1 仓库构筑物(屋面、内外墙壁、地坪、门窗、内外池壁等),每5年大修一次,质量应符合建筑工程有关标准的规定。
2 储存设备应重做防腐处理。 4.4 二氧化氯加注设备维护保养
1 日常保养项目内容
1)每日检查储存输送管道、阀门是否泄漏并清洁检修。 2)每日检查加注系统设备是否正常并检修。
3)每日检查相关计量仪器、电气设备是否正常并清洁检修。
2 定期保养项目内容(包括大修理)
1)加注设备每年解体检修一次,更换磨损部件、润滑脂、密封件。
2)二氧化氯输送管道阀门每年检查一次。 3)相关电气设备每年清灰一次。 4)相关计量设备每年校验一次。 5)暴露的支架铁件每年敲铲重做防腐。
1 / 1
6)库房、加注室墙面、门窗、地坪每三年清洗检修一次。 3 大修理项目内容、质量
1)提升泵每年解体检修一次,更换易损部件、润滑脂。 2)风机(包括电机)的轴承一般每年更换润滑脂、清洁敲铲油漆一次。
3)系统中暴露的铁件每年敲铲油漆一次。 4)汲取装置所在房间或遮阳棚每三年检修一次。
5混合絮凝设施
5.1 日常保养项目、内容
每日检查机械混合装置的电机、变速箱、搅拌装置运行状况,必要时加注润滑油,做好环境和设备的清洁工作。 5.2 定期维护项目、内容
1 机械电气每月检修一次。
2 混合池、絮凝池的机械、电气,每年解体检修或更换部件,隔板、网格、静态混合器每年检查一次。
3 金属部件应每年油漆一次。
1 / 1
5.3 大修理项目、内容、质量
混合设施(包括机械传动设备)1-3年进行检修或更换,大修后质量应分不符合机电和建筑工程有关标准的规定。
6沉淀池设施
6.1 斜管(板)沉淀池维护
1 日常保养项目、内容
1)每日检查进、出水阀门,排泥阀,排泥机械运行状况
并进行保养,必要时加注润滑油。
2)检查机械、电气装置,并进行相应保养。 2 定期维护项目、内容
1)每月对机械、电气检修一次,对斜管(板)每三个月或
半年冲洗清通一次。
2)排泥机械、阀门,每年解体检修或更换部件,每年排
空一次,检查斜管(板)、支托架、池底、池壁等,并进行检修、油漆。
3 大修理项目、内容、质量
1 / 1
1)斜管(板)沉淀池3-5年应进行检修或支承框架、斜管
(板)局部更换。
2)大修理施工同意偏差符合表6.7.2的规定。
表6.7.2 沉淀池大修施工同意偏差(mm)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
项 目 泥斗斜面的平坦度 出水堰口高程 混凝土 钢制 同意偏差 ±3 ±5 ±2 ±2/L ±5 L/1500且不大于2 <5 ±2 ±0.5 ±2 出水堰堰口水平度 轨道混凝土基础(高程) 轨道正面、侧面的直顺度 轨道轴线位置 轨道高程 轨道接头间缝宽 轨基螺栓对轨道中心线距离 注:L为出水堰堰口长度。
7滤池设施
7.1 日常保养项目、内容
每日检查滤池、阀门、冲洗设备(水冲、气水冲洗、表面冲洗)、电气仪表及附属设备(空压机系统等)的运行状况,并做好设备、环境的清洁工作和传动部件的润滑保养工作。
1 / 1
7.2 定期维护项目、内容
1 每月对阀门、冲洗设备、电气仪表及附属设备检修一次,及时排除故障。
2 定期进行滤池性能测定:测定滤速、砂层含泥量、膨胀率、冲洗强度、滤层组织,频率由各厂按实际情况确定。测定的滤池性能数值与设计运行参数做对比,发生偏离需及时调整。
3 每季测量一次砂层厚度,一般滤池砂层厚度下降5cm,V型滤池砂层厚度下降10cm以上的必须补砂(一年内最多一次), 砂层厚度下降超过10%以上的需进行翻池。
4 每年对阀门、冲洗设备、电气仪表及附属设备等解体检修一次或部分更换;铁件油漆一次。 6.9.3 大修理项目、内容、质量
1 滤池、土建构筑物、机械,不超过5年进行大修一次。考虑的原则为:
1)滤层含泥量超过3%。
2)滤池冲洗不均匀,大量漏砂。 3)过滤性能差,滤后水浊度长期超标。 4)结构损坏等。
1 / 1