质量通病:
施工现场电缆拖地的现象经常是随处可见,尤其是工程到了装修阶段,应该常教育、抓制度、查重点。 控制措施:
建立安全检查制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检查。施工现场的用电线路、用电设施的使用安装必须符合安全操作规程,严禁任意拉接电线。
10.16 8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1 台及1 台以上用电设备(含插座)。
精选
质量通病:
把配电箱作为开关箱,直接控制多台电器设备。 控制措施:
加强临时用电过程中的安全管理。
10.17 8.1.11 配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE 线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
精选
质量通病:
接地端子压接不牢固,施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。 控制措施:
平时应经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电箱内N 线、P 线压紧螺丝有没有松动。
10.18 8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于O.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.Is。
精选
质量通病:
漏电开关经常出现问题是脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换。 控制措施:
发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失
精选
灵状态下运行。
10.19 8.2.11总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于o.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mAs。
总配箱额定漏电动作电流250 mA(大于30 mA),额定漏电动作时间应大于o.1s。
质量通病:
漏电开关经常出现问题是脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换。 控制措施:
精选