷却至室温.
b、称取试样log,精确至0.01g。倒入45μm方孔筛筛网上,将筛子置于筛座上,盖上筛盖。 c、接通电源,将定时开关开关3min,开始筛分析.
d、开始工作后,观察负压表,使负压稳定在4000?6000Pa,若负压小于4000Pa时,则应停机,淸理吸尘器中得积灰后再进行筛析.
e、在筛析过程中,可用轻质木棒或橡胶棒轻轻玻打筛盖,以防吸附。
f、3min后筛析自动停止,停机后观察筛余物,如出现颗粒成球、粘筛或有颗粒沉积在筛框边缘,用毛刷将颗粒轻轻刷开,将定时开关固定在手动位置,再筛析1~3min直至筛分彻底为止。将筛网内得筛余物收集并称量,准确至0.01g。
②烧矢量
称取约1g试样,精确至0.0001g,放人已灼烧恒重得瓷坩祸中,将盖斜置于坩祸上,放在高温炉内从低温开始逐渐升高温度,在950士25℃得温度下灼烧15?20min,取出坩埚,置于干燥器中冷却至室温。称量,如此反复灼烧,直至恒重。
③需水量比
试验样品:75g粉煤灰,175g硅酸盐水泥与750g标准砂(符合GB/T17671—1999规定得0、5~1。0mm得中级砂)。
对比样品:250g水泥(符合GSB 14-1510标准),750g标准砂(符合GB/T17671—1999规定得0、5?1.0mm得中级砂),125mL水。
b、试验胶砂按CB/T17671-1999标准规定进行揽掉,搅拌后得试验胶砂按GB/T2419—2005杨准要求测定流动度,记录此时得加水量L1,当流动度小于130mm或大于140nun时,重新调整加水量,直至流动度达到130?l4omm为止。
6、 普通混凝土小型空心砌块块体密度与空心率试验方法?
7、混凝土结构工程中对所用热礼带肋钢筋原材得主要要求有哪些?
答:钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499、 2—2007)等规定抽取试件作力学性能与重量偏差检验,其质量必须符合有关标准得规定。对有抗震设防要求得结构,其纵向受力钢筋得性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计得框架与斜撑构件(含梯段)中得纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度与最大力下总伸长率得实测值应符合下列规定:
①钢筋得抗拉强度实测值与屈服强度实测值得比值不应小于1、25; ②钢筋得屈服强度实测值与屈服强度标准值得比值不应大于1、30; ③钢筋得最大力下总伸长率不应小于9%。 8、 如何进行土得含水率得试验?
答、本试验方法适用于粗粒土、细粒土、有机质土与冻土 (1)本试验所用得主要仪器设备,应符合下列规定;