远动设备检修规程

1. 概述

本规程规定了WYD-803A远动装置、MOD800E调制解调器、WTX-804通讯管理机等远动设备检修内容、维护方法、故障处理。

2. 规范性引用文件

WYD-803A微机远动装置使用说明书 MOD800系列调制解调器说明书 WTX-804通信管理机使用说明书

《新疆电力行业调度自动化及通信技术监督实施细则》

3.远动设备技术参数

3.1、WYD-803A微机远动装置技术参数

供电电源:24 V,1 A。

串口:2 个标准RS-232,2 个5 线RS-232/RS-422/RS-485,RS-422/485 具有2000V DC 浪涌

保护和2000V DC 隔离保护。

8 路隔离数字量输入:2000V DC 隔离保护,2000V DCESD 保护和70V DC 过压保护,0V-50V DC

输入范围及40kHZ 速度,中断处理。

8 路隔离数字量输出:2000V DC 隔离保护及200Ma/通道汇流(最大),-5V—40V DC 输出

范围及40kHZ 速度。

LAN: 双10/100Base RJ-45 端口。 功率消耗:最大30W。 3.2、MOD800E调制解调器技术参数

传输速率 300/600/1200bit/s可选 发信电平 0~-18dB 分档选用 收信电平 0~-40dB 自动适应

音频接口 600Ω平衡阻抗,反射衰减≥16.5dB 数据接口 RS-232、RS-422特性

告警门限 收信电平高于-40dB,指示灯灭;低于-43dB,指示灯亮。 装置的波特率设置小于计算机的波特率,指示灯亮

装置发收两端中心频率设置不一致,指示灯亮

误 码 率 在工作条件范围内,归一化S/N≥17dB时,511码的误码率Pe≤1*10-5

供电电源 交流85~265V,直流100~360V 3.3、WTX-804通信管理机技术参数

供电电源:DC12~48V,0.8A。或DC110 或DC220V.

串口:8 个或16 个RS-485/RS-232 接口,波特率300bps~9600bps,数据 位、停止位、校验位可以设置。采用RJ45 接口接线,内建15 KV ESD 全信号保护。

网口: 2 个,速度10M/100M,接口为RJ-45。3.4、ZMT4820高频电源模块技术参数

4.WYD-803A微机远动装置功能及维护方法

4.1、WYD-803A微机远动装置功能介绍 4.1.1运行所需文件及路径

正确安装后下列文件及目录存放在C:\\Program Files\\Cbz8000 变电站综合自动化系统\\RTU 目录 下,不能删除:

dbserver.exe \\\\实时数据库 rtuserver.exe \\\\规约服务器

rtutk.exe \\\\参数设置及调试工具箱(人机界面) tmedit.exe \\\\定值模板库生成工具(人机界面) netrule.dat \\\\以太网规约选项 ckrule.dat \\\\串口规约选项 exec\\ \\\\规约库

edit\\ \\\\数据库保存目录

cfg\\ \\\\rtuserver 所需数据配置文件目录 rtdb\\ \\\\dbserver 所需数据配置文件目录 log\\ \\\\记录相关操作和报文的目录 help\\ \\\\联机帮助和其它帮助文件目录

动态链接库存放于C:\\WINNT\\system32 路径下: dblib.dll \\\\数据库访问的接口函数库

Api232.dll \\\\串口访问函数库

下列路径为自动生成的规约存放路径,也存放在RTU 目录下: ch1\\ … ch7\\

4.1.2 edit 目录说明: cl\\ \\\\测量库 kg\\ \\\\开关量库 mc\\ \\\\脉冲库 soe\\ \\\\SOE 库 yk\\ \\\\遥控库 dz\\ \\\\定值库

res\\ \\\\增加数据库所必须的资源文件 Temp\\ \\\\存放临时Ini 文件 Templet\\ \\\\模板库内容 4.1.3 基本配置

微处理器性能不低于PentiumⅢ500M,内存为128M,硬盘不小于10G,2~4 个以太网接口(RJ45),一个3.5 英寸软驱接口,一个VGA 接口,一个鼠标接口,一个键盘接口。预装WINDOWS2000 操作系统。 4.2 网络设置 4.2.1设定系统IP

系统第一次运行需要在网络设置中将本机IP 设置框的IP 地址修改为实际IP。如果系统IP 是自动获取的,请指定。 4.2.2 程序配置文件中的所需IP

1.运行rtutk.exe,打开RTU 检测与设置程序,点击工具栏中的“站内设置”按钮,输入正确的密码后弹出“站内参数设置”窗口。

2.修改IP 为“10.100.100.3”(假设计算机IP 为此),然后点击“应用”按钮保存设置。

3.点击“确定”退出此设置窗口。

现在完成了系统的初始化设置。要使设置生效,需要重启该应用程序。该系统运行后所有设置会自动保存下来,以后每次运行就不必进行初始化设置了。

4.3主界面

RTU 监测与配置主界面,其中:

数据库连接状态:表示进程dbserver.exe 是否启动了, (绿色) 图标表示已经连接, (红色) 图

标表示未连接。它是整个系统运行的基础。

GPS 状态:表示GPS 的连接状态, (绿色)图标表示已经连接, (红色) 图标表示未连接。

本机IP: 显示了本系统所在计算机的当前IP 地址。 4.4参数设置

点击工具栏中的“站内设置”,输入正确的密码后进入站内参数设置窗口。

本机IP:显示了本系统所在计算机的实际IP 地址。

网络:指计算机及装置均为双网卡时,选中“双网卡”具备双网热备用功能,默认为“单网卡”,

因此备卡的IP 及端口均处于非使能状态,当单击选项“双网卡”后就可设置本机的第二块网卡,即备

卡的IP 和端口。

本机IP 设置:启动时,应先修改系统IP,再修改此处IP(根据系统安排,不能和网关地址冲突),IP2 为双网卡时所需设置的,注意:与IP1 不能在同一网段内,双网卡时可互为热备用实现自动切换功能。

站内校时:选择本机是否执行站内校时职能,选中“启用”时,会对站内所有接收远动校时的设

备进行校时,否则不会对站内设备进行校时。

远方闭锁点名称:用于防止与操作员站等同时进行遥控的闭锁判断依据,组名方式为:网关地址(占

一个字节)+“YX”+ASDU 公共单元地址(占两个字节)+信息体地址(两个字节)。输入闭锁点后,

站内操作可互相闭锁遥控操作,默认为一不存在的点。在工程实际应用中,远方闭锁点通常为站内公用屏上的闭锁监控/闭锁远动把手所对应FCK 的遥信点,可以查阅监控数据库。

双机切换:指系统为双机模式时,启用后具备双机切换功能。 切换控制串口设置:选择传输切换信息的串口,控制切换装置。