B.检查供水和供电情况 C.通知消防控制中心
D.将泵电气控制柜、联动控制柜的相关控制钮置于手动状态 E.通知消防部门
8、本案例在进行系统喷水试验时除检测指标外, 试验目的还有( )。 A.检查管道组件的耐压能力 B.检查管道是否通畅 C.泡沫枪的流量是否符合 D.泵能否准确启动
E.阀门能否启闭灵活,远控阀门能否可靠控制
9、城市消防远程监控系统监控中心主要设备包括( )。 A、报警受理系统 B、用户服务系统 C、数据库服务器 D、信息查询系统 E、信息反馈系统
10、基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有( )。
A.相邻建筑的生产和使用性质 B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限 C.相邻建筑外墙开口大小及相对位置
D.建筑高差小于15m的相邻较低建筑的建筑层高 E.建筑高差大于15m的较高建筑的屋顶天窗开口大小
11、某化工企业拟采用安全检查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估。编制安全检查表的主要步骤应包括( )。
A.确定检查对象
第 21 页 共 29 页
B.找出危险点 C.预案演练 D.确定检查内容 E.编制检查表
12、某公共建筑,共4层,建筑高度22m,其中一至三层为商店,四层为电影院,电影院的独立疏散楼梯采用室外楼梯。该室外疏散楼梯的下列设计方案中,正确的有( )。
A、室外楼梯平台耐火极限0.5h
B、建筑二、三、四层通向该室外疏散楼梯的门采用乙级防火门 C、楼梯栏杆扶手高度1.10米 D、楼梯倾斜角度45°
E、楼梯周围2米内墙面上不设门窗洞
13、下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有( )。
A、燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 B、独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 C、煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧
D、单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M
E、附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9 m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
14、某8层住宅建筑,层高为3.0m,首层地面标高为±0.000m,室外地坪标高-0.600m,平屋面面层标高24.200m。对该住宅外墙进行保温设技,选用的保温材料和方式中,符合规范要求的有( )。
A.除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板 B.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板
C.处楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板
D.除楼梯间外与基层箱体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板
第 22 页 共 29 页
E.除楼梯间外与基层箱体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚苯乙烯泡沫板 15、需要采取减振措施的消防泵应同时设( )。
A.进出口管路及附件支吊架减振 B.泵减振基础 C.泵出口弹簧吊架 D.进出口管路设可挠曲接头 E.泵进口弹簧吊架
16、下列关于防火分隔的做法中,正确的有( )。
A。棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为20.h的双扇防火门 B、5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态
C、桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门
D、分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m
E、可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的有排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀
17、某多层科研楼设有室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为DN100。该高位消防水箱溢流管的下列设置方案中,正确的有( )。
A、溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接 B、溢流水管上安装用于检修的闸阀 C、溢流管采用DN150的钢管 D、溢流管的喇叭口直径为250mm E、溢流水位低于进水管口的最低点100mm
18、设置在民用建筑内的锅炉房设置储油间时应满足下列( )要求。
A、其总储存量不应大于5.00m3 B、总储存量不应超过锅炉使用12h的量
第 23 页 共 29 页
C、储油间应采用防火隔墙与锅炉间隔开 D、当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门 E、应设置防爆泄压设施
19、下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有( )。
A、耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为300㎡的会议厅布置在地下一层 B、耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为600㎡的会议厅布置在地上四层 C、耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地下二层 D、耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为500㎡的会议厅布置在地上三层 E、耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地上三层 20、下列属于消防给水系统中使用离心泵的优点的有( )。
A.供水连续 B.操作简便 C.机动灵活 D.适应范围广 E.可随意调节流量
第 24 页 共 29 页
试题答案
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、答案:B 2、【答案】B 3、D 4、D
5、答案:【B】 6、答案:C 7、答案:D 8、答案C 9、答案:C 10、【答案】B 11、B 12、( A ) 13、答案:D 14、C 15、D 16、B 17、答案:B 18、【答案】C 19、A 20、答案:A 21、D 22、(C) 23、( D )
第 25 页 共 29 页