2020版国家一级消防工程师《消防安全技术实务》真题
(I卷) 含答案
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、根据防排烟系统的联动控制设计要求,当( )时,送风口不会动作. A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启
2、某工业园区地块内有5座单层丙类厂房,耐火等级为二级,其中2座厂房建筑高度为5m,占地均为1000㎡,3座高为10m,占地均为2000㎡,相邻厂房防火间距为6m,各厂房自然排烟。该工业园地块室外消火栓设计流量至少为( )。 A.20L/s B.25L/s C.30L/s D.40L/s
3、表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和( )。
第 1 页 共 29 页
A.氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基
4、一般情况下,木结构民用建筑与砖混结构民用建筑之间的防火间距不应小于( )m。 A.6 B.7 C.8 D.9
5、根据国家标准《火灾自动报警系统》(GB50116)( )不属于区域火灾报警系统的组成部分。
A、火灾探测器 B、消防联动控制器 C、手动火灾报警按钮 D、火灾报警控制器
6、下列建筑材料中,燃烧性能等级属于B1级的是( )。 A.水泥板 B.混凝土板
C.矿棉板 D.胶合板
7、在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于( )m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。 A、 2 B、 3 C、 4 D、 1
第 2 页 共 29 页
8、某工厂有一座建筑高度为21m的丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为15m,屋顶耐火极限不低于1.00h且屋面无天窗的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与丙类厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙,则两座厂房之间的防火间距不应小于( )m。 A.10 B.3.5 C.4 D.6
9、关于火灾探测器的说法,正确的是( )。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器
C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器
10、某单层丙类厂房,室内净空高度为7m,该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为( )。
A.0.10MPa B.0.35MPa C.0.25MPa D.0.50MPa
11、符合下列( )条件时,消防给水系统应分区供水。
A、系统工作压力小于2.40Mpa B、消火栓栓口处静压大于1.0Mpa
C、自动灭火系统报警阀处的工作压力大于1.20Mpa D、喷头处的工作压力大于0.05Mpa
12、气体灭火系统气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的( ),气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象。
A.5%
第 3 页 共 29 页
B.10% C.15% D.20%
13、根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370,当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其最长喷放时间应为( )。
A、30s B、48s C、70s D、60s
14、人防工程中建筑面积不大于( )m2,且经常停留人数不超过( )人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。
A、50,3 B、50,15 C、200,3 D、200,15
15、设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,储油间的油箱应密闭且( )。
A、不可设直通室外的通气管 B、应设通向室外的通气管
C、应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器(使用闪点大于60℃的柴油时可不设)的呼吸阀
D、应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀
16、城市消防远程监控系统监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于( )级负荷。
A.级 B.二级 C.三级
第 4 页 共 29 页
D.四级
17、进行火灾风险识别中,需判定火灾危险源。下列火灾危险源因素中,属于人为因素的是( )。
A.人员应急反应能力 B.吸烟起火 C.消防安全责任
D.可燃油浸变压器油温过高导致起火
18、下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( )。
A、在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 B、在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体 C、当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水 D、当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
19、根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择( )感温火灾探测器。
A、 一级 B、二级 C、三级 D、四级
20、某建筑高度为50m的宾馆,采用一路市政电源供电,才有发电设备作为备用电源,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置的设置中,不合理的是( )。
A.自动切换装置设置在变电站内
B.自动切换装置设置在排烟风机机房的风机控制配电箱内 C.主备电源自动切换时间为20s D.主备电源自动切换时间为25s
21、仅用绿色或红色图形构成标志的标志灯具,其表面最小亮度不能小于( ),最大亮度不大于( )。
第 5 页 共 29 页