系统水压试验及调试 报审/验表
工程名称:风城超稠油开发清水处理厂工程 编号:2012-FCSCL-04-Z01-05-03-03-01 致: 新疆石油工程建设监理有限责任公司 (项目监理机构) 我方已完成 综合办公楼室内系统水压试验及调试 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查、验收。 附: 1、给水、采暖、供热系统水压试压记录 施工单位(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日 EPC总承包商审查、验收意见: EPC总承包(盖章) EPC总承包项目经理(签字) 年 月 日 审查、验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日
给水、采暖、供热系统水压试压记录
编号:2012-FCSCL-04-Z01-05-03-03-01
单位工程名称 施工图号 建设单位 施工单位 试压开始时间 部 位 综合办公楼 暖通 风城超稠油开发清水处理厂工程 分项工程名称 室内给水 编 号 工程部位 综合办公楼 12368施暖01 2012-FCSCL-04-Z01-05-03-03-01-01 新疆油田开公司风城超稠油开发清水处理厂工程建设项目经理部 新疆石油工程建设有限责任公司 2013年10月28日2时20分 材 质 试验停止时间 2013年10月28日4时20分 数 量 规 格 单 位 76.1*4/60.3*3.8/4焊接钢管Q235B 8.3*3.5/42.4*3.5/m 8/25/6/124/186/18 33.7*3.2/26.9*2.8 试压方式 平均气温(℃) 水压 18℃ 工作压力(MPa) 0.5 稳压时间(min) 10 试验压力(MPa) 0.8 实测压力(MPa) 0.8 标准依据 GB50242-2002 允许压降(MPa) 0.02 实测压降(MPa) 0 试验标准及规定 试压经过及问题处理 开始升压,压力升到0.8MPa,停泵稳压10min,压降为0;然后降至工作压力0.5 MPa,进行检查,30min内压力保持不变,不渗不漏。 试验员: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 建设(监理)单位意见 施工负责人 质检员 班(组)长 施工员