如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!
第一炼钢厂介质气体(煤气、氧气) 及相关设备设施检修、使用安全管理规定
煤气: 第一章 总则
第一条:为加强第一炼钢厂煤气管理,实现安全用气,根据工业企业煤气安全规程、
工艺规程、安全作业标准、结合公司的实际情况,制定本办法。
第二条:机动科、生产科为第一炼钢厂煤气主管部门,负责第一炼钢厂煤气系统操
作规程、安全规程等的制定,对煤气管网进行责任划分。
第三条:各煤气使用单位及岗位,应安全用气,节约用气,爱护煤气设施,协助机
动科做好煤气的管理与使用工作。
第二章 设施管理
第四条:煤气设备管理实行区域管理,煤气管网以进入用户前的阀门组为界。阀门
组外的设施由维修车间负责统一维护管理,阀门组内的设施由各用户维护管理。
第五条:机动科对煤气输送专用管道中的煤气设备、阀门、放散管、管道支架走台
等设施上进行统一编号,并标在明显位置处,任何单位和个人不得覆盖,涂改,拆除或损坏。
第六条:严禁任何人员擅自启动关闭或拆除损坏煤气管网中阀门、冷凝水排水器、
调压器等煤气设施。
第七条:机动科负责建立煤气设施技术档案,并建立煤气设施大修,中修及重大故
障情况设备记录。
第八条:煤气设施进行日、季、年检查,对于设施腐蚀情况,管道壁厚支架标高等
每年重点检查一次。
第九条:未经许可严禁在煤气管道及其设施上施工,需要进行施工时,必须办理许
可证,并需动力厂煤气防护人员的现场监护,设置警戒区域,确保安全。
第十条:施工单位及用户发现煤气设施损坏,有管道破裂,漏气等,应远离现场并
立即报告炼钢调度室抢修,属责任事故的由责任单位赔偿损失,如造成人员伤害事故的,依法进行处理。
第三章 安全管理
如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!
第十一条:煤气设施管道下不得堆放易燃、易爆物品。有煤气设施、管道的房间必
须保持通风良好,严禁用做卧室。
第十二条:煤气管道压力低于4KPa时,应立即关闭煤气阀门,停止使用煤气设备,
待煤气压力回升至7KPa且稳定后,经防护站确认,方可再次点火。
第十三条:除本岗位操作人员因工作需要,其他人员严禁擅自启动关闭煤气设施及
设施包含的煤气阀门、排水阀门等。
第十四条:任何第一炼钢厂及所属外协单位员工,如发现某区域CO浓度大于400ppm,
均有义务立刻通知第一炼钢厂调度室,并及时疏散该区域内所有人员。
第十五条:所有煤气用点岗位员工,必须严格按照岗位煤气操作规程进行操作,杜
绝违章作业,严格执行点、巡检制度,发现问题,及时处理。
第十六条:煤气危险区域划分标准
煤气危险区域划分,是根据危险程度划分的,分三类:
一类危险区域:该区必须佩戴防毒面具(空气呼吸器等)才能进行工作的地点,如不带防毒面具,即使极短时间也有生命危险。 a.带煤气抽、堵盲板,更换孔板. b.带煤气接管,检修更换阀门. c.开关眼镜阀。 d.停送煤气操作 。 e.其他带煤气作业。
二类危险区域:不需要监护人员在场,即能进行工作的地点,但应定期监视检查。 a.煤气设施附近.
b.煤气污染区域,但不严重超过标准。 第十七条、煤气区域作业注意事项
(1)凡在一类煤气危险区域作业,必须具备下列条件: a. 必须有救护人员在场。
b. 所有参加工作的人员必须会使用防毒面具。 c. 所有参加作业的人员必须有煤气工作合格证。
d. 必须有批准的《煤气危险工作许可证》,其内容是:作业名称、地点、时间、准备工作、指示图表、安全措施和负责人等。
(2)凡在煤气区域工作的人员,必须佩戴便携式煤气报警仪,时刻注意周围CO
如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!
浓度。未带空气呼吸器的操作人员,当煤气浓度超过400ppm时,应尽快撤离现场;带空气呼吸器工作时,空气呼吸器使用压力应大于10bar(巴),当压力底于10bar时,或感到呼吸困难时,应立即离开煤气区域,空气呼吸器一次使用最长时间不超过40分钟。 第十八条:煤气着火事故处理
3.1直径小于Ф100mm管道着火,可直接关上闸阀,切断煤气来源止火。 3.2直径大于Ф100mm管道着火,严禁突然关闭闸阀,应看压力表或视火苗大小,逐渐关小闸阀,降低煤气压力后灭火,使煤气压力不低于200Pa(须在压力稳定的情况下)。
3.3管道着火较小,可采用泡沫、干粉、浇水、密封等方式处理。 3.4煤气设备烧红时,不能用水骤然冷却,以防止设备变形破裂。 3.5若煤气设备内部着火,应立即关闭设备,通入蒸汽或氮气灭火。 第十九条:煤气爆炸事故处理
4.1设备爆炸后,应切断煤气来源,立即处理净残余煤气,以防再次爆炸。 4.2如果爆炸后发生着火或中毒事故,可分别按着火,中毒事故作业方案处理。 4.3查明爆炸原因,如原因不明,不准投产。 第二十条:煤气设备动火作业规程
5.1凡在煤气设备停煤气动火,均应有煤气危险作业计划并经煤气防护站确认。 5.2凡停煤气动火,均应堵盲板,用蒸汽或氮气处理干净残余煤气。
5.3经设备内部取样做含氧量分析,含氧量接近20.9%和防爆监测合格后签发动火许可证。
5.4监测取样地点,必须是管道所有末端放散处。
5.5取样是在设备内气体为正压下进行,无条件时,可进入设备内取样或用取样管伸入设备内进行。
5.6凡设备内积有易燃物,均应通如入蒸汽或氮气,当末端的放散处见到蒸汽或氮气充满设备时方能动火,在整个动火过程中,均不许停止蒸汽或氮气。 5.7动火处周围应无泄漏和易燃物,如遇特殊情况应设防火墙。 5.8设备动火单位设专人负责,并有防、灭火措施。 5.9设备动火,应在动火处两侧清扫积物1.5—2米。 第二十一条:煤气设备使用注意事项
介质气体煤气氧气及相关设备设施使用安全管理规定