60°为宜。
梁板支模图所示。
由于后浇带部位在未封闭前易出现坠物伤人和雨水倾流等不利情况;同时,由于后浇带两端板的悬挑跨度均较大,该部位梁板易产生挠曲变形,因此在进行梁板施工时,后浇带部位脚手架和模板单独成一体系,在本层拆模时,后浇带周边半跨内的模板及支撑均不拆,直到后浇带部位混凝土浇筑完毕养护达100%强度时再拆除。
3.7 楼梯模板
本工程主要采用梁式楼梯,多位于剪力墙内筒中。由于剪力墙采用定型大模板施工,故筒内楼梯采用预埋梯口梁盒、滞后结构一层的方式施工。斜板下设两排立杆,纵向间距1000,每2根立杆设置一道斜撑,如图3.6.3.7-1所示。水平杆步高1500,离地面150高设置纵横向交圈扫地杆。梯段斜板搁置在4根纵向斜置的钢管上,梯级模板采用斜置的定型木扶梯基和反扶梯基固定,其中沿梯井位置纵向设扶梯基,用20mm厚木木板制成;沿梯段中部及靠剪力墙位置设反扶梯基,用40mm厚木木板制成,如图所示。所有木方间距均不大于200。
待浇捣梯级杉枋间距不大于200水平杆步高15001118厚胶合板斜板下双排立杆,纵向间距1000每2根立杆设置一道斜撑 楼梯支模示意图a
木插级板(20厚杉木板)斜置定型木扶梯基(20厚杉木板)60×80杉枋间距不大于200斜置定型木反扶梯基(40厚杉木板)待浇捣梯段剪力墙纵向斜置4根钢管斜置定型木反扶梯基(40厚杉木板)扫脚杆离地150mm高斜置定型木扶梯基(20厚杉木板)下层楼梯踏步楼梯支模示意图b (1-1剖面图)
3.8支模架搭设要求
3.8.1 本工程梁板跨度大于4m时,应按规范要求起拱。 3.8.2 立杆接长必须采用对接扣件连接。斜撑与立杆和大横杆的连接应用旋转扣件,斜撑的纵向接长采用旋转扣件。钢管接驳长度不得小于1000mm,接驳用扣件不得少于2个,严禁采用铰接接力杆。接头位置要错开,且须设置在不同的网格内。
3.8.3 杆件搭设要求横平竖直,平整通顺、连接牢固、受荷安全、有安全操作空间。竖杆下部采用定型钢支座垫牢,斜撑下部用木楔塞紧。所有主受力结点处加设保险扣件加固。支模架搭设标高控制要求严格,所有立杆要求在搭设前做好标高标识。项目部技术人员和质安员在支模架搭设完毕以后应参照所提要求和有关规范组织进行详细的检查。
3.8.4 拆模
为了提高模板的周转使用率,应充分利用本工程主体结构施工处于夏秋季节、混凝土早期强度提高较快的特点,在混凝土浇筑后3~4天(混凝土达到设计强度的50%以上),即隔根跳拆梁板立杆,未拆部分立杆与所有横杆仍保持支撑状态,待混凝土强度达到设计强度的75%以上时拆除全部支撑和模板,但对于后浇带、悬挑梁板和8m以上跨梁板,应根据混凝土试验报告结果待混凝土达到100%强度后再拆除。
一、 支撑架计算书 计算依据1《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。
模板支架最大搭设高度为5.7米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.20米,
立杆的横距 l=1.00米,步距 h=1.50米。
图1 楼板支撑架立面简图
图2 楼板支撑架荷载计算单元
采用的钢管类型为48×3.5。 (一)、模板面板计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。
静荷载标准值 q1 = 25.000×0.100×1.200+0.350×1.200=3.420kN/m 活荷载标准值 q2 = (2.000+1.500)×1.200=4.200kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
W = 120.00×1.80×1.80/6 = 64.80cm3; I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12 = 58.32cm4; (1)抗弯强度计算
f = M / W < [f]
其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M —— 面板的最大弯距(N.mm); W —— 面板的净截面抵抗矩;
[f] —— 面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中 q —— 荷载设计值(kN/m);
经计算得到 M = 0.100×(1.2×3.420+1.4×4.200)×0.300×0.300=0.090kN.m
经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.090×1000×1000/64800=1.387N/mm2
面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! (2)抗剪计算 [可以不计算]
T = 3Q/2bh < [T]
其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×3.420+1.4×4.200)×0.300=1.797kN 截面抗剪强度计算值 T=3×1797.0/(2×1200.000×18.000)=0.125N/mm2
截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求! (3)挠度计算
v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250
面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.420×3004/(100×6000×583200)=0.054mm
面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求! (二)、模板支撑木方的计算
木方按照均布荷载下连续梁计算。 1.荷载的计算
(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):
q11 = 25.000×0.100×0.300=0.750kN/m
(2)模板的自重线荷载(kN/m): q12 = 0.350×0.300=0.105kN/m
(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m): 经计算得到,活荷载标准值 q2 = (1.500+2.000)×0.300=1.050kN/m 静荷载 q1 = 1.2×0.750+1.2×0.105=1.026kN/m 活荷载 q2 = 1.4×1.050=1.470kN/m 2.木方的计算
按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:
均布荷载 q = 2.995/1.200=2.496kN/m
最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×2.50×1.20×1.20=0.359kN.m 最大剪力 Q=0.6×1.200×2.496=1.797kN 最大支座力 N=1.1×1.200×2.496=3.295kN 木方的截面力学参数为
本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 6.00×8.00×8.00/6 = 64.00cm3; I = 6.00×8.00×8.00×8.00/12 = 256.00cm4; (1)木方抗弯强度计算
抗弯计算强度 f=0.359×106/64000.0=5.62N/mm2 木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求! (2)木方抗剪计算 [可以不计算] 最大剪力的计算公式如下:
Q = 0.6ql 截面抗剪强度必须满足:
T = 3Q/2bh < [T]
截面抗剪强度计算值 T=3×1797/(2×60×80)=0.562N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.60N/mm2 木方的抗剪强度计算满足要求! (3)木方挠度计算
最大变形 v =0.677×0.855×1200.04/(100×9500.00×2560000.0)=0.494mm