干式变压器
技 术 协 议
买方:
卖方:
1 总则
1.1 本技术条款明确了买卖双方关于变压器的使用条件、技术参数、技术要求等方面的内容。
1.2 本技术条款中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本合同规定的,符合国家标准及行业通用性标准的产品。 2 使用条件
2.1海拔高度: ≤1000米 2.2环境温度:
2.2.1最高温度: +40℃ 2.2.2最低温度: -40℃ 2.2.3最大日温差: 25℃ 2.3最大相对湿度: 90% 2.4日照强度: 0.1W/cm2 2.5覆冰厚度: 10mm 2.6平均风速: 0.5m/s 2.7最大风速: 35m/s 2.8地震烈度(水平分量、垂直分量同时作用)
水平分量 0.2g 垂直分量 0.1g 安全系数 ≥1.67 3 技术要求
3.1设备的性能指标优于以下标准: GB1094.1~5 《电力变压器》
GB311.1~6 《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》 GB4109 《高压套管技术条件》 GB7354
《局部放电测量》
GB/T17468 《电力变压器选用导则》 GB7328
《变压器和电抗器的声级测定》
GB1094.11-2007 《干式电力变压器部分》
GB/T10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB4208-1997 《外壳防护等级的分类》 3.2、结构要求
3.2.1 变压器为三相自耦干式变压器OSG系列。 3.2.2 运行前应能承受额定电压下3次冲击合闸。
3.2.3 变压器及其附件的技术条件应满足GB1094.11的要求。 3.2.4变压器在规定的工作条件、在各种内部故障时,箱体不破坏。 3.2.5 干式变压器器身外部需要带外壳壳体。成套风机冷却系统,并安装温控数字显示装置。
3.2.6 变压器的安全保护装置应符合GB1094.11标准。 3.2.7 铁芯:
采用最新结构件表面处理工艺,附着力强外型美观;拉带、拉板结构,整体机械强度较高,噪声低。铁芯由优质高导磁率,低损耗冷轧硅钢片制造,磁路结构设计合理,磁通密度远低于饱和值,采用不冲孔45°全斜接缝五阶步叠铁芯叠装工艺制造,使用高强度绝缘带特殊的绑扎方法绑轧心柱,空载损耗、空载电流和铁芯噪音较低。铁芯表面采用绝缘树脂密封涂覆,紧固件经表面处理以防止锈蚀,外观整洁光滑。
3.2.8 绕组:
绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布,并使绕组在全波和截波冲击使用时得到最佳的电压分布。
绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线应绑扎得足够牢固,组成一个钢体,以防止由于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。应消除绕组中的电场集中,局部放电水平应满足本标书要求。
3.2.9 变压器本体信息
变压器本体信息(温控器等)不仅要满足过温保护的要求,还要满足变电站综合自动化系统对信息量的要求。
3.2.10 要求所有变压器附件的安装固定螺丝,螺母都采用8.8级热镀锌标准件。
3.2.11 变压器外壳
变压器外壳使用优质钢板加工制作,门板厚度不小于2mm,壳体使用防腐塑粉喷涂,色号RAL7035.底座使用10#号槽钢焊接,喷涂色与机柜同色。
外壳加工尺寸需与图纸要求一致,低压侧铜排联接点尺寸按图纸制造。 附图纸。
3.2.12 在变压器接地处应有明显的接地符号表示牌或“接地”字样。 3.3、试验
3.3.1 变压器试验应按GB1094.1规定进行。
3.3.2 变压器应按GB1094·1之规定进行出厂例行试验。
4设备技术参数 序号 1 2 3 a b c d e f 名 称 变压器技术参数 变压器型式 变压器型号 额定值: 额定频率 额定输入电压 额定输出电压 额定总容量(kVA) 额定变比 冷却方式 技术标准 http://bangbu.s110kv.com 干式自耦变压器 OSG1250-0.6-1.14 50Hz 0.6KV 0.66KV/1.14KV 1250 AN/AF
序号 g h 4 a b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 名 称 联接组标号 绝缘等级 绝缘水平: 雷电冲击全波(kV,峰值) 工频耐受电压(kV,有效值) 温升限值(K): 短路阻抗 空载损耗(W) 负载损耗120℃(W) 数量(台) 原副边导线材料 硅钢片材料 类型 过载能力 噪音 局部放电 温控、温显系统 外形尺寸(变压器柜) 变压器组建材料配置表
序号 1 名 称 钢材 冷轧取向硅钢片 (30Q120) 型号、厂家 备 注 技术标准 Y0(自耦) F级(绝缘系统温度150℃,最高线圈温升100K) LI40 AC10/AC3 无 10/3 100 <3.5 ≤1700+10% ≤4600+15% 纯铝 30Q120(武钢) 真空浸漆绝缘 变压器能长期承受1.2倍的过负荷能力 噪音不大于85dB(http://chaoyang.s110kv.com/:6kV~500 kV级电力变压器声级) 局放小于5pC 变压器附带3个温度传感器及配套的温度控制器一只,用于根据变压器绕组温度,控制冷却风机的运行,发出超温报警信号直至超温跳闸信号。 宽1600mm,深1000mm,高2200mm(柜顶离心风机由买家提供) 17 18 19